Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.06.2014 в 15:26:26

Sculptor написал : От поплавков отказался что бы не дыр явить бочку сбоку, где может обрадоваться отверстие, в случае не работал способности системы. Все таки первый раз. Или лучше взять поплавки тот же 1.1?

Поплавки разные бывают. Для той же канашки берут например кабельные. То бишь на кабеле болтается груша, в которой внутри перекатывается шарик замыкая контакт. Чтобы работал на нужной отметке кабель крепится, привязывается груз...

В общем то ничего не мешает и в башню подобный засунуть. Стоят правда подороже...

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.06.2014 в 15:41:04

Sculptor написал : Взял датчики ДС.ПВТ и хочу засверлить бочку сверху вкрутив стержни нужной длинны (2,5 метра нижний нарастив самый длинный стержень, 0,5 метра верхний и 0,4 метра аварийный

С верхними датчиками проблем не будет, а вот нижний надо как-то крепить, чтобы не болтался.

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

30.06.2014 в 16:29:05

По электрода уже решил что оставлю так как есть, внизу прикреплю подвес для утяжеления, остальные так как есть. Вопрос открыт о 4-ом электроде, общем... может поднять провод до бочки, а там к корпусу?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.07.2014 в 08:40:21

Sculptor написал : Вопрос открыт о 4-ом электроде, общем... может поднять провод до бочки, а там к корпусу?

Необходимость использования общего электрода проверяется экспериментально. Обычно обходимся без него...

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

11.08.2014 в 11:53:01

Надел каску, жду помидоров(((

Систему смонтировал, запустил, пока испытания проходили лишь в тестовом режиме, а вчера все подключил, но проследить наглядно возможности не было... утром звонил - сказали все пучком, напор и вода имеются)))

Вот фото творения (внимания на провода внизу щитка не обращайте, будет сделано все красиво, вчера времени не хватило), часть силовой ветки фаз сделаны синим проводом ввиду отсутствия другого (куплен, но оказался значительно тоньше 10 мм2 и выскакивает из наконечника после обжатия), соответственно сделана цветовая маркировка на концах...

Собственно: https://yadi.sk/i/sDTEm0ycZQFH7

Выключатель левый - свет в будке, правый, при его активации, ручное включение и выключение насоса... реле контроля фаз, мотор-автомат, логика - ОВЕН САУ-У, кондуктометрические датчики (нижний, верхний и аварийный), общий выведен наверх и закреплен к корпусу бочки... ну вот как-то так)))

Клапан: https://yadi.sk/i/IsGStgQ9ZQH6W

Место в щите осталось, брали немного больше ввиду незначительности разницы в цене, возможно будет размещено дополнительное оборудование... как пожелаем, запас есть)))

0
Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

19.07.2017 в 19:24:34

Ну что я могу сказать, Господа, 4 год идет, система работает с середины апреля по начало октября, все исправно и в идеальном состоянии, прям как часы... да собственно я вообще забыл что на водонапорке стоит какая-то автоматика, а садоводы открывая кран даже в мыслях не могут себе представить что воды может и не быть или напор будет слабый)))

кстати, автоматика пережила прямое попадание молнии, в бочке прожгло дыру диаметром около 10 мм, половина автоматов выключилось, но после восстановления линии (нам в течении 10 минут прилетело и в бочку и в трансформатор), все заработало как и прежде.

если вдруг будут у кого вопросы с удовольствием помогу советом)))

остальным участникам дискуссии огромное спасибо)))

https://yadi.sk/i/dL7_RI3A3LCwge

0
Назад