30.06.2014 в 15:26:26
Sculptor написал : От поплавков отказался что бы не дыр явить бочку сбоку, где может обрадоваться отверстие, в случае не работал способности системы. Все таки первый раз. Или лучше взять поплавки тот же 1.1?
Поплавки разные бывают. Для той же канашки берут например кабельные. То бишь на кабеле болтается груша, в которой внутри перекатывается шарик замыкая контакт. Чтобы работал на нужной отметке кабель крепится, привязывается груз...
В общем то ничего не мешает и в башню подобный засунуть. Стоят правда подороже...
30.06.2014 в 15:41:04
Sculptor написал : Взял датчики ДС.ПВТ и хочу засверлить бочку сверху вкрутив стержни нужной длинны (2,5 метра нижний нарастив самый длинный стержень, 0,5 метра верхний и 0,4 метра аварийный
С верхними датчиками проблем не будет, а вот нижний надо как-то крепить, чтобы не болтался.
30.06.2014 в 16:29:05
По электрода уже решил что оставлю так как есть, внизу прикреплю подвес для утяжеления, остальные так как есть. Вопрос открыт о 4-ом электроде, общем... может поднять провод до бочки, а там к корпусу?
01.07.2014 в 08:40:21
Sculptor написал : Вопрос открыт о 4-ом электроде, общем... может поднять провод до бочки, а там к корпусу?
Необходимость использования общего электрода проверяется экспериментально. Обычно обходимся без него...
11.08.2014 в 11:53:01
Надел каску, жду помидоров(((
Систему смонтировал, запустил, пока испытания проходили лишь в тестовом режиме, а вчера все подключил, но проследить наглядно возможности не было... утром звонил - сказали все пучком, напор и вода имеются)))
Вот фото творения (внимания на провода внизу щитка не обращайте, будет сделано все красиво, вчера времени не хватило), часть силовой ветки фаз сделаны синим проводом ввиду отсутствия другого (куплен, но оказался значительно тоньше 10 мм2 и выскакивает из наконечника после обжатия), соответственно сделана цветовая маркировка на концах...
Собственно:
Выключатель левый - свет в будке, правый, при его активации, ручное включение и выключение насоса... реле контроля фаз, мотор-автомат, логика - ОВЕН САУ-У, кондуктометрические датчики (нижний, верхний и аварийный), общий выведен наверх и закреплен к корпусу бочки... ну вот как-то так)))
Клапан:
Место в щите осталось, брали немного больше ввиду незначительности разницы в цене, возможно будет размещено дополнительное оборудование... как пожелаем, запас есть)))
19.07.2017 в 19:24:34
Ну что я могу сказать, Господа, 4 год идет, система работает с середины апреля по начало октября, все исправно и в идеальном состоянии, прям как часы... да собственно я вообще забыл что на водонапорке стоит какая-то автоматика, а садоводы открывая кран даже в мыслях не могут себе представить что воды может и не быть или напор будет слабый)))
кстати, автоматика пережила прямое попадание молнии, в бочке прожгло дыру диаметром около 10 мм, половина автоматов выключилось, но после восстановления линии (нам в течении 10 минут прилетело и в бочку и в трансформатор), все заработало как и прежде.
если вдруг будут у кого вопросы с удовольствием помогу советом)))
остальным участникам дискуссии огромное спасибо)))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу