Alexkdr
Alexkdr
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 54

29.11.2005 в 14:55:46

Рабочие сделали проводку и уехали. Нужно было подключить свет (лампочку) и вентилятор, чтобы они одновременно включались вентилятором. Проводка вся прокладавалась с нуля и запитывалось все из ближайшей розетки. В итоге имеем:

  1. свет выключен, - вентилятор работает, на двух проводах лампочки - фаза (если выкрутить лампочку вентилятор тухнет).
  2. свет включен, - вентилятор не работает.

Может кто подскажет как так сделано и как это исправить. 4 пары проводов торчат из стены, переложить уже не получится

(см. картинку)

0
Вложение
Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

29.11.2005 в 15:06:11

А что у тебя за выключатель? Похоже 2 пары контактов.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

29.11.2005 в 15:09:46

2Alexkdr, Похоже вентилятор и лампочка включены последовательно, а параллельно вентилятору подключен выключатель :eek:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121390

DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

29.11.2005 в 15:39:05

2Alexkdr,

В очередной раз привожу схему для нескольких нагрузок в домашней электросети:)))

http://topdome.narod.ru/electric/parallel_lamp.jpg

Вам надо сделать так, как показано на среднем рисунке, только вместо одной из ламп включить вентилятор...

Но вообще-то электрики свое дело знают туго, и вполне возможно, что кто-то хотел, чтобы вентилятор крутился именно при погашенном свете, а при включенном не мешал своим шумом... А как же вы их отпустили, даже не проверив работу???

0
Alexkdr
Alexkdr
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 54

29.11.2005 в 16:59:25

Нет, выключатель простой одноконтактный. Т.е. исправить уже ничего нельзя? (разбирать стену не хочется).

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

29.11.2005 в 18:37:44

2Alexkdr,

Гмм, вы там что-то говорили про 4 пары торчащих проводов... Разве нельзя их "того", и скоммутировать как надо?

0
Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

30.11.2005 в 07:56:54

2Alexkdr,
Если последовательно, то лампа при разомкнутом выключателе должна гореть хуже. У Вас это ощущается?

0
Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

30.11.2005 в 08:25:03

Концы на вентилятор и лампу идут из одной дыры? Если да, то надо вызвонить конец вентилятора, который на Вашей 1ой картинке обозначен 0. Оторвать его и подключить к концу лампы, который на 2ой картинке Ф.

0
Alexkdr
Alexkdr
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 54

30.11.2005 в 10:50:52

Лампа, при разомкнутом выключателе вообще не горит. А провода все торчат из разных стен. 4 пары проводов: 1-к розетке, 2-к вентилятору, 3-к лампе, 4-выключатель.

0
Великий Кузен
Великий Кузен
Местный

Регистрация: 07.11.2005

Екатеринбург

Сообщений: 483

30.11.2005 в 12:02:48

2Alexkdr,
А как провода соединяются в схему? Может через распред. коробку. Если попробовать вызвонить провод от ветилятора, который 0 на первой схеме и в коробке перекинуть его на фазу, ту которая идёт к лампе (Ф на второй схеме).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу