электрики! помогите подключить насос с автоматикой [h=1]Преобразователь частотный ITALTECHNICA Sirio Entry 230 к Контактор ESB-20-20 (2но) -220В не знаю к какому контакту подключать фазу и 0 к какому автоматику. в инструкции к автоматике сказано подключать через магнитный пускатель.насос 220v схема контактора. только если можно как для ребенка.заранее спасибо!

0
Вложение
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.02.2013 в 22:45:25

Нормальная работа автоматики с частотным преобразователем обычно не требует наличия контактора. Типовая схема подключения нарисована в инструкции к частотнику. Просто подключаете частотник через автомат, выход частотника - напрямую к двигателю.

0
Александр91
Александр91
Новичок

Регистрация: 14.12.2012

Кривой Рог

Сообщений: 62

06.02.2013 в 16:46:24

А вот мы на производстве, используем контактор для ПЧ Schneider Electric Altivar 71.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.02.2013 в 17:11:28

Александр91 написал : А вот мы на производстве, используем контактор для ПЧ Schneider Electric Altivar 71.

Значит у Вас повышенные требования производственной безопасности :) Частотники не любят "дёргания" входного напряжения

0
igorrr59
igorrr59
Новичок

Регистрация: 06.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

06.02.2013 в 18:45:42

спасибо, за ответ. но автоматика дорогая, дело происходит как вы понимаете в деревне и там может быть все что угодно. О магнитном пускателе, указано именно в инструкции.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

06.02.2013 в 19:27:37

igorrr59 написал : .... О магнитном пускателе, указано именно в инструкции.....

В таком случае стоило бы сделать скан этой инструкции с текстом, где упоминается про контактор, или предполагаемую схему, чтобы понять зачем он нужен. А А так, действительно, ПЧ не любит частых отключений....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.02.2013 в 19:28:19

Тогда делать как написано в инструкции. Схема подключения должна быть там-же

0
Sedoy
Sedoy
Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

06.02.2013 в 19:28:58

ksiman написал : Значит у Вас повышенные требования производственной безопасности

это действительно так. Контактор ставят для повышения безопасности. Если этого не нужно и не преследуются другие цели, то контактор не нужен. Обычно делается так

ksiman написал : Просто подключаете частотник через автомат, выход частотника - напрямую к двигателю.

Прочитал описание http://www.unipump.ru/files/instructions/Sirio-Entry-230-Instr-Rus.pdf ни о каком контакторе речь не идет.

0
igorrr59
igorrr59
Новичок

Регистрация: 06.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

06.02.2013 в 19:32:08

похоже я облажался! в инструкции сказано автоматическим термомагнитным выключателем с высокой отключающей способностью и с током срабатывания, пропорциональным мощности двигателя установленного насоса (см. таблицу ниже); то есть 6А

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.02.2013 в 19:33:40

Т.е. поставить простой автомат :)

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

06.02.2013 в 19:34:47

igorrr59 написал : .... автоматическим термомагнитным выключателем с высокой отключающей способностью и с током срабатывания,.....

Т.е. автомат..... так что сами же и разобрались ......

0