20.05.2014 в 17:13:50
Бех написал : СП31-110-2003 Приложение А.
А.4.10 В жилых зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений, или УЗО типа "АС", реагирующие только на переменные токи утечки. тут требования мягче
20.05.2014 в 17:19:07
ПУЭ п.7.1.78 *В зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.*
з.ы.Персональное приглашение на выставку "Электро-2014" пришло.Аж приятно-два конвертика))).
20.05.2014 в 17:50:21
egal_novice написал : Я таки попробую найти тот документ с большей ступенью УЗО )))
вот тут обсуждали уже
20.05.2014 в 17:51:28
Бех, да я о том что временные требования были жестче
MINik написал : как правило, должны применяться УЗО типа "А",
21.05.2014 в 02:16:15
Бех написал : Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
уж написали-бы "где на входе имеются выпрямляющие диоды" .... кстати лампочка накаливания в лифте, включенная через диод чтоб не перегорала относится туда же....
21.05.2014 в 02:22:13
MINik написал : 4.15. Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с величиной тока срабатывания до 10 мА,
Можно из 30 ма УЗО сделать суррогат УЗО 10ма - включить резистор примерно 11ком 5Вт между выходом фазы и входом нуля. Кто будет кидаться тапками - тот молодец, Кто попробует сделать - тот в электрики еще не годится :)
PS Кстати, надеюсь никто из просто читающих не думает что УЗО 10ма ограничивает ток через человека 10ма, а УЗО 30ма - 30ма? :)
21.05.2014 в 02:56:56
DIN VDE 0100 Название (сокращенное)
Часть 410/11.83 Защита от опасных токов через тело человека Часть 559/03.83 Светильники и осветительные установки Часть 701/05.84 Помещения с ванной или душем Часть 702/06.92 Крытые плавательные бассейны (плавательные залы) и плавательные бассейны под открытым небом Часть 704/11.87 Строительные площадки Часть 705/10.92 Сельскохозяйственные и садовые участки Часть 706/06.92 Токопроводящие зоны с ограниченной свободой перемещения Часть 708/10.93 Электроустановки в кемпингах и жилых автоприцепах Часть 720/03.83 Пожароопасные производственные помещения Часть 721/04.84 Жилые автоприцепы, катера, яхты, а также системы их электроснабжения для кемпингов или причалов Часть 722/05.84 Передвижные сооружения, вагоны и жилые автомобили для экспозиций Часть 723/11.90 Учебные помещения с демонстрационными стендами Часть 728/03.90 Установки аварийного электроснабжения и другие устройства электропитания для временной эксплуатации Часть 737/11.90 Установки, а также влажные зоны и помещения, установки под открытым небом Часть 738/04.88 Фонтаны Часть 739/06.89 Дополнительная защита при прямом касании (рекомендация)
21.05.2014 в 04:42:13
BV написал : уж написали-бы "где на входе имеются выпрямляющие диоды" .... кстати лампочка накаливания в лифте, включенная через диод чтоб не перегорала относится туда же....
Только форма тока потребляемого устройством не имеет никакого отношения к форме тока утечки, которая будет определяться формой напряжения (человек это активное сопротивление). А на срабатывание или не срабатывание УЗО влияет только форма тока утечки. И наличие тех же развязок. Например трансов. Посему утечку постоянного тока из компа вообще никакое УЗО не увидит. А организовать утечку сразу за диодным мостом занятие не простое - придется его сначала раскурочить, чтобы попасть той же отверткой в нужное место... ;)
21.05.2014 в 06:07:52
BV написал : Можно из 30 ма УЗО сделать суррогат УЗО 10ма - включить резистор примерно 11ком 5Вт между выходом фазы и входом нуля.
Кто будет кидаться тапками - тот молодец, Кто попробует сделать - тот в электрики еще не годится :)
PS Кстати, надеюсь никто из просто читающих не думает что УЗО 10ма ограничивает ток через человека 10ма, а УЗО 30ма - 30ма? :)
С такими предложениями в Юмор надо ;) Особенно учитывая белый текст...
21.05.2014 в 09:22:26
BV написал : Можно из 30 ма УЗО сделать суррогат УЗО 10ма - включить резистор примерно 11ком 5Вт между выходом фазы и входом нуля.
Не обижайте дедушек Ампера и Ома. Сокращения электрических величины названных их именами пишутся с большой буквы. 30мА, 11кОм...
21.05.2014 в 10:37:26
Solovey написал : Сокращения электрических величины названных их именами пишутся с большой буквы.
и через пробел от численного значения.
25.05.2014 в 23:51:20
Называется "Соmрасt Hоmе. Практическое применение. Простое решение для квартиры от 35 до 100 кв. м.", прокламация 2008 года. На схеме вводной 2-полюсный АВ 63А и линейные АВ С16А. В тексте к этой схеме вводной 3-полюсный АВ 63А и линейные АВ В16А. Под УЗО 40А стоят три АВ 16А, под УЗО 25А стоят три АВ 16А и модульный трансформатор.
26.05.2014 в 01:14:50
Solovey написал : Сокращения электрических величины названных их именами пишутся с большой буквы.
Знаю, КЭП :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.