виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 805

21.03.2013 в 20:58:45

Серега1966, Гильзовать СИП нет необходимости.. Это довольно жеский кабель.. Другое дело что в щите он не очень удобен при укладке, но РЭС обычно болезненно реагируют на любые соединения, переходы , боксы и т.д. на вводном кабеле..

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 805

21.03.2013 в 21:44:52

И ещё... Читаю форум..И недоумеваю временами.. Вроде электрики пишуться..Не "буквари" ..Но в какую тему не загляну,рекомендуют всенепременно ставить УЗО на ввод.. Я себя матерым электриком не считаю . И практика довольно ограниченная, но тем не менее не раз приходилось сталкиваться с аварийными ситуациями, когда весь дом обесточен из-за какого-то вшивого Китайского светильника приходилось ,на ночь глядя на свой страх и риск ставить перемычки, а добрую часть следующего дня посвящать тотальной разборке и разгадыванию художественного замысла автора электрохозяйства.. Один раз довелось в область съездить, где электрофобия и дивайсофилия превзошли все ожидания и , в качестве вводного,опломбированым оказался диф.автомат . За окно -30, 2 часа ночи, в системе отопления 3-х этажного коттеджа вода.. Я думаю, если услышал бы тот ревностный рекомендатель диф.защиты все мои трёхэтажные оды той ночью при свечах у щита, пересмотрел бы некоторые свои убеждения.. На сегодняшний день, даже если мой заказчик оказывается полным параноиком и скупердяем , хоть одну группу аварийного освещения я пускаю мимо диф.защиты..

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.03.2013 в 23:22:22

Нормально спроектированный щит позволяет отключить неисправный сегмент без отключения УЗО и спокойно и безопасно пользоваться благами цивилизации

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 805

21.03.2013 в 23:43:46

Наверное нормальноспроектированный позволяет.. Но как-то прошла фортуна мимо меня с нориальноспроектированными.. Увидеть однолинейную схему в частного жилого строения щите мне вроде и не доводилось..А вот разбирать пол щита, чтобы до нулевой шины добраться и поупражняться с обрубышами, СИЗы нулевые в щите пораскручивать - это пожалуйста..

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

22.03.2013 в 09:22:19

виит написал : рекомендуют всенепременно ставить УЗО на ввод

Рекомендуют всенепременно защитить всю электроустановку, а уж одним единственным УЗО или несколькими - по бюджету.

виит написал : не раз приходилось сталкиваться с аварийными ситуациями, когда весь дом обесточен из-за какого-то вшивого Китайского светильника

Селективное УЗО на входе нередко спасает от "вшивых светильников".

виит написал : СИЗы нулевые в щите пораскручивать

Ну, это очевидное нарушение. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 805

22.03.2013 в 09:40:06

ВТБ! Ну так гладко и без нарушений , пожалуй , больше в пределах форума..За окном реальная жизнь рисует нам совершенно иннные узоры.. Но что человек ,хоть раз наигравшийся от души в "кошки-мышки" с УЗО никогда не порекомендует диференциальную защиту "оптом , сразу после ввода" , я убежден..

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

22.03.2013 в 09:49:35

Серега1966 написал : СИП через металлогофру вводится в дом

Не могли бы ВЫЛОЖИТЬ СКАН ЭТОГО, замазав личные данные? У нас СИП заводят НА УЛИЦЕ в пластиковый бокс с автоматом, ктороый затем опломбируется. Там же шина, на которую приходит РЕN СИПа, от неё начинаются РЕ и N вводного кабеля на ВРУ, а также уходит провод к заземлителю. Последнее важно - если что, кратчайший путь тока к заземлителю (и не ВНУТРИ дома).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

22.03.2013 в 09:53:38

виит написал : человек ,хоть раз наигравшийся от души в "кошки-мышки" с УЗО никогда не порекомендует диференциальную защиту "оптом , сразу после ввода" , я убежден

Для облегчения игрищ есть двухполюсные автоматы. Правда, многие считают это "излишествами нехорошими", но кто наигрался - тот поймёт.

0

Следование моим советам вредит кошельку

виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 805

22.03.2013 в 10:02:58

ВТБ!, Ну понятно что лучше, но ведь согласитесь со мной, что соотношение двухполюсных к однополюсным в щитах , с коими приходится оперировать в жизни , лишний раз показывает, что это не более чем наши "хотелки". :confused:

0
Серега1966
Серега1966
Новичок

Регистрация: 05.02.2013

Каменск-Уральский

Сообщений: 11

22.03.2013 в 15:25:09

Одинец написал : Не могли бы ВЫЛОЖИТЬ СКАН ЭТОГО, замазав личные данные? У нас СИП заводят НА УЛИЦЕ в пластиковый бокс с автоматом, ктороый затем опломбируется. Там же шина, на которую приходит РЕN СИПа, от неё начинаются РЕ и N вводного кабеля на ВРУ, а также уходит провод к заземлителю. Последнее важно - если что, кратчайший путь тока к заземлителю (и не ВНУТРИ дома).

В техусловиях упоминаний про то, как проложить провод нет. Я просто уже был в теме и задал несколько уточняющих вопросов мастеру. В том числе и этот. Он устно пояснил. Фоткну и выложу вечером

0
Серега1966
Серега1966
Новичок

Регистрация: 05.02.2013

Каменск-Уральский

Сообщений: 11

22.03.2013 в 15:26:47

виит написал : ВТБ!, Ну понятно что лучше, но ведь согласитесь со мной, что соотношение двухполюсных к однополюсным в щитах , с коими приходится оперировать в жизни , лишний раз показывает, что это не более чем наши "хотелки". :confused:

Да, я надумал двухполюсные брать. Но УЗО поставлю!:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.