Вычистить все прогары. Хорошо заизолировать Поставить орехи на стояк Заменить пакетники на 2п АВ Внутренний монтаж провести медью Вычистить мусор Вот :)
04.03.2013 в 16:11:41
Вычистить все прогары. Хорошо заизолировать Поставить орехи на стояк Заменить пакетники на 2п АВ Внутренний монтаж провести медью Вычистить мусор Вот :)
04.03.2013 в 16:25:46
В этажном щитке пакетники лечше убрать, поставив автомат, сделать перемонтаж. Какой у вас будет кабель на ввод? При желании можно сэкономить, уменьшив кол-во групп, на холодильник поставте диф.
04.03.2013 в 16:26:18
serj12 написал : Как вам удобней.Главное что бы не докопались - почему он стоит на общедомовой территории
Докопаться могут? Это чем-то регламентируется? Из вашего опыта, как лучше?
ksiman написал : Вычистить все прогары. Хорошо заизолировать Поставить орехи на стояк Заменить пакетники на 2п АВ Внутренний монтаж провести медью Вычистить мусор Вот :)
Спасибо! Направление деятельности понял.
Это все епархия ЖЭУ? С их электриком договариваться?
Что делать с PE?
04.03.2013 в 16:35:51
Жековский электрик отключит стояк, а дальше либо он делает ревизию щитка либо вы, а лучше приглашенный специалист
raint написал : Что делать с PE?
Ничего не делать, оставив заизолированным
04.03.2013 в 16:48:32
ПРОСВЕТ написал : Ничего не делать, оставив заизолированным
В смысле заизолированным?
04.03.2013 в 17:09:23
raint Ждать реконструкции стояка с 4-х на 5-и проводный, а сейчас его оставить в щитке заизолированным
05.03.2013 в 01:28:31
raint написал : Можно чуть более конкретно, для новичков?
Все старые провода удаляются и монтируется всё по-новой.Самому - ни-ни,только с местной обслуживающей организацией договариваться и как сказал
ПРОСВЕТ написал : Жековский электрик отключит стояк, а дальше либо он делает ревизию щитка либо вы, а лучше приглашенный специалист
Смысл в том ,что при аварийной ситуации будет виноват во всём тот кто последний копался в щите - оно вам надо? Я обычно провожу личную встречу с местным электриком и в зависимости от его компетентности решаю с ним как и что - все довольны,особенно клиенты(просто нужно помнить что если какая беда - он ближе)
И это пройдёт ...
05.03.2013 в 01:32:50
raint написал : Это чем-то регламентируется?
Есть один документ который можно применить при желании.
raint написал : Докопаться могут?
можно до чего угодно докопаться
raint написал : как лучше?
если это не приватизированная территория - то в квартире.
raint написал : Что делать с PE?
это целая эпопея,но судя по магистральному нолю ,то
ПРОСВЕТ написал : Ничего не делать, оставив заизолированным
И это пройдёт ...
05.03.2013 в 11:56:19
т.е перейти на полноценную трёхпроводку не получится? Щиток делаем с УЗО и защита работает по факту: ударило кого-нибудь током, и УЗО сразу же отключилось.
05.03.2013 в 22:58:43
raint написал : т.е перейти на полноценную трёхпроводку не получится? Щиток делаем с УЗО и защита работает по факту: ударило кого-нибудь током, и УЗО сразу же отключилось.
Печально, но пока так
06.03.2013 в 08:08:39
разделить ноль на PE и N можно?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.