KNAVE
KNAVE
Новичок

Регистрация: 28.01.2012

Москва

Сообщений: 87

04.03.2013 в 18:06:38

Все как всегда - есть холодная лоджия, захотелось ее сделать теплой и жилой. На кирпичный парапет установлены хороший трехкамерный стеклопакет. Cбоку и сверху установлены доборы под утепление. Все запенилось, снаружи нащельниками закрыли пену.

утепляли так: Слой пеноплекса, слой пенофола фольгой в помещение, пеноблок 5см. Все стыки и сопряжения, тщательно проклеивались металлизированным скотчем. Зажигалкой искали все щели.

После всё отштукатурилось, и стало ждать подоконники и чистовую отделку. После ближайших ночных морозов -15 (Москва), обнаружилось: куски льда в углах окон и вздувшаяся штукатурка по вертикальным сторонам.

Притом, в квартире очень тепло, все рабочие круглосуточно находятся в футболках. Старые батареи отключены, новые еще не поставили; теплый пол еще не подключен.

Поскольку все делалось очень тщательно, тем обидней сейчас все расковыривать. Нужны советы, как малой кровью узнать где промерзает, и как это ликвидировать.

0
Вложение
Труженик
Труженик
Резидент

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

04.03.2013 в 18:25:24

  1. Пароизол, 100 лучших товаров России, Пенофол. Да, годится
  2. Пеноплекс минимум 5 см
  3. Воздушная подушка. 1 - 2 см
  4. Пеноблок минимум 75 мм, лучше 100 мм. Армируем кладку, каждый блок к блоку (!) + привязываем к несущим стенам (!)
  5. Все стыки проходим гидроизолом Флехендихт, затем пеним, и опять гидроизол

У вас же не так? А вы говорите тщательно сделано....:confused: Это я вам еще не все расписал :)

0

Труд без искусства - Варварство!

An25
An25
Новичок

Регистрация: 07.01.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 36

04.03.2013 в 18:35:22

http://теплорасчет.рф/ пеноплекс 3см? теплопотери огромны. полная переделка. PS Штукатурка вздулась скорее от общей сырости в помещении.

0
KNAVE
KNAVE
Новичок

Регистрация: 28.01.2012

Москва

Сообщений: 87

04.03.2013 в 19:10:58

An25 написал : http://теплорасчет.рф/ пеноплекс 3см? теплопотери огромны. полная переделка. PS Штукатурка вздулась скорее от общей сырости в помещении.

О каких теплопотерях речь? Абстрактных? В квартире не одной рабочей батареи и нагревателя, температура 18-20 градуса. Утепленные стены на ощупь все теплые. Основная засада с вокруг оконным пространством. Влажность да, присутствует (постоянно сохнет штукатурка). Пока батарей нет, конденсат на окнах неизбежен.

Оконные доборы могут промерзать?

0
mihamaster
mihamaster
Резидент

Регистрация: 27.06.2008

Москва

Сообщений: 6351

04.03.2013 в 19:30:56

KNAVE написал : Основная засада с вокруг оконным пространством.

Вот вы сами и определили.Плохо окна поставлены.В смысле заделаны-запенены. А вокруг окон,на откосы пеноплекс не ставили??Дырки какие-то видно на фотке.

0
KNAVE
KNAVE
Новичок

Регистрация: 28.01.2012

Москва

Сообщений: 87

04.03.2013 в 19:40:02

mihamaster написал : Вот вы сами и определили.Плохо окна поставлены.В смысле заделаны-запенены. А вокруг окон,на откосы пеноплекс не ставили??Дырки какие-то видно на фотке.

Вокруг окон добор 10см который сейчас полностью не виден из-за того же бутерброда - пеноплекс,пенофола,пеноблок,штукатурка. Дырки - это начали вырезать в штукатурке и пенобетоне 2см глубины пазы под подоконники. Вот под оконное пространство - да там только пена 2см и железный отлив снаружи.

0
serg 190
serg 190
Резидент

Регистрация: 18.01.2012

Мытищи

Сообщений: 2679

04.03.2013 в 20:22:36

mihamaster,+100

0
serg 190
serg 190
Резидент

Регистрация: 18.01.2012

Мытищи

Сообщений: 2679

04.03.2013 в 20:25:52

KNAVE, Там может,между примыкания добора и рамы нет гермитезации,вообщем надо все выгребать:( Д

0
мурик
мурик
Местный

Регистрация: 17.11.2007

Уфа

Сообщений: 296

04.03.2013 в 20:37:27

Створки то отрегулированы,кондетсат стекает,влажность,только по низам так?

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

04.03.2013 в 22:44:33

KNAVE написал : Нужны советы, как малой кровью узнать где промерзает, и как это ликвидировать.

Не понятно, что Вы спрашиваете. Где лед - там и промерзает. В чем вопрос то? Почему лед? Ну потому, что в этом месте, где лед, температура поверхности внутренняя ниже ноля - вот он и намерзает. Почему ниже? Ну, потому что теплопроводность рамы в этом месте высокая, или сквозняк с морозной улицы в этом месте задувает - это уж Вам то виднее. Как ликвидировать? Способа два: или снизить теплопроводность в данном месте заменой конструкции, или поставить в этом месте локальный подогрев. Мне кажется - Вы и сами все понимаете - просто пожаловаться захотелось, что не подумали, когда строили.....

0
ma-masha
ma-masha
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8422

04.03.2013 в 22:49:47

Просто нужно летом делать отделку, когда тепло. И тогда зимой, даже если где дырки-наметет, да высохнет:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу