Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.09.2006 в 05:52:45

Хочу на даче подключить два обогревателя по 2,5 кВт, стационарных. Имеется класический счетчик и два круглых автомата на 16А, с разводкой на всю дачу. Самый серьезный потребитель холодильник. Купил провод, два автомата и один от перегрева. Вопрос, как правильно все расположить, чтоб не сгорело, сам представление имею, почитав форум решил проконсультироваться. Спасибо.

0
Ler
Ler
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Пущино

Сообщений: 348

07.09.2006 в 08:25:35

скорее всего автоматы стоят на ноль и на фазу, соотвественно 16 А автомата не хватит на на 2х2,5 кВт нагревателя, соотв. первое - надо менять автоматы, а далее смотреть проводку со столба до счётчика, от счётчика до автомата, от автомата до потребителей, до потребителей должно быть разными линиями не менее 2,5 квадратов или одной по 4 квадрата проводом, со столба до щитка и в щитке не менее 4 квадратов

если же два автомата стоят на разных фазах, то от каждого своя ветка на нагреватель, проводом не менее 2,5 квадрата, т.е. посмотрите, сколько проводов приходят со столба в дом

счётчик дожен быть на не менее 25 А, но вряд ли он меньше, хотя, судя по всему система древняя

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу