witala написал : Metall, Почему вы считаете данное подключение глупым? Вводной диф. общая защита всех групп, а второй непосредственно на ванную.

УЗО и дифавтоматы стараются ставить не последовательно, а параллельно, чтобы при замыкании или утечке не отключалось все сразу.

0
witala
witala
Новичок

Регистрация: 19.10.2012

Пермь

Сообщений: 10

21.03.2013 в 21:17:36

Solovey написал : УЗО и дифавтоматы стараются ставить не последовательно, а параллельно, чтобы при замыкании или утечке не отключалось все сразу.

Если вводной Диф. поставить на 100mA, то я думаю не будет понапрасну отключаться. Или все же лучше не ставить?

0
Electrolamp
Electrolamp
Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 145

21.03.2013 в 22:36:13

На освещение ванной, кухни и коридора автомат С16. А сечение кабеля какое? На 1.5 квадратных миллиметров не более С10 автомат ставьте, а для кабеля 2, 5 квадратных миллиметров не более С16.

0
witala
witala
Новичок

Регистрация: 19.10.2012

Пермь

Сообщений: 10

21.03.2013 в 23:11:17

Electrolamp написал : На освещение ванной, кухни и коридора автомат С16. А сечение кабеля какое? На 1.5 квадратных миллиметров не более С10 автомат ставьте, а для кабеля 2, 5 квадратных миллиметров не более С16.

Понятно, тогда С10 поставлю

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

21.03.2013 в 23:14:32

witala написал : Если вводной Диф. поставить на 100mA, то я думаю не будет понапрасну отключаться. Или все же лучше не ставить?

В место дифф.можно установить селективное узо 100-300мА.