28.03.2013 в 23:11:57
Можно и так,:),если так будите делать то кабель крепите дюбель хомутами,гофра и не нужна.Но лучше сделайте один раз нормально,чем что-то усложнять.
29.03.2013 в 09:45:06
gurWin написал : Вот как у нас "соседи" вышли из ситуации. Сделали допщиток "за шкафчиками". Но тут дополнительно ничего не вели. взяли 6 квадратов "от плиты" и 2,5 "от розетки" и их раскидали на все потребители кухни.
Офигеть. В случае аварии или пожара, когда необходимо быстро выключить эл-во сначала разгребут кастрюли а потмо выключат. Да? чозабред!? Шкафы должны быть в легком доступе для обслуживания. Где-то в пуях видел.
Соседи - извращенцы. ИМХО. Хоть какая бы атм ни была ситуёвина, но щиток должен быть в доступе. И вообще, если ребенок или уставшая женщина разольёт/уронит чайник с водой - вода просочится по стене в щиток. и будет чих-пых.
29.03.2013 в 10:28:28
mvs87 написал : Офигеть. В случае аварии или пожара, когда необходимо быстро выключить эл-во сначала разгребут кастрюли а потмо выключат. Да?
Не, ну в экстренном случае могут отрубить в коридорном щитке. Хотя, мне тоже не нравится"запрятанный так глубоко щиток".
29.03.2013 в 12:05:29
gurWin написал : Не, ну в экстренном случае могут отрубить в коридорном щитке. Хотя, мне тоже не нравится"запрятанный так глубоко щиток".
А если случится такое? Причем там автоматы-китайцы стоят да?
И это люди не заметили в щитке в коридоре. А что будет на кухне, где и так запахов полным-полно... вообещ хрен унюхаешь.
02.04.2013 в 14:24:51
Здравствуйте! чтобы не плодить новую тему, спрошу тут. Хочу подключить на кухне электрический духовой шкаф, провод будет идти из распаечной коробки 2,5мм*3 вниз по стене до пола (штробить буду). Можно ли будет потом у пола из штробы его вывести и по полу просто в гофре пустить до духового шкафа? там разетку сделать. Потом кухонная мебель на ножках будет и все закроет. Просто не хочется еще одну штробу делать на той стене где духовой шкаф. Спасибо заранее!
02.04.2013 в 14:39:49
Можно, но не по полу, а закрепить по стене. Ещё можно по стене в кабель канал засунуть...
03.04.2013 в 17:09:58
Еще уж спрошу на всякий случай :)
На кухне будет эл. дух. шкаф, посудомойка, холодильник, тв, свч печь, ну и по мелочи - блендер там, соковыжималка... Надо ли пускать отдельный провод на кухню от щитка, и какой - 2,5 или 4мм лучше?
Сейчас я так понял стоит в щитка автомат на 25А на все розетки в квартире кроме ванной, там отдельный на 16А поставили для стиралки наверное. Провода на розетки 2,5мм медные.
03.04.2013 в 19:34:53
the_san написал : Еще уж спрошу на всякий случай :)
На кухне будет эл. дух. шкаф, посудомойка, холодильник, тв, свч печь, ну и по мелочи - блендер там, соковыжималка... Надо ли пускать отдельный провод на кухню от щитка, и какой - 2,5 или 4мм лучше?
Прокладывайте два-три кабеля на 2,5мм
04.04.2013 в 00:14:22
Блин, на хату денег хватило, а заплатить электрику 0,000001% от стоимости квартиры не хочется
04.04.2013 в 01:05:52
Электрика на кухне в новом доме - интересная и даже творческая задача. Отделка-то сделана, необходимо развал ограничить хотя бы только кухней. Скажите, известна ли какая мебель будет стоять на кухне? С этого и надо начать - дизайн будущей кухни, с указанием размеров. То есть, надо бы посетить мебельную фирму какую-нибудь, и там определиться с расположением шкафчиков-тумб, духовки-варочной и тд и тп. Заодно выяснить у мебельщиков, где можно установить бокс с автоматами, например в каком-ниб навесном шкафу или напольной тумбе, выпилить в задней стенке отверстие. Если бы не ПМ, думаю хватило бы и той единственной штатной линии - просто развести её по необходимым точкам, их количество не ограничено, ограничена мощность, одновременно не более 3.5 кВт.Тогда не надо вовсе никакого щитка в кухне. ТВ кабель (от вводного щита?) провести по плинтусу, без штробления в коридоре. В принципе, этой мощности - 3.5 кВт - хватит на 90 процентов времени. Но если во время работы ПМ включить электрочайник или кофемашину, то возможно срабатывание автомата. Не стоит бояться срабатывания автомата, надо бояться, если он не сработает когда надо). То есть, если указанная ситуация не нравится сильно, и вы не готовы поступиться принципами, тогда надо или доп линию тянуть или... Вот ещё вариант - использовать кабель варочной. В месте его прихода, выкинуть т наз силовую розетку, и на её месте установить бокс на 4-6 модуля, он совсем небольшой. 2 модуля - диф автомат на 16а 30мА на ПММ, 1 - однополюсный автомат на 32а на варочную. Если розека на варочной находится выше тумб - надо кабель или наращивать, если он сверху приходит, или искать выход его ниже.
Ну вот, как то так. Думайте, вариантов много)
04.04.2013 в 19:13:42
Maxel написал : Блин, на хату денег хватило, а заплатить электрику 0,000001% от стоимости квартиры не хочется
Ну если взять подмосковную двушку около 5 лямов ценой, и стоимость электрики около 100тыс (работа). То получается 2% :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу