Анди
Анди
Новичок

Регистрация: 27.03.2013

Воронеж

Сообщений: 49

04.04.2013 в 16:59:27

Ким, А какой еще способ "задушить" вытяжную вентиляцию, что бы соотношение приток/вытяжка стали например 350/150 куб.м/ч. При этом что бы не было шума на клапане?

Для тех, у кого нет места под стандартный глушитель, выпускаются гибкие глушители, нарезайте какого надо размера. http://www.dec-products.ru/gv-sonodec-glx.php

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12787

04.04.2013 в 17:24:15

Анди написал : ..... А какой еще способ "задушить" вытяжную вентиляцию, что бы соотношение приток/вытяжка стали например 350/150 куб.м/ч. При этом что бы не было шума на клапане? .....

Вы уж извините, но я задавал вопрос "для себя", думал что "местные специалисты" поделятся своим современным опытом, опытом зарубежных специалистов.... Все таки что-то новое узнать то же иногда хочется ;) А у меня - все по-старинке, учили нас при Советах да по старым книжкам. Так что Вы меня извините .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

vitex73
vitex73
Резидент

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

04.04.2013 в 17:25:22

Анди написал : то бы соотношение приток/вытяжка стали например 350/150 куб.м/ч.

Сеть + глушители..

0
vlkam
vlkam
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

05.04.2013 в 21:01:05

Прочитал недавно на abok.ru от тамошнего впарщика Lossnay-ев, что они якобы влажность держат ну прям вообще. В районе 40% и никаких гвоздей. Рекуператор у Lossnay конечно шикарный но хотелось бы достоверных цифр. Кто нибудь из владельцев Lossnay проверял влажность зимой ?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12787

05.04.2013 в 22:50:53

vlkam написал : .... Ну а желающие ознакомится с этой дискуссией, в т.ч. по поводу Lossnay могут это сделать по адресу ....

"Желающие ознакомились ..." И возникло несколько вопросиков. Хотя, уверен что здесь Вы не будете такой "белый и пушистый" как на АВОКе, здесь ваши "бычарские" рога вылезут как положено на всю длину .... Увы, здесь Странной Белки нет. А она аккуратненько Вас поставила в стойло .... Но можно и понять - настоящая проектировщица сказала свое веское слово ... И все равно их задам ... Хотя, начну сначала. Вопрос-ответы вполне нормальные и вполне по делу.

Вопрос 1. "gubanovalerchik" Вам помог/рассказал/объяснил что и как Вы же опять таки увлажнитель ставите там где его не стоит ставить (ДО вентилятора) Цитата с АВОКа: ..... Увлажнитель(для зимы) применил бы канальный маломощный(такие недавно видел в каталоге WOLFов), установил бы на нагнетательной линии после кондиционера, до распределительной камеры...... Вы же в следующей схеме повторяете то же самое что в первой .... Разве это не упертость ???? Или опять таки считаете что вы "старше, а значит умнее, значит лучше и больше всех знаете ..."

Вопрос 2. Вы тут распинались что Вам на АВОКе дали на много больше дельных советов. Честно говоря, этого не увидел. Все что там вам объяснили и рассказали то же самое было сделано и здесь. Согласен, в другом виде, соответствующем форме заданного вопроса .... Но "это уже другая история..."

Вопрос 3. Чем вам не понравился господин рекламирующий Лоссней ???? Чем он отличается от вас, рекламирующего прибор не понятно какого сарайнокитайского производства ???? Да ничем.... А вопрос в следующем. Какой поверочный орган делал поверку вашей "балалайки" ???? Если таковое есть - "паспорт, с отметкой поверочного органа, в студию". Да и без клейма посмотреть бы на этот паспорт. Так что, не надо обсирать человека, подсказать что реклама - плохо это без проблем... А вот то что он

vlkam написал : ... впарщик Lossnay-ев ...

чем отличается от "впарщика углекислотометра (;) :))" .. Да, ничем....

Дальше писать не хочется, просто знаю что это как в пустоту орать ..... До мозгов все равно не дойдет. А оно и не дошло. Уже дважды было все рассказано, здесь и на АВОКе, и все равно остался при своем мнении. Хотя уже за это время в спокойной обстановке и без срача можно было бы и прикинуть более дешевый вариант при максимальной возможности оборудования .....

Честно скажу. Хоть и не поддерживаю в стиле общения vitex73а, но здесь его фольклор так и просится наружу. И никак не по-другому.

А теперь, как обычно, ждем-с "брызги яду ...." И как обычно, просьба самому не отравиться .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

vlkam
vlkam
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

05.04.2013 в 23:02:17

Ким написал : Вы же в следующей схеме повторяете то же самое что в первой .... Разве это не упертость ????

Ким, ну ты ж вроде читать то умеешь. Я объяснил, почему хочу оставить его в рециркуляции : Увлажнитель планирую сделать дисковый, с естественным испарением. У них масса плюсов, но производительность не фонтан, боюсь на притоке может не справится Поэтому хочу увлажнитель поставить именно на линии циркуляции, где объем прогоняемого воздуха больше, чем на приточке. Чего тут непонятного ?

А уж диферамбы Странной Белки это вообще за гранью. Вот её предложение : Городить механическую вентиляцию в небольшом жилом доме неразумно. Аплодируем стоя ! Как ты там говоришь "настоящая проектировщица сказала свое веское слово ..." ?! Реально странная белка.

Вопрос 2. Вы тут распинались что Вам на АВОКе дали на много больше дельных советов Ну это тупо ложь. Ну или ссылку в студию

ну и по остальным вопросам примерно такая же чушь от тебя, даже разбирать лень. Кому надо, те сами сходят на ту ветку, разберуться и составят свое мнение.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12787

05.04.2013 в 23:18:42

vlkam написал : .... Чего тут непонятного ? ....

Вот теперь уже пишу для "сильно понятливого" чтобы больше не было лишних постов. Никто не запрещает ставить увлажнитель. И никто не против установки увлажнителя. Но расшифровываю слова, сказаные вам на авоке:

  • увлажнитель стОит ставить ПОСЛЕ кондиционера ( вентилятора), т.е. на "напорной" ветке, а не так как у вас ДО ..... Если это не видите то стоит проверить зрение

vlkam написал : ..... Аплодируем стоя ! Как ты там говоришь "настоящая проектировщица сказала свое веское слово ..." ?! Зачет ! ....

А почему она не должна иметь своего мнения ???? Почему именно ваше должно быть правильным ????? на 100% уверен в том что в вашей деревне найдется не один ваш сосед который не покрутит пальцем пальцем у виске и не скажет что "у вас совсем крыша отъехала ..." Не верите - проверьте. Поэтому гнать такую ху.... не стоит ....

vlkam написал : Ну это тупо ложь. Ну или ссылку в студию

Извините, лажанулся с АВОКом, это вы нашли ответ на свой вопрос на airconе (п.50)

vlkam написал : Да, жаль что я не знал про этот форум. Скорее всего там мне бы дали гораздо более дельные советы чем тут. Ведь, какое интересное совпадение, я спрашивал тут о том же, о чем этот черт на Эйрконе 2 года назад. Ему там дали исчерпывающие ответы как построить систему.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

vlkam
vlkam
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

05.04.2013 в 23:24:38

Ким написал : увлажнитель стОит ставить ПОСЛЕ кондиционера ( вентилятора), т.е. на "напорной" ветке, а не так как у вас ДО ......

Да, на этот момент я не обратил внимание, спасибо что указал

Ким написал : А почему она не должна иметь своего мнения ???? Почему именно ваше должно быть правильным ?????

Её мнение простительно обычному обывателю.

Но нормальный специалист по вентиляции должен бы знать, что естественная вентиляция в частном доме

  1. Зимой приводит к очень сухому воздуху, вредному для здоровья
  2. Если делать её по нормам, то на полу будет холодно детям, они будут простывать
  3. Летом естественная вентиляция в частных домах запросто может не работать или как минимум не соответствовать нормам

Соответственно мнение якобы специалиста о том, что Городить механическую вентиляцию в небольшом жилом доме неразумно. просто ни в какие ворота

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12787

05.04.2013 в 23:31:25

vlkam написал : ..... Да, на этот момент я не обратил внимание, спасибо что указал .....

Внимательнее надо читать ответы на свои же вопросы и не искать в них какого либо подвоха. Кто отвечает высказывает всего лишь свое мнение а не настаивает на том что это "панацея". И это стоит учитывать а не "распальцовкой" заниматься

vlkam написал : ... Соответственно мнение якобы специалиста о том, что Городить механическую вентиляцию в небольшом жилом доме неразумно. Просто ни в какие ворота ...

Даааааа уж ..... Все таки у это диагноз. Все остальное написано чуть выше ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

vlkam
vlkam
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

05.04.2013 в 23:48:12

Ким написал : Даааааа уж ..... Все таки у это диагноз. Все остальное написано чуть выше ....

По фактам возражения есть ?

Нормальный специалист по вентиляции должен бы знать, что естественная вентиляция в частном доме

  1. Зимой приводит к очень сухому воздуху, вредному для здоровья
  2. Если делать её по нормам, то на полу будет холодно детям, они будут простывать
  3. Летом естественная вентиляция в частных домах запросто может не работать или как минимум не соответствовать нормам
0
vlkam
vlkam
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

06.04.2013 в 00:00:53

На abok.ru подкинули идею просчитать влагопередачу Lossnay на калькуляторе, вот что получилось :

Принял забортную температуру, по божески, за -12, внутренний воздух принял влажностью 40% расчетный КПД переноса по программе для таких параметров 90% Прямо скажем очень и очень прилично

Считаем дальше : Если взять обмен воздуха по нормам, однократный, то весь воздух через час будет иметь влажность 36% (это если не применять доп увлажнение) Еще через час будет 31% еще через час будет 26% еще через час будет 21%

то есть возврат влаги у Lossney очень приличный, но без доп увлажнения в морозы все таки не обойтись