Всем, Добрый день. Почитал тут, по изучал, возник ряд вопросов по электрике. Имеем столб от забора на расстоянии 20м заземления на столбе нет (по крайней мере я его не делал, не требовали а заделано было на территории участка вбиты в землю 2 2х метровых каска d=20 и соединены 10-й) от него СИП 4*16 в ходит в дом длина примерно 30-40 метров, ВРУ в доме (на столбе нет). Вот фото
то что до 3Р автомата делали они, дальше сопли мои . Вот выложил схему как всё вижу.сильно прошу не ругать.

фото ВРУ сразу не загрузилось,

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.04.2013 в 07:23:31

УЗО 63А/100мА ставить нет никакого смысла. Однофазные автоматы 25А перед УЗО также можно не ставить. Если баня стоит отдельно, то на неё отдельное УЗО

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

01.04.2013 в 08:22:50

ksiman написал : УЗО 63А/100мА ставить нет никакого смысла.

А чем вам пожарное УЗО не угодило?

0

β-тестер МШУ-125/1400

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.04.2013 в 08:41:03

konsta29 написал : А чем вам пожарное УЗО не угодило?

Это не пожарное :) Посмотрите внимательно, что оно защищает? Провода внутри самого шкафа?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.04.2013 в 08:48:55

konsta29 написал : А чем вам пожарное УЗО не угодило?

Тем что после него сразу групповые УЗО стоят. Так что в нем смысла практически нет. Оно в данной схеме защищает только внутреннюю разводку щитка. Если корпус металлического бокса заземлить то смысла в этом УЗО вообще не будет, только как резервирование групповых УЗО.

Это тот случай когда на схеме реально лишние коммутационные аппараты.

Левый автомат на 25А тоже однозначно не нужен, а вот вторые два на 25А ограничивают ток через УЗО 25/10, но при этом и остальные линии "придушивают".

Схема конечно рабочая, но крайне нерациональная как по затратам на комплектующие, так и по ограничениям в эксплуатации.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

01.04.2013 в 09:57:42

А что это стоит между ОМ и АВ на фото? Не могу разобрать. Контактор модульный что ли?

0
ipnev
ipnev
Новичок

Регистрация: 23.02.2013

Шахты

Сообщений: 7

01.04.2013 в 11:30:40

ksiman написал : УЗО 63А/100мА ставить нет никакого смысла. Однофазные автоматы 25А перед УЗО также можно не ставить. Если баня стоит отдельно, то на неё отдельное УЗО

Про узо63/100 понял- не ставить, однофазные автоматы на 25А поставил чтобы защитить каждую фазу ну и отключить при ремонте,также я думал что их назначение защитить УЗО 63/30 (возможно не правильно выразился) На баню поставлю отдельное УЗО какое 25/10?.

Shturman1 написал : А что это стоит между ОМ и АВ на фото? Не могу разобрать. Контактор модульный что ли?

Да им управляет ОМ 310 - отключает напругу при превышении 15кВт

Solovey написал : Левый автомат на 25А тоже однозначно не нужен, а вот вторые два на 25А ограничивают ток через УЗО 25/10, но при этом и остальные линии "придушивают".

Вот здесь если вас не затруднит по подробней. Про левый не понял убрать? а как ату фазу обслуживать. остальные на 25 поменять на 32 чтоб не душили.

Да по проводам. до 25А 5Х6 ВВГ от 16А 3х2.5 от 10 3х1.5 Прошу простить если что не так понял.

0
ipnev
ipnev
Новичок

Регистрация: 23.02.2013

Шахты

Сообщений: 7

01.04.2013 в 12:03:26

Несколько изменил схему, хотя не глобально, убрать автомат что в кружке. Не судите строго.

0
Вложение
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

01.04.2013 в 12:12:46

Я бы убрал все три автомата, они там реально не нужны.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.04.2013 в 12:20:07

ipnev написал : однофазные автоматы на 25А поставил чтобы защитить каждую фазу ну и отключить при ремонте,также я думал что их назначение защитить УЗО 63/30 (возможно не правильно выразился) На баню поставлю отдельное УЗО какое 25/10?.

Вот здесь если вас не затруднит по подробней. Про левый не понял убрать? а как ату фазу обслуживать. остальные на 25 поменять на 32 чтоб не душили.

Для обслуживания, просто отключайте УЗО :) Дифы на баню и ванную (16/0,01) можно вывести из под УЗО Если гараж стоит отдельно, ставьте на него отдельную дифзащиту или хотя-бы 2п автомат

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.04.2013 в 12:26:24

ipnev написал : Несколько изменил схему, хотя не глобально, убрать автомат что в кружке

У вас ведь свободный доступ к вводному автомату на 32 А есть... Он и является токоограничивающим для всех нижестоящих УЗО. Таким образом все групповые УЗО можно ставить 40А/30мА. 63А/30мА - это уже с запасом...

Если хотите УЗО на 10мА, то перед ним поставьте автомат соответствующего номинала, чтобы не перегрузить УЗО. Или сумма автоматов после УЗО должна быть не более номинала УЗО. После УЗО 25/10 можно например поставить 2 автомата 16А+6А (розетки+свет), сумма 22А как раз получается, и дополнительный автомат не нужен