01.04.2013 в 12:44:13

Спасибо всем. По думаю.

У вас ведь свободный доступ к вводному автомату на 32 А есть...

Да я могу его включить выключить но он опломбирован.

Вот на что хватило мозга, АВ 25 убрал на каждую Фазу УЗО 63/30 если правильно понял то сумма автоматов ниже только в одном месте 68А и от по номиналу автоматов возможно такого тока и не будет ни когда,остальные меньше в сравнении с УЗО 40/30 цена такая же +/- поэтому оставлю 63/30, на влажные помещения в место АВ оставлю дифы на каждую группы тем более там нагрузки не большие. Меня не оставляет ощущение что я где то не прав но где понять не могу, если это так прошу простить за не понимание.

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.04.2013 в 13:04:17

ipnev, про свободный доступ...

ipnev написал : однофазные автоматы на 25А поставил чтобы защитить каждую фазу ну и отключить при ремонте,также я думал что их назначение защитить УЗО 63/30 (возможно не правильно выразился)

При ремонте вы можете спокойно вводной автомат отключать. Или фазные УЗО. Так что для этих целей допавтомат не нужен.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.04.2013 в 15:15:42

Solovey написал : фазные УЗО

кто это?

ksiman написал : Это не пожарное Посмотрите внимательно, что оно защищает? Провода внутри самого шкафа?

Это самое настоящее противопожарное УЗО и есть - оно дублирует групповые защитные УЗО. В системе ТТ - оно требуется обязательно (как резервирующий аппарат по отношению к защитным УЗО). а системе TN оно не обязательно, то также желательно. Для осознания тенденции применения диффзащиты на 100 мА см. МГСН 3.01-01

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

01.04.2013 в 15:36:27

ipnev написал : Меня не оставляет ощущение что я где то не прав но где понять не могу,

Сначала анекдот в тему: Студент решает на доске задачу и в ответе, правильном по величине, у него не совпадает знак. Он говорит: "Похоже, где то в одном месте я ошибся со знаком". Профессор: "Точнее, в нечетном числе мест." :) Так что неправы во многих местах. Назову одно по Вашей схеме защита электрокотла от сверхтоков целиком возложена на вводной автомат, поскольку УЗО от сверхтоков не защищает. Либо вместо УЗО ставьте дифавтомат, либо последовательно с ним - отдельный автомат. В противном случае при неисправности электрокотла Вы обесточиваете весь дом. Как чинить будете? В темноте? В первоначальной схеме было правильно. Вам говорили про лишние фазные автоматы - и это правильно. А вот четвертый автомат - на котел, был совсем не лишним.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

01.04.2013 в 15:55:49

Действительно. Зачем для котла убрали автомат? Либо ставьте АВ+УЗО либо дифавтомат. Ну это если планируеться котел включать через розетку. А если без розеток, то просто АВ

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.04.2013 в 15:58:12

Shturman1 написал : ставьте АВ+УЗО либо дифавтомат. Ну это если планируеться котел включать через розетку. А если без розеток, то просто АВ

от того, что котёл на 12 кВт включается в розетку он становится переносным и нестационарным? :)

0
Andrew-tel
Andrew-tel
Новичок

Регистрация: 15.09.2007

Тула

Сообщений: 92

01.04.2013 в 16:13:12

Добрый день!чтоб не плодить темы, спрошу здесь, вопрос---дача, хочу заменить ввод от столба, до дома, потому что старый ввод уже старый и гнилой и сделан бестолково-второй этаж напрямую от ввода питается(автоматов нет)....вопросы вот в чем---мощность до 10квт, трос от столба до дома натяну, какой лучше выбрать провод?марку?сечение?и еще вопрос--часто вижу что ввод доходит от столба до дома, здесьсоединяется зажимами с другими проводами, уходящими уже непосредственно в дом...в чем смысл?можно сразу затянуть внутрь до автомата?заранее спасибо

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

01.04.2013 в 16:48:20

Alexiy написал : от того, что котёл на 12 кВт включается в розетку он становится переносным и нестационарным?

У меня понятие такое. Все что включаеться в розетку теоретически может быть переносным и должно защищаться УЗО. Ведь, например, стиральную машину мы тоже не каждый день таскаем, но ведь на линию устанавливаем УЗО. Правильно?

Andrew-tel написал : часто вижу что ввод доходит от столба до дома, здесьсоединяется зажимами с другими проводами, уходящими уже непосредственно в дом...в чем смысл?

Смысл в том что СИП, который применяеться в основном сейчас, не прокладывают внутри помещений. Для этого переходят на медный кабель. В месте перехода как раз и устанавливаються "орехи".

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

01.04.2013 в 16:56:21

Shturman1 написал : но ведь на линию устанавливаем УЗО. Правильно?

правильно. в розетку от стиралки теоретически могут включить фен и сушить волосы. сидя в наполненной ванной. С пеной... Поэтому УЗО там обязательно. А как воткнуть тот же фен в 3-фазную розетку - не подскажете?

Andrew-tel написал : СИП ... можно сразу затянуть внутрь до автомата?

Можно, но учтите, что полиэтилен (хоть и силанольносшитый) при горении прекрасно распространяет очаг возгорания, замечательно дымит, течёт и капает... не дай вам бог, конечно, такое у себя увидеть... Поэтому внутри дома используют лишь нераспространяющую горение ПВХ-изоляцию. А с точки зрения бесперебойности и надёжности - чем меньше соединений (особенно на улице), тем лучше. Поэтому в КТП, например, заходят прямо СИПом. Кстати, для СИП используют прокалывающие зажимы - они специально рассчитаны для использования на проводах СИП на улице, в отличие от "орешков" Должно выглядеть примерно так: http://snezhinka.7bb.ru/uploads/0005/0e/44/585-1-f.jpg

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

01.04.2013 в 21:47:57

Alexiy написал : В системе ТТ - оно требуется обязательно (как резервирующий аппарат по отношению к защитным УЗО)

помню кто-то говорил , что еще оно служит для таких случаев когда суммарная утечка, всех линий , велика и опасна , но в тоже время мала для срабатываний групповых узо . насколько резонно это утверждение?

0
ipnev
ipnev
Новичок

Регистрация: 23.02.2013

Шахты

Сообщений: 7

01.04.2013 в 23:29:45

Всем спасибо. пойду осмыслю.

0