04.04.2013 в 01:44:11
Хрущевка, 5 этажка, стояк 100x100 примерно со старыми проводами 6мм2 примерно.
Подвала нет, стояк спускается под квартирой на первом этаже (нужно просить чтобы пустили в подпол) и далее кабель под полом выходит к щитку (запенено блин и вообще трухляво выглядит...)
Электрики ЖЭУ вчерную просят 10 т.р., в квалификации сомневаюсь (а в трезвости и не приходится даже)
Доверять - нет? Можно ли по бумагам все официально сделать и как? Че-то мне вариант в черную совсем не нравится, потом что не так - буду крайним...
PS Какая у нас система и как правильно организовать подключение заземления? Что ПУЭ по этому поводу говорит, допустимо ли в отдельной квартире делать, а не в доме целом? Кап.ремонт не ожидается в ближайщие н--цать лет
PSPS за фото не ругайтесь )))
04.04.2013 в 07:18:15
вообще катанка от заземлителя наблюдается. только не разглядел,где N жила питающего кабеля соединяется с ГРЩ
04.04.2013 в 07:27:54
hun7er написал : Электрики ЖЭУ вчерную просят 10 т.р., в квалификации сомневаюсь (а в трезвости и не приходится даже)
Нужно обратится официально в ЖЭК. Поговорите предварительно с гл. инженером (он ответственный за электрохозяйство), начальником участка электриков. Если потребуется, напишите заявление, в котором отразите что хотите. Обязательно запишите вх. номер (регистрируется). Разрешат, будет оформлен, например наряд-заказ, оплата через кассу, у Вас на руках 1 экземпляр и оригинал чека.
hun7er написал : Какая у нас система и как правильно организовать подключение заземления?
ВРУ заменена. С подстанции проложен 2 кабель (4 жильный, в броне). Используется ли в работе старый, по фото не видно (нижние губки рубильника). Подключение нуля с подстанции какое-то странное. Оплетка кабеля на корпусе не понятно старого или нового. Не видно секционной перемычки между рабочим нулем и защитным. Система TN–C.
04.04.2013 в 07:30:20
перемычка есть 4 болт на N шине слева я не вижу где N жила кабеля
04.04.2013 в 08:00:23
Bladiclab написал : Должна быть 70 мм.кв. медная. В комплекте с новой ВРУ должна быть.
Сам конец по фото есть. А вот где его точка подключения по фото не видно.
на фото не влезло - справа подключен.
Зашел в ЖЭУ, поговорил с гл.инженером - тот записал телефон, сказал как составят смету - позвонят, оплата все через кассу.
Ценник может и подороже будет, но зато все официально )
04.04.2013 в 11:11:08
hun7er написал : Ценник может и подороже будет, но зато все официально )
Но это еще не значит что хорошо сделают)
04.04.2013 в 11:26:12
hun7er написал : сказал как составят смету - позвонят, оплата все через кассу.
Расценки у них есть (не с потолка берут). В смете будет видно что за позиции. Это не означает, что нужно тупо соглашаться (если что-то вписали лишнее).
hun7er написал : Ценник может и подороже будет, но зато все официально
Как правило, электрики напрямую сейчас по официальным расценкам и работают. Да могут на 1 тыс. скостить но если что? Материал как правило заказчика. Также и крепежи (вплоть до стяжек и изоленты).
Khlebnikov написал : Но это еще не значит что хорошо сделают)
Вот тут как раз и работает визуальный осмотр. Народный контроль. Фотоаппарат, инет под рукой.
04.04.2013 в 13:55:59
hun7er написал : Хрущевка, 5 этажка, стояк 100x100 примерно со старыми проводами 6мм2 примерно.
Это кто-ж надо додуматься написать на предохранителях 66А:cool: Но и стандартных 63А слишком много для Al стояка 6мм2 :(
04.04.2013 в 14:41:10
ksiman написал : Это кто-ж надо додуматься написать на предохранителях 66А
это уникальная технология! Путём переворачивания вверх ногами номинал меняется на 99 А!!!:D
04.04.2013 в 14:44:10
Alexiy написал : это уникальная технология! Путём переворачивания вверх ногами номинал меняется на 99 А!!!:D
Об этом я не подумал :) Можно дальше расширить идею и написать на противоположных гранях разные номиналы :)
04.04.2013 в 14:59:01
ksiman написал : Можно дальше расширить идею и написать на противоположных гранях разные номиналы
и выбирать номинал защиты рандомно - бросая как кости - какой номинал выпадет... Всё равно там внутри кусок толстой медной полосы насквозь! :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу