Аватар пользователя
hun7er

Местный

Регистрация: 20.03.2011

Уфа

Сообщений: 48

04.04.2013 в 01:44:11

Хрущевка, 5 этажка, стояк 100x100 примерно со старыми проводами 6мм2 примерно.

Подвала нет, стояк спускается под квартирой на первом этаже (нужно просить чтобы пустили в подпол) и далее кабель под полом выходит к щитку (запенено блин и вообще трухляво выглядит...)

Электрики ЖЭУ вчерную просят 10 т.р., в квалификации сомневаюсь (а в трезвости и не приходится даже)

Доверять - нет? Можно ли по бумагам все официально сделать и как? Че-то мне вариант в черную совсем не нравится, потом что не так - буду крайним...

PS Какая у нас система и как правильно организовать подключение заземления? Что ПУЭ по этому поводу говорит, допустимо ли в отдельной квартире делать, а не в доме целом? Кап.ремонт не ожидается в ближайщие н--цать лет

PSPS за фото не ругайтесь )))

0
Аватар пользователя
танкомастер

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

04.04.2013 в 07:18:15

вообще катанка от заземлителя наблюдается. только не разглядел,где N жила питающего кабеля соединяется с ГРЩ

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.04.2013 в 07:27:54

hun7er написал : Электрики ЖЭУ вчерную просят 10 т.р., в квалификации сомневаюсь (а в трезвости и не приходится даже)

Нужно обратится официально в ЖЭК. Поговорите предварительно с гл. инженером (он ответственный за электрохозяйство), начальником участка электриков. Если потребуется, напишите заявление, в котором отразите что хотите. Обязательно запишите вх. номер (регистрируется). Разрешат, будет оформлен, например наряд-заказ, оплата через кассу, у Вас на руках 1 экземпляр и оригинал чека.

hun7er написал : Какая у нас система и как правильно организовать подключение заземления?

ВРУ заменена. С подстанции проложен 2 кабель (4 жильный, в броне). Используется ли в работе старый, по фото не видно (нижние губки рубильника). Подключение нуля с подстанции какое-то странное. Оплетка кабеля на корпусе не понятно старого или нового. Не видно секционной перемычки между рабочим нулем и защитным. Система TN–C.

0
Аватар пользователя
танкомастер

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

04.04.2013 в 07:30:20

перемычка есть 4 болт на N шине слева я не вижу где N жила кабеля

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.04.2013 в 07:40:04

танкомастер написал : перемычка есть 4 болт на N шине слева

Должна быть 70 мм.кв. медная. В комплекте с новой ВРУ должна быть.

танкомастер написал : я не вижу где N жила кабеля

Сам конец по фото есть. А вот где его точка подключения по фото не видно.

0
Аватар пользователя
hun7er

Местный

Регистрация: 20.03.2011

Уфа

Сообщений: 48

04.04.2013 в 08:00:23

Bladiclab написал : Должна быть 70 мм.кв. медная. В комплекте с новой ВРУ должна быть.

Сам конец по фото есть. А вот где его точка подключения по фото не видно.

на фото не влезло - справа подключен.

Зашел в ЖЭУ, поговорил с гл.инженером - тот записал телефон, сказал как составят смету - позвонят, оплата все через кассу.

Ценник может и подороже будет, но зато все официально )

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

04.04.2013 в 11:11:08

hun7er написал : Ценник может и подороже будет, но зато все официально )

Но это еще не значит что хорошо сделают)

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.04.2013 в 11:26:12

hun7er написал : сказал как составят смету - позвонят, оплата все через кассу.

Расценки у них есть (не с потолка берут). В смете будет видно что за позиции. Это не означает, что нужно тупо соглашаться (если что-то вписали лишнее).

hun7er написал : Ценник может и подороже будет, но зато все официально

Как правило, электрики напрямую сейчас по официальным расценкам и работают. Да могут на 1 тыс. скостить но если что? Материал как правило заказчика. Также и крепежи (вплоть до стяжек и изоленты).

Khlebnikov написал : Но это еще не значит что хорошо сделают)

Вот тут как раз и работает визуальный осмотр. Народный контроль. Фотоаппарат, инет под рукой.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.04.2013 в 13:55:59

hun7er написал : Хрущевка, 5 этажка, стояк 100x100 примерно со старыми проводами 6мм2 примерно.

Это кто-ж надо додуматься написать на предохранителях 66А:cool: Но и стандартных 63А слишком много для Al стояка 6мм2 :(

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.04.2013 в 14:41:10

ksiman написал : Это кто-ж надо додуматься написать на предохранителях 66А

это уникальная технология! Путём переворачивания вверх ногами номинал меняется на 99 А!!!:D

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.04.2013 в 14:44:10

Alexiy написал : это уникальная технология! Путём переворачивания вверх ногами номинал меняется на 99 А!!!:D

Об этом я не подумал :) Можно дальше расширить идею и написать на противоположных гранях разные номиналы :)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.04.2013 в 14:59:01

ksiman написал : Можно дальше расширить идею и написать на противоположных гранях разные номиналы

и выбирать номинал защиты рандомно - бросая как кости - какой номинал выпадет... Всё равно там внутри кусок толстой медной полосы насквозь! :)

0
Аватар пользователя
Orenburg1969

Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

06.04.2013 в 08:50:24

hun7er написал : (нужно просить чтобы пустили в подпол

hun7er написал : запенено блин и вообще трухляво выглядит...

Уйти от квартиры на первом этаже и проложить свой стоячок по подъезду и по возможности непосредственно в подвал...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу