Пожалуйста помогите! Проблема такая- падает давление в системе отопления.подпитываю систему до 1.7 давление стоит неделю нормально потом резко за ночь падает до нуля . Сново подпитываю также стоит несколько дней и резко падает . В чем может быть проблема? Котел протерм KLZ 40

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.04.2013 в 13:10:20

Nickolas701 Если проверили исправность расширительный бачков и давление все равно падает, то

Система худая, вот и требует подпитки. Искать нужно где сверхмелкие протечки, которые высыхают быстрее, чем их можно обнаружить даже туалетной бумагой.

Чаще всего найти можно только с помощью опрессовщика.

И если все резьбовые уплотнения сделаны нитью типа ТангитУнилок, то и искать нечего. Переделать все резьбовые. Иначе попадете на замену труб, радиаторов и теплообменника котла.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

05.04.2013 в 13:12:06

В расширительном баке по умолчанию с завода закачено 1,5 атм.За неделю давление в системе выравнивается с давлением в баке и после уже падает давление во всей системе.

Nickolas701 написал : В чем может быть проблема

Ищите утечку.Если есть возможность,то опрессуйте систему частями(крыло,этаж и т.д.) тем самым локализовав место утечки. Как выполнена система? Каким материалом?

0

Сантехнические работы Москва и область

psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

05.04.2013 в 13:57:45

Zhek@ написал : За неделю давление в системе выравнивается с давлением в баке

Переведу для широких народных масс: мембрана бака "ложится" на водяной патрубок (после этой недели воздух больше расширяться не может, им практически весь бачок заполнен).

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

05.04.2013 в 14:08:19

Inch1964 написал : Система худая, вот и требует подпитки. Искать нужно где сверхмелкие протечки, которые высыхают быстрее, чем их можно обнаружить даже туалетной бумагой.

В баке - 8 литров. Т.е. по литру в день вытекает так, что успевает высыхать? Чет сомнительно... Нужна схема отопительной системы. Похоже, вода все таки утекает...

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.04.2013 в 15:15:15

Vladimir_Vas Не сомневайтесь. Запросто может высыхать даже ведро и больше. Зависит от температуры поверхности (где образуются микропротечки), окружающей влажности, и от количества резьбовых соединений. А зимой в доме всегда сильно пониженная влажность.

Мешок сахарного песка (50 кг) сколько за ОДНУ только ночь может впитать воды в литрах, без признаков отсыревания многие знают. :)

Когда полы моют, через сколько полы полностью высыхают, тоже многие знают. Хотя при мойке могло быть потрачено много ведер воды.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.04.2013 в 16:55:45

Система коллекторная. Бак на 35 литров. Давление падает не постоянно , сначала стоит насколько дней а потом резко падает до нуля .как в таком случае найти утечку незнаю. Если бы постоянно падало давление давно бы смог найти утечку , а так уже всю голову сломал и мозоли на пальцах от частого перекрывания контуров)))

Система коллекторная. Бак на 35 литров. Давление падает не постоянно , сначала стоит насколько дней а потом резко падает до нуля .как в таком случае найти утечку незнаю. Если бы постоянно падало давление давно бы смог найти утечку , а так уже всю голову сломал и мозоли на пальцах от частого перекрывания контуров))) да еще систему прессую на 5 атм. И котел пресанул на 3 атм. Чтоб аварийный не сработал . Никаких результатов

Zhek@ написал : В расширительном баке по умолчанию с завода закачено 1,5 атм.За неделю давление в системе выравнивается с давлением в баке и после уже падает давление во всей системе.

Ищите утечку.Если есть возможность,то опрессуйте систему частями(крыло,этаж и т.д.) тем самым локализовав место утечки. Как выполнена система? Каким материалом?

Система коллекторная. Бак на 35 литров. Давление падает не постоянно , сначала стоит насколько дней а потом резко падает до нуля .как в таком случае найти утечку незнаю. Если бы постоянно падало давление давно бы смог найти утечку , а так уже всю голову сломал и мозоли на пальцах от частого перекрывания контуров)))может отключить расширительный бак и пресануть

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.04.2013 в 18:43:53

Nickolas701 написал : Если бы постоянно падало давление давно бы смог найти утечку , а так уже всю голову сломал и мозоли на пальцах от частого перекрывания контуров)))может отключить расширительный бак и пресануть

Вот те здрасьте! А как же у Вас получалось опрессовывать при подключенном то расш.баке? :eek:

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.04.2013 в 19:08:06

Inch1964 Так и прессовал давление накачаю стоит . Щас вот попробую без бачка .

0