08.04.2013 в 15:57:45

на глаз сечение 10кв , люминь , желтозеленые проводники от корпуса щита отсоединить .

и щит в порядок не мешало бы привести

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

08.04.2013 в 15:58:56

RaVeNMeN написал : щитка...

Нет тут РЕ и 0 шлейфом :( А может дом без газа?(не газифицирован).

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.04.2013 в 16:02:03

serj12 написал : Там на РЕ чётко видно - не моножила...

моножила, просто пассатижами жёстко покоцанная, когда навивку рядом с колечком делали... Мне так кажется...

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.04.2013 в 16:07:46

Alexiy написал : моножила, просто пассатижами жёстко покоцанная, когда навивку рядом с колечком делали... Мне так кажется...

впритык не вижу там намек на моножилу , даже по изгибам проводов

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

08.04.2013 в 16:42:20

Alexiy написал : Мне так кажется...

Я снёс фотографию и открыл с увеличением...нету там

Alexiy написал : моножила, просто пассатижами жёстко покоцанная, когда навивку рядом с колечком делали...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
RaVeNMeN

Местный

Регистрация: 12.10.2008

Москва

Сообщений: 33

08.04.2013 в 16:44:06

Metall написал : нжелтозеленые проводники от корпуса щита отсоединить .

я так понимаю, таким образом заземление электрик организовал, разве нет?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.04.2013 в 16:44:18

serj12 написал : нету там

там их 2 шт. скручено под один болт, если что... Я тоже с увеличением 150% рассматривал - плагин Image Zoom позволяет это делать, но яснее не стало - подождём автора темы - пусть рассудит нас.

0
Аватар пользователя
RaVeNMeN

Местный

Регистрация: 12.10.2008

Москва

Сообщений: 33

08.04.2013 в 16:47:29

Alexiy написал : А там разве многопроволочные жилы? Старею, значит.

Две новые линии - как раз многопроволочные жилы, 3 по 2,5 кв. мм. Где жёлто-зелёный к щитку приделан хорошо заметно.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.04.2013 в 16:56:43

Посмотрел с увеличением 400% - там, вроде и на нулевой шинке многопроволочные разглядел. Тогда плохо, что без наконечников типа НШВИ

0
Аватар пользователя
RaVeNMeN

Местный

Регистрация: 12.10.2008

Москва

Сообщений: 33

08.04.2013 в 17:04:30

Alexiy написал : Посмотрел с увеличением 400% - там, вроде и на нулевой шинке многопроволочные разглядел. Тогда плохо, что без наконечников типа НШВИ

Нулевая - это синие провода и синяя общая клемма? Там, конечно же, тоже многожилка.

Посмотрел, что такое наконечники НШВИ - теперь бы руки оборвал электрику - так всё цивильно получается при обжиме...

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.04.2013 в 17:34:01

RaVeNMeN написал : Нулевая - это синие провода и синяя общая клемма?

да

кстати видно старую линию наращивали скруткой ,а ее лучше сделать по нормальному - скрутка под СИЗ (только наращивать тем же алюминием)

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

08.04.2013 в 19:07:07

RaVeNMeN написал : Хочу поставить на каждую линию УЗО-шки

Место позволяет.

RaVeNMeN написал : я так понимаю, таким образом заземление электрик организовал, разве нет?

Верно, занулил.

RaVeNMeN написал : к щитку приделан хорошо заметно.

Фикция.
Вам нужно начать с ввода. По фото его не видно. Не исключено что справа стоят изоляторы (фазы) по фото не видно. Приходящие нули щлейфом это плохо. Так как в работе 3 фазы. Вместо правого РЩ соединение заизолировано кембриком что там ??? зануление 2 линий прикручено болтом к несущей щитка (да можно но не так) не правильно. Нужен для осмотра нижний (почти) правый угол эт. щита где присоединен стоячный ноль.

0
Вложение
Аватар пользователя
танкомастер

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

08.04.2013 в 19:42:54

RaVeNMeN, Товарищ дорогой у ВАС НОЛЬ ШЛЕЙФОМ через вводные коммутационные аппараты проходит СРОЧНО ищите электрикаиз УК пусть отдеьный ноль от стояка всем делает .либо напряжение отключит пусть,сделайте сами очень сильно рискуете!!!

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

08.04.2013 в 20:24:31

танкомастер написал : СРОЧНО ищите электрикаиз УК пусть отдеьный ноль от стояка всем делает .либо напряжение отключит пусть,сделайте сами очень сильно рискуете!!!

и чем же , рискует?

0
Аватар пользователя
cwdlcs

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

08.04.2013 в 20:55:05

Metall написал : и чем же , рискует?

тем, что при таком соединении ноль на клемме автомата запросто может отгореть.Про отгорание нуля думаю не стоит рассказывать.

0