SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

11.04.2013 в 20:47:13

Dale написал : Методика тут: СП 31-110-2003: «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» К-т спроса для 100 домов - 0,6. К-т одновременности - 0,16. Мощность на дом: 100:100:0,6:0,16 = 10,4 кВт Не ручаюсь, что расчет для вашего поселка такой-же. Я бы подстраховался выдавал килоВатт 7 :) Хотя... Если переводить кВА в кВт, то для 100 кВА так и получится. Около семи килоВатт.

А почему на сто делили? Там больше домов... И откуда взяли коэффициент 0,6? Если из таблицы 6.1, то там не коэффициент спроса а стандартная мощность в киловаттах потребляемая садовыми домиками в семидесятых годах прошлого века... ;)

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

11.04.2013 в 21:06:39

Точно. косяк....:o Но если брать из таблицы 6.2 то коэффициент меньше. Тогда мощность на домик будет больше. Но мне кажется эти коэффициенты устарели. Надо смотреть на поселок. Если народ пользует электроотопление, то все эти коэффициенты полная ерунда. Хотя расчет все равно ведется по ним.

0