22.04.2013 в 12:32:13
Снимаю квартиру в П-44Т, там есть штатный щиток, в санузле проходят металлические трубы, есть система уравнивания потенциалов (штатная). Ранее была подключена стиральная машина через "пилот", который подключался к розетке, которая уже была в ванной комнате. Необходимо корректно подключить стиральную (в санузле) и посудомоечную (на кухне) машины, чтобы током не било, если, допустим, кто-то в ванной моется (обычно такое бывает (не у нас, а по рассказам с форума) при сливе воды из машинок). Вопросы:
22.04.2013 в 13:48:17
veb0055 написал : нужно ли УЗО и автомат кроме штатных
А что у Вас штатного? Без фото щитка разговор будет бессмысленный. Дом новый?
22.04.2013 в 15:39:00
Вечером сделаю фотки щитка. Проштудировав соседние ветки уже пришел к выводу, что лучше поставить УЗО (если жизнь дорога). Вопрос: можно ли поставить только одно УЗО на стиралку и посудомойку? Т.е. так (см. аттач): Здесь еще вопрос: УЗО брать на 16A или 25A, 10mA или 30mA ?
22.04.2013 в 16:34:34
Не забивайте себе голову, УЗО 40А-30мА и 2 автомата 16А помогут спокойному сну.
22.04.2013 в 18:54:45
Вот как нарисовано так и делайте. Если места не хватает в щитке- установите один диф.автомат 16А 10мА.
22.04.2013 в 19:16:00
Rumato написал : А что у Вас штатного?
В штате в 2шке П44Т стоит щиток такой, у меня по крайней мере. Вводный 16А, ну по крайней мере он отрубает вообще все. УЗО ВКЗ22-40С.131 40А 30мА Автомат 31.5А и 3 автомата 16А
На автоматах маркировка С31.5, С16. Сами автоматы ВА.
22.04.2013 в 20:20:22
16А это автомат на свет! Он мимо УЗО идет. 31 - это плита на кухне. Остальные 16А-уже не помню! Я переделывал у себя. Вводной автомат стоит в коридоре, там-же и противопожарное УЗО (100мА)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.