25.04.2013 в 21:28:32
Сделали подвесной потолок со светодиодными светильниками. выключатель двойной,5 ламп. от распредкоробки на светильники кинут 3жильный кабель нейтраль(синий) идет на все светильники, а белый и желтый по очереди . получается включаю одну клавишу горит 3 лампы и от другого 2лампы. дак вот когда выключаю одну из линий эти лампы моргают через несколько секунд, а когда выключаю 2ю линию перестают моргать. не пойму наводка какая то что ли. может кто сталкивался с таким эффектом?
26.04.2013 в 00:57:56
Выключатель с подсветкой?...
26.04.2013 в 02:53:06
Сергей Т написал : не пойму наводка какая то что ли.
Попробуйте соединить напрямую без выключателя? Также моргает или нет?
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
26.04.2013 в 19:58:53
SKL написал : Выключатель с подсветкой?...
Нет обычный двойной выключатель без подсветки от шнайдера
Pekkonen написал : Попробуйте соединить напрямую без выключателя? Также моргает или нет?
напрямую не проверял. как я писал выше это если 2 линия включена при выключеной 2 линии все нормально
26.04.2013 в 23:13:48
Ёмкостная наводка с параллельного провода :) Зашунтируйте моргающую линию резистором 510кОм - 1МОм, моргать перестанет
26.04.2013 в 23:21:41
ksiman написал : Ёмкостная наводка с параллельного провода :) Зашунтируйте моргающую линию резистором 510кОм - 1МОм, моргать перестанет
спасибо, попробую, отпишусь.
21.08.2020 в 04:25:44
Была такая же проблема, решается быстро и не нужно паники.
Я нашёл для вас ту статью которая помогла мне, пользуйтесь)