15.05.2013 в 20:10:47

Alexxov, post: 6277257, member: 1018263 написал : ВРУ ставлю в доме. Ввод СИПом 2x16. Вводный АВ в герметичном боксе под пломбировку, планирую поставить на доме. Далее ввод в дом - от АВ в толстостенной трубе ВВГнг - LS 2х10мм

Бокс помимо IP должен соответствовать УХЛ! Ввод лучше 2хВВГнгнд-1 10 мм[SUP]2[/SUP].

Alexxov, post: 6277257, member: 1018263 написал : 1) Имеет ли смыл перед АВ на дом делать переход с СИПа на ВВГ, и какими сжимами, или проще сразу заводить СИП в АВ (ABB 2-полюсный S202 C25 вроде серия S200 имеет двойной зажим, состоящий из специального винта, который опускает прижимную пластину, и сип вроде как не должно "размазывать" по автомату)

Если со стороны дома закрепление СИП выше чем подключение СИП к ВЛ и особенно если защищено от прямого попадания осадков, то лучше СИП сразу заводить в автомат.

Но если со стороны дома закрепление СИП ниже чем подключение СИП к ВЛ, так как бывает что изоляция СИП от проколов лопается и особенно если СИП к голой ВЛ подключается обычной скруткой и без гусачка вверх, который из-за возможного лопания изоляции СИП от проколов нужно делать даже при подключении СИП к СИП, то есть смысл сделать переход, чтоб избежать попадания воды в автомат как описано в теме СИП протекает...Бывает?.

Alexxov, post: 6277257, member: 1018263 написал : 2) Какие сжимы прикупить для перехода с ВЛ на СИП? Смотрел каталоги Niled, но так и не разобрался + что еще необходимо прикупить из арматуры для СИПа. (Столбы деревянные)

У Niled и других производителей есть специальные, герметичные со стороны СИП, прокалывающие зажимы специально для подключения СИП к неизолированной ВЛ. Обратите внимание, ни в коем случае нельзя для неизолированной ВЛ применять зажимы для изолированной ВЛ, как иногда утверждают продавцы, что мол без разницы, чтоб впарить свой товар, так как высока вероятность что зажимы для изолированной ВЛ перекусят проволоки неизолированной ВЛ и она если не сразу то вскоре оборвется!

Alexxov, post: 6277257, member: 1018263 написал : 3) Обоснованно ли использование АВ с хар-кой B на розетки и свет в доме а с хар-кой С на сад где через разнесенные розетки будут иногда подключаться электроинструмент (рейсмус, косилка, сварочник, инверторный и т. д.) + нагреватель на летний душ.

Характеристика В для необслуживаемых электроустановок эксплуатируемых не обученными людьми однозначно обосновано!

Групповые автоматы на обычные бытовые розетки с характеристикой С нужно ставить, что Вы в принципе правильно сделали, только при необходимости, там где будут подключаться электроприборы без плавного пуска мощностью ≥1000 ватт, например в мастерской, на улице, а так же на электроприборы без плавного пуска с меньшей мощностью, если номинал автомата устанавливается в притырочку к мощности электроприбора, чтоб помимо защиты проводки защищать и сам электроприбор. Инверторные сварочные аппараты, холодильники, кондиционеры, особенно инверторные, стиральные машины, микроволновки с обычной бытовой вилкой не требуют установку автомата с характеристикой С.

Если напряжение в сети опускается меньше 198 вольт, то автоматы с характеристикой С ставить не стоит.

Alexxov, post: 6277257, member: 1018263 написал : на свет ВВГ 2х1,5мм

Во ВСЕХ проводах, кабелях групповых линий должна быть защитная желто-зеленая жила РЕ!

То есть провод, кабель к светильникам, выключателям освещения, кнопке импульсного реле освещения, дверному звонку, кнопке дверного звонка, вентилятору в сан узле и т. д., не зависимо от того есть ли зажим РЕ, должен быть как минимум 3х1,5 мм2. От распределительных коробок на 2-х клавишные выключатели, регуляторы освещения требующие нейтральный провод, светильники управляемые 2-х клавишными выключателями освещения, кабель соответственно должен быть 4х1,5 мм2. Для некоторых выключателей освещения с подсветкой бывает нужен нейтральный провод, так что на 2-х клавишные выключатели освещения может понадобиться кабель и 5х1,5 мм2.

Даже ни куда не подключенный защитный желто-зеленый провод РЕ в связке с дифзащитой обеспечит ВЫСОКУЮ пожаробезопасность стационарной проводки, в некоторых случаях даже при отказе группового автомата, так как из-за сильного нагрева изоляция проводки, деградируя, теряет изоляционные свойства, и высока вероятность, что утечку на жилу РЕ, до серьезных разрушений, засечет дифзащита.

Там где защитный желто-зеленый провод РЕ некуда подключать, он должен быть заизолирован, ни в коем случае не обрезать заподлицо.

Alexxov, post: 6277257, member: 1018263 написал : Заземление по системе ТТ, летом планирую сделать контур

Заземление не может быть по системе ТТ!

Заземление может быть по типу А, В и их комбинаций!

Это не говоря, что скорей всего Вы не ведаете что пишите, упоминая контур, являющийся комбинаций заземлений тип А, В, который лучше всего по защитным функциям, так как это дорого и трудоёмко и в лучшем случае ограничиваются бюджетным заземлением из 3-х штырей соединенных полосой.

Плохая бесперебойность питания дома!

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …

7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

Что усугублено тем, что при худшем способе применения дифзащиты,

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …

7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …

, групповыми автоматами с фазным не отключается и нейтральный проводник, из-за чего нет возможности, при пробое нейтрального провода на землю, быстро и без вскрытия щита восстановить питание исправных групп, что повышает вероятность вместо устранения аварии, тупого исключения из схемы Вами или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности электриком дифзащиты, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, на аналогичном форуме, что опасно, так как от пробоя на землю, грунт, не будет вообще защиты!

Там где применен лучший способ применения дифзащиты,

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …

СП 31-110-2003 написал : Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).

А.1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. …

, уточню, у Вас это относится к обще групповым линиям, лучше нейтральный провод не коммутировать автоматом!

Плохая надежность защитного отключения от пробоя на землю!

ВНИМАТЕЛЬНО**** изучите систему питания с типом заземления ТТ**, так как в ней принцип защитного отключения от пробоя на землю, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ** применять для системы питания с типом заземления ТТ, но которые, к сожалению, на форумах часто советуют плохо разбирающиеся в электробезопасности форумчане, которые даже не понимают что советуют для системы питания с типом заземления ТТ!

Это не говоря, что некоторые пункты норм для системы питания с типом заземления TN глупы и даже опасны**, но плохо разбирающимися в электробезопасности форумчанами, которых большинство на форумах, советуются для системы питания с типом заземления ТТ и с пеной у рта цитируются в качестве доказательства своей правоты, на что, похоже по стадному чувству, ведутся не разбирающиеся вообще в электробезопасности вопрошающие форумчане!**

Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Жила РЕ, если уже по ошибке есть в бронированном кабеле, броня вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; На вводе должна быть обеспечена как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.05.2013 в 21:03:37

Посититель написал : Бокс помимо IP должен соответствовать УХЛ! Ввод лучше 2хВВГнгнд-1 10 мм[SUP]2[/SUP]. Если со стороны дома закрепление СИП выше чем подключение СИП к ВЛ и особенно если защищено от прямого попадания осадков, то лучше СИП сразу заводить в автомат. Но если со стороны дома закрепление СИП ниже чем подключение СИП к ВЛ, так как бывает что изоляция СИП от проколов лопается и особенно если СИП к голой ВЛ подключается обычной скруткой и без гусачка вверх, который из-за возможного лопания изоляции СИП от проколов нужно делать даже при подключении СИП к СИП, то есть смысл сделать переход, чтоб избежать попадания воды в автомат как описано в теме СИП протекает...Бывает?.

Закрепление СИП будет ниже чем подключение к ВЛ, соответственно планируется переход на ВВГ 2x10мм сжимами от niled P645

У Niled и других производителей есть специальные, герметичные со стороны СИП, прокалывающие зажимы специально для подключения СИП к неизолированной ВЛ. Обратите внимание, ни в коем случае нельзя для неизолированной ВЛ применять зажимы для изолированной ВЛ, как иногда утверждают продавцы, что мол без разницы, чтоб впарить свой товар, так как высока вероятность что зажимы для изолированной ВЛ перекусят проволоки неизолированной ВЛ и она если не сразу то вскоре оборвется!

а переход с ВЛ сжимами n640

Во ВСЕХ проводах, кабелях групповых линий должна быть защитная желто-зеленая жила РЕ!

это я уяснил для себя

Заземление не может быть по системе ТТ!

Заземление может быть типам А, В!

Это не говоря, что скорей всего Вы не ведаете что пишите, упоминая

Спасибо, пошел искать соответствующие материалы и литературу, :)