Mr Stickman написал :
так я не про некий реальный кпд, а при каком режиме он достигается у конкретного котла
Где в паспорте котла указывается КПД котла, там рядом всегда указывается при каком усредненно температурном режиме. Для неконденсационного газового настенного это обычно режим 80/60.
Но за счет вариации кривых зависимости температуры подачи котла от температуры окружающего воздуха также можно в некоторой степени повысить КПД. Приведу в пример графики, по которым работает котел Бакси Луна ДуоТек при установке датчика уличной температуры. У других котлов другие графики. Также не стоит забывать и о кислотном конденсате на теплообменнике котла. Разные котлы по разному к этому относятся.
Глобально же КПД зависит от разности температур теплоносителя и продуктов сгорания на каждом конкретном локальном участке теплообменника котла. Чем выше разность температур - тем выше КПД. Но есть и ограничения. Например кислотный конденсат для неконденсационного котла.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Las95 написал :
Огромное спасибо, Луна ДуоТек 1.24 - я на него смотрел, но есть ли у него возможность рециркуляции БКН, точнее как ее проще сделать.
Конечно нет. У любого котла без встроенного бойлера нет возможности рециркуляции. Точнее это возможность присутствует именно ТОЛЬКО у бойлера, а не у котла. Если же у котла нет встроенного бойлера, то сами подумайте, откуда возможность рециркуляции у котла?.
Рециркуляцию проще простого сделать, применяя БКН со специальным отводом для рециркуляции.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Mr Stickman написал : Inch1964, еще хотел у Вас спросить. Вы в соседней теме писали про КПД котлов при различных температурных режимах работы
Для конденсационных котлов BAXI они пишут такую информацию, а для обычных нет (даже просто оптимального режима работы)
У Вас нет для LUNA-3 Comfort таких данных?
Вот Вам реальный КПД котлов. Далее выбирать Вам.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал : Las95, не знаю сделана ли в Бакси Нувола ДуоТек возможность рециркуляции БКН. В обычной Нуволе такой возможности не было. Считаю это огромным минусом. При отсутствии рециркуляции в ГВС в трубах будет жить такая гадость как легионелла, а так же летом не будут работать полотенцесушители. Да и ждать горячей воды из крана по минуте - некомфортно и неэкономно. И септик понапрасну заполнять.
Короче, совет брать отдельно котел (посмотрите в сторону Бакси Луна ДуоТек 1.24 - эта модель "поумнее" и посвежее) и отдельно БКН, имеющий вход для рециркуляции ГВС. Можно попробовать использовать БКН не Бакси, а другой, например Дражице. Выйдет дешевле родного БКН БАкси.
Огромное спасибо, Луна ДуоТек 1.24 - я на него смотрел, но есть ли у него возможность рециркуляции БКН, точнее как ее проще сделать.
Да это понятно, я больше про качество хотел узнать
По техническим характеристикам он мне подходит, разве что размер великоват, но в нуволе рециркуляции нет, а тут есть
Про конденсационный я не очень понял, нужен он мне или нет
Inch1964, еще хотел у Вас спросить. Вы в соседней теме писали про КПД котлов при различных температурных режимах работы
Для конденсационных котлов BAXI они пишут такую информацию, а для обычных нет (даже просто оптимального режима работы)
У Вас нет для LUNA-3 Comfort таких данных?
Mr Stickman; Тоже хороший котел. Но не конденсационный. Но нет котлов "плохих и хороших". Чтобы советовать, нужно знать техническое задание, газ магистральный или сжиженный. Какой экономический эффект хотите получить от сбережения топлива. Ваши требования по ГВС и рециркуляции ГВС.
Это все равно, что спросить какое транспортное средство лучше. Может только по городу ездить, а может на охоту по болотам, а может поля пахать. Не зная задач - нельзя и советовать.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Las95, не знаю сделана ли в Бакси Нувола ДуоТек возможность рециркуляции БКН. В обычной Нуволе такой возможности не было. Считаю это огромным минусом. При отсутствии рециркуляции в ГВС в трубах будет жить такая гадость как легионелла, а так же летом не будут работать полотенцесушители. Да и ждать горячей воды из крана по минуте - некомфортно и неэкономно. И септик понапрасну заполнять.
Короче, совет брать отдельно котел (посмотрите в сторону Бакси Луна ДуоТек 1.24 - эта модель "поумнее" и посвежее) и отдельно БКН, имеющий вход для рециркуляции ГВС. Можно попробовать использовать БКН не Бакси, а другой, например Дражице. Выйдет дешевле родного БКН БАкси.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964,
Добрый день.
Для отопления дома S 1-й и 2-й этаж = 126 м2 и подвала рассматриваю 2 варианта конденсационных котлов:
Baxi Duo-Tec Compact 1.24
Родина бренда Италия
Производитель Baxi
Артикул 01-04-0287
Гарантия 24 мес
Источник энергии газовый
Работа на природном газе да
Работа на сжиженном газе (опция) да
Камера сгорания закрытая (турбо)
Установка настенный
Тип одноконтурный
Технические характеристики
Мин. полезная мощность 3.4 кВт
Макс. полезная мощность 24.0 кВт
КПД 107.6 %
Макс. расход природного газа 2.61 м3/час
Макс. расход сжиженного газа 1.92 кг/час
Емкость расширительного бака 7.00 л
Напряжение сети 220 В.
Потребляемая мощность 102.0 Вт
UB 80 INOX
Данные оборудования Baxi UB 80 INOX
Родина бренда Италия
Производитель Baxi
Артикул 05-08-0003
Гарантия 12 мес
Технические характеристики
Объем: 80.00 л
Количество теплообменников 0 шт
Мощность теплообменников 33.0 кВт
Количество ТЭНовнет ТЭНа
Мощность ТЭНов 0.0 кВт
Макс. рабочее давление в резервуаре 3.0 бар
Функциональные характеристики
Тип установки напольный
Материал бака нержавеющая сталь
Время нагрева с 10 °C до 60 °C 10 мин
Размеры, вес, подключение
Присоединение контура ГВС 1/2
Присоединение контура отопления 3/4
Размеры (ВхШхГ) 850х450х600
Вес 45.00
Baxi Nuvola Duo-Tec 24
Родина бренда Италия
Производитель Baxi
Артикул 01-04-0298
Гарантия 24 мес
Источник энергии газовый
Работа на природном газе да
Работа на сжиженном газе (опция) да
Камера сгорания закрытая (турбо)
Установка настенный
Тип двухконтурный
Технические характеристики
Показать Скрыть
Мин. полезная мощность 3.5 кВт
Макс. полезная мощность 20.6 кВт
КПД 97.7 %
Макс. расход природного газа 2.61 м3/час
Макс. расход сжиженного газа 1.92 кг/час
Емкость расширительного бака 7.50 л
Напряжение сети 220 В.
Потребляемая мощность 102.0 Вт
Характеристики отопления
Показать Скрыть
Теплообменник раздельный
первичный нерж. сталь
вторичный нерж. сталь
Максимальное давление в системе 0.8 бар
Циркуляционный насос Grundfos
Использование антифриза запрещено
Отапливаемая площадь до 210 м2
Отапливаемый объем до 588 м3
Мин. t системы отопления 25.0 0C
Макс. t системы отопления 80.0 0C
Характеристики ГВС
Показать Скрыть
Макс. t горячей воды 80.0 0C
Минимальная температура горячей воды 25.0 0C
Производительность ГВС (t=25C) 13.8 л
Встроенный бойлер ГВСесть, 45 л.
Режим "Лето" есть
Что вы можете посоветовать, или есть другой, более предпочтительный вариант.
С уважением Анатолий las95@ mail.ru
Да есть. Но решил обратиться к вам, опытным специалистам. Среди своих и спросить не у кого. А хочется естественно, покачественней поставить сразу )).
Посоветоваться тобишь
matveev28038, Как бы я есть только монтаж.Все последующие болячки устраняю не я.Но набюлюдаю за докторами.Проблемы могут быть с любым котлом.Главное чтобы доктор быстро приехал и укол сделал.