АРТИК
АРТИК
Новичок

Регистрация: 19.10.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 3

24.05.2013 в 12:05:55

Всем привет!вопрос к спецам скажите пожалуйста какой кабель (380в) использовать для прокладки под землёй для работы скважинного насоса без дополнительных изоляций (4 километра) всем заранее спасибо!

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.05.2013 в 12:17:41

4 км?! Вы себе потери в такой линии представляете? Мощность насоса какая?

при мощности 1 кВт на алюминии 25 мм2 падение получится 3,6%

Вот вам инструмент для расчётов (подставить мощность кВт и длину м)

0
АРТИК
АРТИК
Новичок

Регистрация: 19.10.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 3

24.05.2013 в 12:30:16

спасибо! сейчас глянем

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.05.2013 в 14:30:36

Нереальная затея, огромные затраты. Прокопать траншею 4км, заложить туда толстенный кабель (кусками по 300м максимум), соединить муфтами, закопать... :eek: Насосик явно побольше 1кВт ;), ведь воду надо будет поднять с глубины и по длинной трубе провести (очевидно тоже 4км).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28639

24.05.2013 в 14:42:04

Генератор подогнать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

24.05.2013 в 15:40:13

Если денег много, закапывайте кабель не меньше чем 4х70 (АВВГ 4х70-120, АВБбШв 4х70-120, АПвБбШп 4х70-120 и другие бронированные аналоги). А так - самое оптимальное это:

ВТБ! написал : Генератор подогнать.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.05.2013 в 15:46:55

cwdlcs написал : АВБбШв 4х70

оптимальный вариант, (учитывая расходы на монтаж... чего уж там мелочиться!) заодно можно вокруг насоса ещё СНТ в 100 участков запитать... :)

0
cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

24.05.2013 в 15:51:30

Alexiy написал : учитывая расходы на монтаж... чего уж там мелочиться!) заодно можно вокруг насоса ещё СНТ в 100 участков запитать...

нее, тогда уже можно и городок там построить (вокруг насоса), но тогда уже нужно 5-10 АВБбШв 4х120 кидать. А еще лучше 35 и/или 110 кВ туда пригнать.:D

0
АРТИК
АРТИК
Новичок

Регистрация: 19.10.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 3

24.05.2013 в 16:59:12

Ответившим большое спасибо!!:applause: скорее всего куплю генератор

тема закрыта

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.