*TiGeR*
*TiGeR*
Новичок

Регистрация: 30.05.2012

Красногорск

Сообщений: 98

27.05.2013 в 20:41:30

Добрый день! Подскажите, плиз. Дано: накопительный водонагреватель (Termolux C 50 Slim V Внутренний бак - из нержавеющей стали; Наличие магниевого анода). В комплекте не было диэлектрических вставок. На вилке встроенное УЗО.
Разводка водопровода медными трубами.
Квартира - новостройка, розетка водогрея заземлена два раза (через основной кабель и в КУП). В санузле все приборы и трубы возле входного шарового крана заземлены проводом 6 квадратов в клеммник, из клемника 6 квадратов провод до щитка квартирного, там земля 10 квадратов. Электрика в санузле защищена УЗО 10мА.
Водогрей используется 1 раз в году, когда отключается Г\ВС

Прочитал про диэлектрические вставки, не могу их найти нигде, а вода горячая нужна уже прямо сейчас.
Вопросы:

  1. Есть ли риск поражения электрическим током по причине неисправности в водогрее? (при условии, что УЗО исправно?)
  2. Как скоро проявит себя эффект гальванической пары при условии редкой эксплуатации? (бак стальной, арматура латунная, трубы медь).
0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7168

27.05.2013 в 21:10:59

*TiGeR* написал : Прочитал про диэлектрические вставки, не могу их найти нигде,

Они вам там.. как собаке 5я нога..

*TiGeR* написал : Есть ли риск поражения электрическим током по причине неисправности в водогрее?

У вас новострой.. СУП и ДСУП присутствуют.. даже при неисправном УЗО - риска поражения нет

0
*TiGeR*
*TiGeR*
Новичок

Регистрация: 30.05.2012

Красногорск

Сообщений: 98

27.05.2013 в 21:40:24

Большое спасибо!

Дсуп правда нет у нас.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7168

27.05.2013 в 21:49:56

*TiGeR* написал : Дсуп правда нет у нас.

Как нет? А это тогда зачем было написано:

*TiGeR* написал : Квартира - новостройка, розетка водогрея заземлена два раза (через основной кабель и в КУП). В санузле все приборы и трубы возле входного шарового крана заземлены проводом 6 квадратов в клеммник, из клемника 6 квадратов провод до щитка квартирного, там земля 10 квадратов.

0
*TiGeR*
*TiGeR*
Новичок

Регистрация: 30.05.2012

Красногорск

Сообщений: 98

27.05.2013 в 23:21:48

Ээээ, я наверное не совсем знаком с терминологией. В общем, я сделал уравнивание потенциалов в санузле, а домовой СУП от застройщика не было.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7168

27.05.2013 в 23:26:31

*TiGeR* написал : а домовой СУП от застройщика не было.

В новострое? не может быть! А ДСУП без ОСУП - вообще нельзя.. Вы уж там уточните.. что и как..

0
*TiGeR*
*TiGeR*
Новичок

Регистрация: 30.05.2012

Красногорск

Сообщений: 98

27.05.2013 в 23:33:23

Как нельзя??? А как тогда быть? Я уточнял у застройщика специально, они такую систему не делали, т.е. никакого специального провода заземления в санузле не было. Только земля на вводе в квартиру.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7168

27.05.2013 в 23:44:37

*TiGeR*, на разных языках говорим.. СУП - это соединение всех "железок" в подвале со входящим "нулем" и конкретно к вашей квартире никакого отношения не имеет.. По этажам стояк/магистраль сколько жил имеет?

0
*TiGeR*
*TiGeR*
Новичок

Регистрация: 30.05.2012

Красногорск

Сообщений: 98

27.05.2013 в 23:53:14

В квартиру от застройщика заведены 3 провода, в подьезде отдельный толстенный провод PE. Наличие "честной земли" гарантирует ОСУП или не факт?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7168

28.05.2013 в 00:18:07

*TiGeR* написал : Наличие "честной земли"

Пять жил? Ну ... отвечать за застройщика не буду.. но ИМХО да! Тем более новострой.. так бы не приняли дом..

0
*TiGeR*
*TiGeR*
Новичок

Регистрация: 30.05.2012

Красногорск

Сообщений: 98

28.05.2013 в 00:31:21

haramamburu, завтра откручу стенку короба в подьезде, посмотрю сколько жил. Спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу