walex
walex
Местный

Регистрация: 24.08.2006

Москва

Сообщений: 411

14.09.2006 в 22:35:37

В новостройке в однокомнатную квартиру заведен кабель 5*6 мм (три фазы , ноль и защита). Имеется щиток на 12 модулей . К щитку в стяжке ( 90 % кабеля ) подведены : 1) 2*1.5 (свет) , 2) 2 кабеля 3*2,5 (разетки (холодильник , телевизор , комп , пылесос и т.д), 3) 3*2,5 (стиралка, полотенцесушитель) и 4) 3*4 (духовка с варочной панелью (~ 11кВт). Присоветуйте как это все грамотно скоммутировать имея 12 модулей в щитке ? Какие УЗО ,автоматы ?
Заранее благодарен

0
malenkiy
malenkiy
Местный

Регистрация: 19.02.2006

Москва

Сообщений: 450

15.09.2006 в 00:06:10

Если грамотно то хотябы так : смотреть фото . В щиток на 12 модулей столько ????????????? :d :d :d

0
walex
walex
Местный

Регистрация: 24.08.2006

Москва

Сообщений: 411

15.09.2006 в 20:51:38

Мне стока не надо :))) А если УЗО на каждую фазу ? С одного автомат на плиту , со второго два автомата на разетки , с третьего на свет

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

16.09.2006 в 23:28:11

2walex Посмотрите в своей личке, может быть, заинтересует

0
walex
walex
Местный

Регистрация: 24.08.2006

Москва

Сообщений: 411

26.09.2006 в 23:05:01

Сегодня собрали щиток. Быстро , качественно и недорого. Спасибо Vladislav V.

0
VladislavV
VladislavV
Резидент

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

26.09.2006 в 23:46:27

Всегда рад помочь!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу