pnetmon
pnetmon
Местный

Регистрация: 30.01.2011

Самара

Сообщений: 383

22.06.2013 в 10:50:18

я не забываю что защищает вводный кабель и кабель до варочной панели, но я не понимаю зачем платить большие деньги за селективность, да и тратить время на его поиск и доставку в случае бренда я хочу понять чем вы аргументируете установку именно селективного, а не обычного в данном примере

при том что автор в комнату на все розетки ставит одно УЗО, то есть для него неважно что сработает на одной розетке и обесточится вся комната

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.06.2013 в 11:17:31

pnetmon написал : я не забываю что защищает вводный кабель и кабель до варочной панели, но я не понимаю зачем платить большие деньги за селективность, да и тратить время на его поиск и доставку в случае бренда я хочу понять чем вы аргументируете установку именно селективного, а не обычного в данном примере

В качестве вводного также можно было без проблем поставить простое УЗО на 300мА

0
pnetmon
pnetmon
Местный

Регистрация: 30.01.2011

Самара

Сообщений: 383

23.06.2013 в 09:00:14

ksiman написал : Не забывайте, что это УЗО в данном конкретном случае защищает от пожара вводной кабель и кабель до варочной панели

уточню но не защищает человека при работе с варочной поверхностью, т.к. номинал УЗО больше рекомендуемых 30мА. для защиты вводного кабеля в самый раз. p.s. большинство и без УЗО живут и ничего.... так что можно и не заморачиваться что стоит 100мА, а не 30мА

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.06.2013 в 09:35:49

pnetmon написал : думаю

нужно не думать, а посмотреть на таблицу на стр. 83. а ваши выводы, сделанные из графика, неверные.

0
pnetmon
pnetmon
Местный

Регистрация: 30.01.2011

Самара

Сообщений: 383

23.06.2013 в 09:37:45

andrewkhv написал : нужно не думать, а посмотреть на таблицу на стр. 83. а ваши выводы, сделанные из графика, неверные.

объясните

да, УЗО мгновенного действия на 100мА не обеспечивает селективность при нижестоящем 30мА

Вот только на примере автора темы - где однокомнатная квартира на розетки в комнату стоит одно УЗО.... так же на одно УЗО розетки и свет

где видно что автору срабатывание УЗО и обесточивание других потребителей неприятностей не доставляет

артикул 100мА селективного и его стоимость?

да и где селективные УЗО в сериях для применения в квартирах?

да, селективное при желании и денежной возможности не помешает, только надо варочную поверхность поставить под защиту неселективного УЗО

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.06.2013 в 09:53:33

Не всякая контора выпускает селективные УЗО на 100мА. У SE и у Legrand - нет, у ABB и у китайцев - есть

0
pnetmon
pnetmon
Местный

Регистрация: 30.01.2011

Самара

Сообщений: 383

23.06.2013 в 10:19:39

да, я согласен что при желании поставить и наличии денег 100мА селективное будет прекрасно стоять в щитке

типа: больше 30мА не применяют в быту? а 30мА не применяют на производстве?

и у ABB тоже нету графика где одновременно 30мА и 100мА :(

0
Вложение
pnetmon
pnetmon
Местный

Регистрация: 30.01.2011

Самара

Сообщений: 383

23.06.2013 в 10:26:58

ksiman написал : Не всякая контора выпускает селективные УЗО на 100мА. У SE и у Legrand - нет, у ABB и у китайцев - есть

вот не пойму почему SE в своих каталогах пишут про селективное на 100мА... хотя такого у них не нашел

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.06.2013 в 10:27:26

pnetmon, что вы собственно хотите добиться, что прояснить?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.06.2013 в 10:28:42

В однушку в качестве вводного УЗО будет нормально работать даже селективное на 30мА, но это будет нарушать условие селективности

0
pnetmon
pnetmon
Местный

Регистрация: 30.01.2011

Самара

Сообщений: 383

23.06.2013 в 10:30:41

ksiman написал : В однушку в качестве вводного УЗО запросто подойдёт даже селективное на 30мА

а они есть не у китайцев?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу