AKH74 написал :
- Автомат вводной 25А, УЗО вводное 40А/100мА, все автоматы 16А, УЗО на ванную и теплый пол 25А/30мА
ну вот! все линии, запитанные от среднего ряда автоматов, не имеют защиты человека от поражения током :(. что нужно сделать: заменить узо 40А 100мА на 40А 30мА; нижние узо с автоматами запитать от ВХОДА этого узо, а не выхода, как сейчас. здесь очень кстати двойные клеммы аббшных аппаратов
AKH74 написал :
- 6-ка, как на входе.
многожилка или жесткая моножила?
да, и что у вас в этажном щите? фото необходимо