andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.06.2013 в 15:17:58

AKH74 написал :

  1. Автомат вводной 25А, УЗО вводное 40А/100мА, все автоматы 16А, УЗО на ванную и теплый пол 25А/30мА

ну вот! все линии, запитанные от среднего ряда автоматов, не имеют защиты человека от поражения током :(. что нужно сделать: заменить узо 40А 100мА на 40А 30мА; нижние узо с автоматами запитать от ВХОДА этого узо, а не выхода, как сейчас. здесь очень кстати двойные клеммы аббшных аппаратов

AKH74 написал :

  1. 6-ка, как на входе.

многожилка или жесткая моножила?

да, и что у вас в этажном щите? фото необходимо

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.06.2013 в 15:18:18

Забавный щиток :) Вводной кабельный PE не лучше подсунуть под рейки?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

16.06.2013 в 15:22:09

andrewkhv написал : по ходу, щит не вмазан еще, так что встанет

Саморезы...Похоже что щит не заподлицо со стеной:p

0

И это пройдёт ...

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.06.2013 в 15:24:47

ksiman написал : PE шину КУПа не заменит ни один клеммник

Вы про какую шину и про какой клеммник? Шина шине рознь. Как и клеммник. Если сочту, что клеммник надёжней, то разумеется заменю.

ksiman написал : Вы же не будете в щите убирать шину и делать соединения PE на WAGO?

Штатную шину не буду даже, если зажимы не плоскопружинные, а торцом винта.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.06.2013 в 15:56:59

serj12 написал : Саморезы...Похоже что щит не заподлицо со стеной

саморезы - дело поправимое! вот если корыто уже бы вмазано было - это больший гемор был бы :)

0
AKH74
AKH74
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

16.06.2013 в 20:02:50

andrewkhv написал : что нужно сделать: заменить узо 40А 100мА на 40А 30мА; нижние узо с автоматами запитать от ВХОДА этого узо, а не выхода, как сейчас.

А зачем вообще нижние УЗО при наличии такого вводного? Ток утечки один.

andrewkhv написал : многожилка или жесткая моножила?

обманул, 10-ку похоже подсунули мне неграмотному (зато задаром :)), моножила. заменю на 6-ку с гребенками.

andrewkhv написал : да, и что у вас в этажном щите?

однополюсный автомат 25А iEK. больше ничего интересного не увидел.

ksiman написал : Вводной кабельный PE не лучше подсунуть под рейки?

да можно, когда в финальной стадии буду перфекционировать :), наверное, засуну.

serj12 написал : Саморезы...Похоже что щит не заподлицо со стеной

щит заподлицо, для того и саморезы, сзади подпеню, спереди заштукатурю.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.06.2013 в 20:26:59

AKH74 написал : щит заподлицо, для того и саморезы, сзади подпеню, спереди заштукатурю.

Не надо за щитом пенить! Шмякните туда побольше штукатурки и прижмите щит до нужного уровня :)

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

16.06.2013 в 20:27:24

AKH74 написал : сзади подпеню

без пены вполне можно обойтись

0

И это пройдёт ...

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.06.2013 в 00:35:39

AKH74 написал : А зачем вообще нижние УЗО при наличии такого вводного? Ток утечки один.

AKH74, это не вводное узо, а какая-то ерунда. ток утечки слишком велик для питания через него среднего ряда автоматов. вводное узо должно быть либо селективным на 100-300мА, либо обычным на 300мА, и стоять должно в этажном щите

AKH74 написал : однополюсный автомат 25А iEK

неплохо было бы его заменить на АББ. вот рядом с "вводным" узо что за автомат?

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

17.06.2013 в 00:47:40

andrewkhv написал : вводное узо должно быть либо селективным на 100-300мА, либо обычным на 300мА

это ваши домыслы ? иль нормативчик есть?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.06.2013 в 00:56:29

7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

..

0