17.06.2013 в 01:13:30

andrewkhv написал : ..

у обычного 300мА время срабатывания такое-же как и у обычного 30мА , в итоге пункт 7.1.73 не выполняется...

ПУЭ написал : должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.06.2013 в 03:47:28

Metall написал : у обычного 300мА время срабатывания такое-же как и у обычного 30мА , в итоге пункт 7.1.73 не выполняется...

вы не учли важное условие - кратность дифтока уставке узо: http://www.pogaranet.ru/qa/385.html

согласитесь, что при 10-кратной разнице уставок дифтока шанс поиметь селективность возрастает, по сравнению с 3-кратной разницей. Покупку селективного узо не каждый человек может себе позволить, так что нужен компромисс.

0
AKH74
AKH74
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

17.06.2013 в 08:23:49

andrewkhv написал : вот рядом с "вводным" узо что за автомат?

Это мой автомат на 25А, как бы дублирующий тот, что в лестничном щитке.

andrewkhv написал : ток утечки слишком велик для питания через него среднего ряда автоматов

можете по бытовому перевести это? что будет работать плохо или при каких условиях это будет работать плохо? в чем подвох, в общем? на самом деле номинал вводного УЗО я не придумывал, а просто взял такой же как стоял в строительном щитке.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.06.2013 в 08:56:55

AKH74, УЗО в зависимости от номинала тока утечки, бывают

  1. Защищающие как от пожара (при утечках на стены и другие проводящие части при повреждении изоляции), так и человека от удара током: у них уставка тока утечки до 30мА включительно.
  2. Противопожарные: способны защитить только от пожара, у них уставка 100-300мА. Это слишком много для защиты людей, человек получит смертельный удар током, а узо не сработает.

Вот такое противопожарное узо у вас используется для защиты розеточных линий, что недопустимо.

0
AKH74
AKH74
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

17.06.2013 в 09:21:10

А не случится так, что поставив 30 мА на вход, мне будет постоянно вышибать всю квартиру?

И, в сухом остатке, мое УЗО 100 мА это выкинутые деньги?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.06.2013 в 09:30:07

AKH74, не должно вышибать, тем более что там не вся квартира на нем будет висеть - два узо на третьем ряду нужно запитать ДО этого узо, т.е. эта часть квартиры будет независима от него

AKH74 написал : И, в сухом остатке, мое УЗО 100 мА это выкинутые деньги?

не совсем выкинутые, но пока его применить некуда. разве что поставить в этажный щит, но оно неселективное, для неселективного желателен ток утечки 300мА.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

17.06.2013 в 09:31:19

AKH74 написал : А не случится так, что поставив 30 мА на вход, мне будет постоянно вышибать всю квартиру?

Может.На вводе оставтье узо на 100мА,под два узо разбейте линии которые на роз.гр.освещение можно и без узо,будет под под защитой узо на 100мА.

0
AKH74
AKH74
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

17.06.2013 в 12:01:45

дружба написал : под два узо разбейте линии которые на роз.гр.освещение можно и без узо

казнить нельзя помиловать :) подрасшифруйте, пожалуйста, ничего не понял

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

17.06.2013 в 22:46:50

AKH74 написал : подрасшифруйте, пожалуйста, ничего не понял

Сделал бы так.1п.АВ АВВ установил бы в этажном щите вместо ИЭК.В квартирном на вводе Узо на 100мА,с него подключил бы АВ который на освещение(у вас раздельно свет и роз.??).подключил бы два Узо 25А30мА,под ними уже гр.2п.АВ.

0
AKH74
AKH74
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

17.06.2013 в 23:12:21

дружба написал : Сделал бы так.1п.АВ АВВ установил бы в этажном щите вместо ИЭК.В квартирном на вводе Узо на 100мА,с него подключил бы АВ который на освещение(у вас раздельно свет и роз.??).подключил бы два Узо 25А30мА,под ними уже гр.2п.АВ.

Ну в целом я его туда и покупал, просто решил не усложнять себе жизнь :).

Да, на освещение два отдельных автомата в среднем ряду.

Т.е. в квартире: УЗО 100 -> АВ осв. #1 -> АВ осв. #2 -> УЗО 30 #1 - (под ним 4 АВ) -> УЗО 30 #2 (еще 4 АВ). То что номинал 30мА УЗО - 25А оправдывается тем, что вводной автомат тоже 25А. Я все правильно понял?

0
AKH74
AKH74
Новичок

Регистрация: 21.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

18.06.2013 в 09:22:53

andrewkhv написал : заменить узо 40А 100мА на 40А 30мА; нижние узо с автоматами запитать от ВХОДА этого узо, а не выхода, как сейчас. здесь очень кстати двойные клеммы аббшных аппаратов

Да вот, кстати, свежая утренняя мысль :). А почему бы мне вместо УЗО 40А 30мА, который надо покупать, не поставить имеющееся УЗО 25А 30мА, у меня все равно вводной автомат 25А, а УЗО были куплены с запасом?

0