andrewkhv написал : ..
у обычного 300мА время срабатывания такое-же как и у обычного 30мА , в итоге пункт 7.1.73 не выполняется...
ПУЭ написал : должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие
17.06.2013 в 01:13:30
andrewkhv написал : ..
у обычного 300мА время срабатывания такое-же как и у обычного 30мА , в итоге пункт 7.1.73 не выполняется...
ПУЭ написал : должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие
17.06.2013 в 03:47:28
Metall написал : у обычного 300мА время срабатывания такое-же как и у обычного 30мА , в итоге пункт 7.1.73 не выполняется...
вы не учли важное условие - кратность дифтока уставке узо:
согласитесь, что при 10-кратной разнице уставок дифтока шанс поиметь селективность возрастает, по сравнению с 3-кратной разницей. Покупку селективного узо не каждый человек может себе позволить, так что нужен компромисс.
17.06.2013 в 08:23:49
andrewkhv написал : вот рядом с "вводным" узо что за автомат?
Это мой автомат на 25А, как бы дублирующий тот, что в лестничном щитке.
andrewkhv написал : ток утечки слишком велик для питания через него среднего ряда автоматов
можете по бытовому перевести это? что будет работать плохо или при каких условиях это будет работать плохо? в чем подвох, в общем? на самом деле номинал вводного УЗО я не придумывал, а просто взял такой же как стоял в строительном щитке.
17.06.2013 в 08:56:55
AKH74, УЗО в зависимости от номинала тока утечки, бывают
Вот такое противопожарное узо у вас используется для защиты розеточных линий, что недопустимо.
17.06.2013 в 09:21:10
А не случится так, что поставив 30 мА на вход, мне будет постоянно вышибать всю квартиру?
И, в сухом остатке, мое УЗО 100 мА это выкинутые деньги?
17.06.2013 в 09:30:07
AKH74, не должно вышибать, тем более что там не вся квартира на нем будет висеть - два узо на третьем ряду нужно запитать ДО этого узо, т.е. эта часть квартиры будет независима от него
AKH74 написал : И, в сухом остатке, мое УЗО 100 мА это выкинутые деньги?
не совсем выкинутые, но пока его применить некуда. разве что поставить в этажный щит, но оно неселективное, для неселективного желателен ток утечки 300мА.
17.06.2013 в 09:31:19
AKH74 написал : А не случится так, что поставив 30 мА на вход, мне будет постоянно вышибать всю квартиру?
Может.На вводе оставтье узо на 100мА,под два узо разбейте линии которые на роз.гр.освещение можно и без узо,будет под под защитой узо на 100мА.
17.06.2013 в 12:01:45
дружба написал : под два узо разбейте линии которые на роз.гр.освещение можно и без узо
казнить нельзя помиловать :) подрасшифруйте, пожалуйста, ничего не понял
17.06.2013 в 22:46:50
AKH74 написал : подрасшифруйте, пожалуйста, ничего не понял
Сделал бы так.1п.АВ АВВ установил бы в этажном щите вместо ИЭК.В квартирном на вводе Узо на 100мА,с него подключил бы АВ который на освещение(у вас раздельно свет и роз.??).подключил бы два Узо 25А30мА,под ними уже гр.2п.АВ.
17.06.2013 в 23:12:21
дружба написал : Сделал бы так.1п.АВ АВВ установил бы в этажном щите вместо ИЭК.В квартирном на вводе Узо на 100мА,с него подключил бы АВ который на освещение(у вас раздельно свет и роз.??).подключил бы два Узо 25А30мА,под ними уже гр.2п.АВ.
Ну в целом я его туда и покупал, просто решил не усложнять себе жизнь :).
Да, на освещение два отдельных автомата в среднем ряду.
Т.е. в квартире: УЗО 100 -> АВ осв. #1 -> АВ осв. #2 -> УЗО 30 #1 - (под ним 4 АВ) -> УЗО 30 #2 (еще 4 АВ). То что номинал 30мА УЗО - 25А оправдывается тем, что вводной автомат тоже 25А. Я все правильно понял?
18.06.2013 в 09:22:53
andrewkhv написал : заменить узо 40А 100мА на 40А 30мА; нижние узо с автоматами запитать от ВХОДА этого узо, а не выхода, как сейчас. здесь очень кстати двойные клеммы аббшных аппаратов
Да вот, кстати, свежая утренняя мысль :). А почему бы мне вместо УЗО 40А 30мА, который надо покупать, не поставить имеющееся УЗО 25А 30мА, у меня все равно вводной автомат 25А, а УЗО были куплены с запасом?