Dennikor
Dennikor
Новичок

Регистрация: 26.06.2013

Иваново

Сообщений: 6

26.06.2013 в 15:00:21

Уважаемые специалисты, прошу вашего совета. Вот уже в течении более 2 месяцев в квартире, и во всем подъезде периодически мигает свет, мигания в сторону увеличения напряжения. Вызывали электрика из ЖЭУ- проверил соединения в щите на лестничной площадке, и в подвале - сказал всё чисто, предположил что кто-то занимается электросваркой. Но эта версия отпадает: свет мигает и днем, и ночью, и продолжительное время, и характер мигания не такой, как бывает при сварке. Проводил замеры стрелочным вольтметром: В период отсутствия "приступов мигания" уровень напряжения 230 В. Когда начинаются мигания, уровень напряжения возрастает до 250 В, затем возвращается к 230 В. Частота миганий примерно 1 колебание в секунду. Мигания происходят "приступами" длительностью 3-5 минут, с короткими перерывами. В чем может быть причина такого явления? Какие меры принимать?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.06.2013 в 15:36:23

Либо ноль потихоньку отгорает, либо что-то мощное просаживает соседнюю фазу

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.06.2013 в 15:44:18

ksiman очевидно, что имеет место и то и другое.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

26.06.2013 в 16:15:47

А в подвале или на первом этаже у вас предпринимателей никаких нету?. Ничего не мастерят?

0
Dennikor
Dennikor
Новичок

Регистрация: 26.06.2013

Иваново

Сообщений: 6

26.06.2013 в 16:33:15

Нет, в доме у нас нет никаких фирм, цехов, только квартиры. В подвал ходим регулярно, никаких работ там не ведется... Как дальше решать проблему - трудно представить... Электрик был, обгораний не нашел... А ведь я понимаю, что если ноль догорит полностью - последствия для бытовой техники будут катастрофические.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

26.06.2013 в 16:45:22

А подобное наблюдаеться у всех квартир вашего подьезда?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.06.2013 в 16:48:50

Dennikor написал : Какие меры принимать?

Эти вопросы в основном для электрика ЖЭКа. Начать с ВРУ, потом этажные. 1 – какое напряжение пофазно прямо с ввода (до рубильника)? 2 – какое напряжение после АВ стояка (если не пробки)? 3 – сколько вводов в ВРУ? 4 – если 2 ввода дом на двух или на одном второй в резерве? 5 – если 2 ввода и один в резерве возможно ли сесть на резервный? 6 – нули кабелей с подстанции идут по броне или жилой? 7 – нули с кабеля сидят прямо на корпусе ячейки или на нулевой шине которая приболчена к ячейке? 8 – сами ячейки между собой хорошо соединены? 9 – в момент скачков лифты работают (если есть)? 10 – какая нагрузка пофазно после АВ на стояках (естественно, что разгрузить равномерно не получится)? Лучше в ЖЭК написать официально заявление (обязательно зарегистрировать) и пусть разбираются. Потребуется, и на энергетиков выйдут.

0
Dennikor
Dennikor
Новичок

Регистрация: 26.06.2013

Иваново

Сообщений: 6

26.06.2013 в 16:57:47

Понятно, спасибо... Во всем подъезде. Лифтов нет. Будем писать заявление.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.06.2013 в 17:16:57

Тогда возможно проблема на ТП

0
Dennikor
Dennikor
Новичок

Регистрация: 26.06.2013

Иваново

Сообщений: 6

26.06.2013 в 17:21:31

А почему на ТП? Если наш подъезд полностью сидит на одной фазе? Или может быть на разных, но у соседей может мигать в сторону просадки, я мерил вольтметром только у себя...

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

26.06.2013 в 18:23:57

Схему электроснабжения дома в студию! Без нее разговор ниочем...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.