el-zubr написал : В проекте ВРУ помещения , в части заземления - зануления, предусмотрено две шины PE и N объединеные в одну перемычкой (куском шины) , в натуре так все и выполнено и обе шины промаркированы PE и N хоть и объеденены в одну.
Совершенно верно. В ВРУ смонтированы 2 шины. 1 прямо соединена с корпусом ячеек – заземление. На нее прибалтываются оплетки кабелей с ТП (например 2 ввода). Также к ячейкам приваривается контур заземления (конкретного здания). И на эти шины (их столько сколько и ячеек) прибалтываются все 3 концы кабелей. 2 шина смотированна на изоляторах – нулевая шина. На нее прибалтывается нули кабелей с ТП и уходящие нули потребителей. Между заземляющей шиной и рабочей нулевой ставится секционная перемычка (сколько ячеек столько и перемычек). Если это жилой дом, то на стояк идет 5 проводка. И в эт. щите мы видим земля (корпус), рабочий ноль (орех или шина на изоляторе).