Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

29.06.2013 в 09:11:12

el-zubr написал : В проекте ВРУ помещения , в части заземления - зануления, предусмотрено две шины PE и N объединеные в одну перемычкой (куском шины) , в натуре так все и выполнено и обе шины промаркированы PE и N хоть и объеденены в одну.

Совершенно верно. В ВРУ смонтированы 2 шины. 1 прямо соединена с корпусом ячеек – заземление. На нее прибалтываются оплетки кабелей с ТП (например 2 ввода). Также к ячейкам приваривается контур заземления (конкретного здания). И на эти шины (их столько сколько и ячеек) прибалтываются все 3 концы кабелей. 2 шина смотированна на изоляторах – нулевая шина. На нее прибалтывается нули кабелей с ТП и уходящие нули потребителей. Между заземляющей шиной и рабочей нулевой ставится секционная перемычка (сколько ячеек столько и перемычек). Если это жилой дом, то на стояк идет 5 проводка. И в эт. щите мы видим земля (корпус), рабочий ноль (орех или шина на изоляторе).

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

29.06.2013 в 09:16:30

Bladiclab написал : 1 шина смотированна на изоляторах – нулевая шина. На нее прибалтывается нули кабелей с ТП и уходящие нули потребителей.

Читаем ПУЭ 1.7.135

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

29.06.2013 в 09:18:55

Dale написал : Читаем

Разговор идет о ВРУ а не эт. щитов. ВРУ это электощитовая.

Dale написал : 1 шина смотированна на изоляторах – нулевая шина.

Допустил опечатку, исправил 2 шина. 1 это земля.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

29.06.2013 в 09:30:19

Bladiclab написал : Разговор идет о ВРУ а не эт. щитов. ВРУ это электощитовая.

Дело не во ВРУ и не в щитовой. Речь о любом шкафе, в котором разделяется PEN. Ноль с питающего кабеля подключается к PE.