Аватар пользователя
Kyrill

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

18.09.2006 в 15:53:39

Всем добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться со схемой подключения бытовой техники на кухне. Имеем. Дом постройки где-то 90 го года. Щиток на лестничной клетке на четыре квартиры. На каждую квартиру рубильник и три автомата, каждый на 16А. Алюминиевая проводка. УЗО нет.

Требуется подключить следующую технику:

  1. Духовка совмещенная с микроволновкой – 2,2 КВт
  2. Посудомоечная машина – 2,3 КВт
  3. Стиральная машина – 2 КВТ
  4. Вытяжка – 0,3 КВт
  5. Холодильник – 1,5 КВт
  6. Варочная поверхность газ с электроподжигом – 0,2 КВт

Как Вам такой вариант?:

  1. Ставлю в квартире дополнительный щиток - в щите на лестничной клетке нет места под дополнительные автоматы/УЗО.
  2. Ввод от лестничного щита делаю кабелем Nym 3Х4
  3. Для каждого потребителя, кроме вытяжки и варочной поверхности, отдельный кабель от щитка Nym 3Х2,5
  4. Для каждого потребителя отдельный автомат 16А
  5. Для каждого потребителя УЗО с током срабатывания 30 мА.
  6. Вытяжку, подсветку кухни, варочную поверхность (читай электроподжиг) и кухонные розетки, например, для эл. чайника, объединяю в одну группу.

Вопросы:

  1. Можно использовать дифавтоматы как альтернативу УЗО + автомат?
  2. Должен ли автомат разрывать две линии (ноль, фаза)?
  3. Нужно ли ставить дополнительно общее для всех потребителей УЗО?
  4. Нужен ли рубильник на всю группу?

Да, еще один момент. Проводка в квартире сделана без заземления. Однако, электрик из ЖЕКа утверждал, что заземление в щитке есть, но показать где именно отказался. Есть ли способ определить самостоятельно наличие заземления?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
TeRaos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 441

18.09.2006 в 16:50:32

:-) Ps. Вам бы мастера нормального. И денег съэкономите и сделано будет правильнее.

0
Аватар пользователя
vitaly.M

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 773

18.09.2006 в 16:51:37

Домашняя сеть http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/140-141%20ElectroSxema%20-2.pdf

0
Аватар пользователя
Bdfy

Местный

Регистрация: 28.08.2006

Москва

Сообщений: 246

18.09.2006 в 16:56:35

Холодильник – 1,5 КВт

Где вы такой холодильник видели ? :)))

Самый правильный вариант - выкинуть всю алюминевую проводку и поставить медь ... Но по вопросу: Для 6,5,4 сойдет действующая проводка ... Если уж сами хотите сделать не заморачивайтесь протяните 1 провод на кухню будете включать потребителей по очереди.

Насчет заземления - электрик скорее всего имел ввиду "зануление как общий провод" - это скорее всего на корпусе шитка ( туда где провод крепится ) ....

0
Аватар пользователя
Kyrill

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

18.09.2006 в 17:18:55

To TeRaos

Вам бы мастера нормального. И денег съэкономите и сделано будет правильнее. А что неправильно из предложенного мною? Хороший мастер - это всегда ПРАВИЛЬНЫЙ выбор. Но тогда зачем этот форум - чтобы посоветовать хорошего мастера?

To Vitaly.M Спасибо за ссылку! У меня есть номер этого журнала. Штука вся в том, что мне нужно "модернизировать" существующую проводку. Вот и пытаюсь понять как лучше сделать.

To Bdfy

Где вы такой холодильник видели ? )) Да, похоже погорячился с потребляемой мощностью.

Самый правильный вариант - выкинуть всю алюминевую проводку и поставить медь ...
Согласен, но это дорого и нецелесообразно, т.к. старая проводка всем устраивает. Собственно она держит все вышеперечисленные бытовые приборы, разве что кроме посудомойки (по причине отсутствия оной на данный момент).

Но по вопросу: Для 6,5,4 сойдет действующая проводка ... Согласен. Но в старом варианте нет защитного заземления. А хочется чтобы было.

Если уж сами хотите сделать не заморачивайтесь протяните 1 провод на кухню будете включать потребителей по очереди. Ага, это к теме "Вам бы электрика хорошего" :)

0
Аватар пользователя
TeRaos

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 441

19.09.2006 в 11:46:26

Kyrill Вы расписали избыточную систему. Многие приборы и кабели можно (и нужно) исключить. Надеюсь, Вы себе представляете стоимость диф. автомата? Стоимость УЗО? Кабеля c жилами 2.5мм? Исключите несколько пунктов и на работу электрику хватит...

При таком вводе (по 16А) Вы не сможете включать сразу два потребителя. Например, чайник (2кВт) + посудомойка (2.3кВт) в самом простом приближении дает (2000+2300)/220 = 20А. Так что изменения в основном щите всеравно делать и согласовывать придется...

0
Аватар пользователя
Kyrill

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

19.09.2006 в 12:39:41

To TeRaos Согласен, избыточность присутствует. Думаю, цена вопроса избыточности не более 200 USD. Если брать финансовую сторону вопроса, то не составит большой проблемы оставить избыточную схему и заплатить электромонтажнику за ее реализацию. Собственно, хочется понять - как правильно сделать. Здесь, на форуме, как-то писали, что наилучший вариант - это к каждому серьезному потребителю свой провод и своя защита.

При таком вводе (по 16А) Вы не сможете включать сразу два потребителя. Например, чайник (2кВт) + посудомойка (2.3кВт) в самом простом приближении дает (2000+2300)/220 = 20А.

А что мне мешает обойти эти 16А автоматы на вводе? Точнее пусть они себя стоят наздоровье и контролируют "основную - алюминевую" проводку. Бытовую технику на кухне запитаю отдельным вводом.
Если вносить изменения в "основной щиток", то наверное имеет прямой смысл выкинуть установленные в сейчас автоматы и сделать заново с нормальными автоматами и УЗО. Я готов пойти на на это, но нужно пинимать целесообразность такого шага.

0
Аватар пользователя
Kyrill

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

19.09.2006 в 15:23:17

Да, вот еще о чем хотел спросить. Возвращаюсь к стоимости УЗО и Диф. автоматов. В каталоге Legrand,например, разброс цен на УЗО огромен. Есть приборы по цене 25 EUR можно найти и дороже 80 EUR (видимо промышленная серия). Подскажите, пожалуйста, где разумный баланс цена/качество?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.09.2006 в 16:12:13

Kyrill написал : Да, вот еще о чем хотел спросить. Возвращаюсь к стоимости УЗО и Диф. автоматов. В каталоге Legrand,например, разброс цен на УЗО огромен. Есть приборы по цене 25 EUR можно найти и дороже 80 EUR (видимо промышленная серия). Подскажите, пожалуйста, где разумный баланс цена/качество?

При желании центов за тридцать-сорок УЗО или ДИФ можно найти. И, при этом, работоспособное.

0
Аватар пользователя
Kyrill

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

19.09.2006 в 16:21:49

Вот, посмотрите, пожалуйста, предложенная схема после нормализации...

To avmal

При желании центов за тридцать-сорок УЗО или ДИФ можно найти. И, при этом, работоспособное.

Желания нет, но знать, где по 10р. УЗО торгуют просто интересно :)

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.09.2006 в 16:59:03

Kyrill написал : Вот, посмотрите, пожалуйста, предложенная схема после нормализации...

To avmal

При желании центов за тридцать-сорок УЗО или ДИФ можно найти. И, при этом, работоспособное.

Желания нет, но знать, где по 10р. УЗО торгуют просто интересно :)

Виноват. Это все тлетворное влияние запада. Я имел ввиду 300-400 рублей. А насчет схемы, то не совсем понятно назначение УЗО 63А 30mA. А при обозначении кабеля сначала пишется количество жил, а потом и их сечение. Могут не так понять. 40А плохо защитит 4 квадрата. Надо или автомат ставить 32А, или кабель увеличивать до шести.

0
Аватар пользователя
Kyrill

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

19.09.2006 в 17:20:08

avmal написал : Виноват. Это все тлетворное влияние запада. Я имел ввиду 300-400 рублей. А насчет схемы, то не совсем понятно назначение УЗО 63А 30mA. А при обозначении кабеля сначала пишется количество жил, а потом и их сечение. Могут не так понять. 40А плохо защитит 4 квадрата. Надо или автомат ставить 32А, или кабель увеличивать до шести.

Спасибо за комментарии. Обозначение кабеля "списал" с приведенной в "Потребителе" схемы. Там именно сечение, затем количество жил. УЗО на 63А вроде должно быть с током срабатывания 100 mA. В том же "Потребителе" его называют противопожарным и настоятельно рекомендуют к установке. Собственно я и сам не очень понял для чего оно - если все цепи защищены УЗО с током срабатывания 30 mA, то по идее они отработают раньше, чем общее УЗО на 100 mA. Заменить кабель на 6 квадратов - это без проблем!

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

19.09.2006 в 17:37:42

Kyrill написал : Собственно я и сам не очень понял для чего оно - если все цепи защищены УЗО с током срабатывания 30 mA, то по идее они отработают раньше, чем общее УЗО на 100 mA

Да, ставить такое УЗО в том же щитке смысла мало. Оно нужно, если стационарные потребители и/или освещение не защищены УЗО малого номинала. В Вашем случае я бы рекомендовал УЗО 40А/30мА для всех потребителей, кроме холодильника, и отдельные автомат и УЗО на холодильник.

0
Аватар пользователя
Kyrill

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

19.09.2006 в 18:16:28

ВТБ! написал : Да, ставить такое УЗО в том же щитке смысла мало. Оно нужно, если стационарные потребители и/или освещение не защищены УЗО малого номинала. В Вашем случае я бы рекомендовал УЗО 40А/30мА для всех потребителей, кроме холодильника, и отдельные автомат и УЗО на холодильник.

Спасибо за пояснения! вот, посмотрите, пожалуйста, в таком варианте нормально? Мне кажется, целесообразнее ставить автоматы для каждого потребителя, чем, например, ставить 32А на группу. Или я не прав?

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24783

19.09.2006 в 18:23:05

Kyrill написал : целесообразнее ставить автоматы для каждого потребителя, чем, например, ставить 32А на группу

Разумеется.

Духовка вместе с микроволновкой рядом расположены? Духовка точно 2.2? Они и 3.5 бывают.

Для холодильника УЗО и автомат лучше поменять местами.

0