21.09.2006 в 15:37:50
BV написал : На холодильник двуполюсный автомат - лишнее - хватит и 1П
Лучше все однотипные - разводка проще, яснее и прозрачнее. А-а-а, та ещё УЗО?
Автомат 2П 50А - лишний
Пока нет ясности с автоматом до счётчика.
Kyrill написал : мелочи
Автомат и УЗО холодильника местами поменять. Или заменить на диф.автомат. По кругу ходим...
21.09.2006 в 15:41:16
bv написал : Щиток кухонный с запасом по местам в 2раза
Он уже стал не кухонный, а квартирный. ;) 36?
21.09.2006 в 15:42:27
2ВТБ! Ну хотя бы в 1,5.....
21.09.2006 в 15:52:10
ВТБ! написал : Автомат и УЗО холодильника местами поменять. Или заменить на диф.автомат. По кругу ходим...
Извиняюсь...
21.09.2006 в 15:54:15
В такой схеме на разводку автоматов шина пригодится 100%
21.09.2006 в 15:55:28
bv написал :
- на всяк случай резервную розетку на линии холодильника....
Пожалуйста, поясните, что за случай такой, что розетка резервная понадобится?
21.09.2006 в 15:56:55
2Kyrill Голову включите в работу ;)
21.09.2006 в 15:59:49
Kyrill
И всё-же - зачем С50 в квартирном щитке, да ещё и двухполюсный перед УЗО? В качестве рубильника и для подстраховки однополюсного автомата подешевле в лестничном щитке? Вариант...
21.09.2006 в 16:01:10
BV написал : 2Kyrill Голову включите в работу ;)
Это чтол и под второй холодильник?
21.09.2006 в 16:01:47
Kyrill
Для морозильной камеры, если теоретически она может появиться.
21.09.2006 в 16:04:13
ВТБ! написал : Kyrill
Для морозильной камеры, если теоретически она может появиться.
Теоретически может. Практически - ставить некуда :(
21.09.2006 в 16:07:56
Kyrill
А ещё некоторые неаккуратные люди :( телевизор сверху на холодильник ставят. Я - убрал. Чтобы СВЧ печь пристроить...
21.09.2006 в 16:09:39
ВТБ! написал : Kyrill
И всё-же - зачем С50 в квартирном щитке, да ещё и двухполюсный перед УЗО? В качестве рубильника и для подстраховки однополюсного автомата подешевле в лестничном щитке? Вариант...
Можно и подешевле...
21.09.2006 в 16:13:08
ВТБ! написал : Kyrill
А ещё некоторые неаккуратные люди :( телевизор сверху на холодильник ставят. Я - убрал. Чтобы СВЧ печь пристроить...
Ну, этот случай сдвоенной розеткой лечится :)
21.09.2006 в 16:22:12
Можно подвести промежуточные итоги: Схема №1 имеет на одно УЗО больше и оно дорогое. Схема №2 "имеет на борту" двухполюсные автоматы, которые дороже установленных в первой схеме.
Вроде по деньгам большой разницы нет...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу