22.09.2006 в 11:54:36
Вторая схема. Без диф. автомата но зато с варистором...
22.09.2006 в 12:08:28
filvik написал : варистор с разрядником. По каталогу- смотреть.
Счас по ходу дела в своих архивах, обнаружил шнайдеровское руководство по выбору этих вещей... Только англоязычное
называется Сhoosing surge arresters for LV networks...
Выложил бы, да великовато по размеру...
22.09.2006 в 12:13:33
Kyrill написал : Без диф. автомата но зато с варистором
Лучше в старой схеме холодильник через ЗАС подключить - выглядит как удлиннитель. А провокаторы повесить на другую ветку.
А до счётчика D50 для селективности. ;)
22.09.2006 в 12:18:04
2Kyrill
Варистор надо перед счетчиком.
В холодильнике продукты пусть тухнут? ;)
22.09.2006 в 12:18:25
ВТБ! написал : Лучше в старой схеме холодильник через ЗАС подключить - выглядит как удлиннитель. А провокаторы повесить на другую ветку.
А до счётчика D50 для селективности. ;)
А можно так, чтобы народу понятно стало? :)
22.09.2006 в 12:24:55
BV написал : 2Kyrill
Варистор надо перед счетчиком. В холодильнике продукты пусть тухнут? ;)
Перед счетчиком страшно - щиток на лестничной клетке, а варистор штука дорогая :( Может оставить как есть? А отдельную линию для холодильника вернуть - нет проблем!
22.09.2006 в 12:29:17
Счетчик тоже не дешевый ;)
22.09.2006 в 12:34:37
Kyrill написал : понятно
А в квартирном щитке перед УЗО С40-50.
22.09.2006 в 12:37:15
Kyrill
У Вас ввод в здание от воздушной линии? Или сварочные работы каждый день? Тогда зачем защита от импульсных перенапряжений? Нужна защита от длительного перенапряжения, а с этим и ДПН какой-нибудь справится.
22.09.2006 в 12:51:00
ВТБ! написал : Kyrill
У Вас ввод в здание от воздушной линии? Или сварочные работы каждый день? Тогда зачем защита от импульсных перенапряжений? Нужна защита от длительного перенапряжения, а с этим и ДПН какой-нибудь справится.
Ввод в здание вроде как подземный и аппарата сварочного не имею :)
22.09.2006 в 15:00:42
У Schneider есть автоматы серии С60N и С60А. Разница в цене около 200р. Глядя в каталог заметил только разницу в номиналах тока 0,5 - 63 и 2 - 40 соответственно. Вопрос, серии С60А на групповые автоматы будет достаточно?
22.09.2006 в 15:06:08
Kyrill написал : серии С60А на групповые автоматы будет достаточно?
И Домового хватило бы, но они только С.
22.09.2006 в 15:12:04
Разница в максимальном токе, который автомат может разорвать. "А" - 4500А, "n" - 6000А Вполне хватит и "А"
22.09.2006 в 15:17:26
ВТБ! написал : И Домового хватило бы, но они только С.
Отлично!
Вот, нашел магазин в Питере
22.09.2006 в 15:26:53
Kyrill
А у них в наличии есть? Каталоги на сайтах все размещать умеют...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу