Добрый день. Подскажите подойдет ли такая схема разводки электрике. Квартира 2шка, плита газовая. [url=]
27.06.2013 в 17:01:36
Добрый день. Подскажите подойдет ли такая схема разводки электрике. Квартира 2шка, плита газовая. [url=]
27.06.2013 в 17:15:27
AleksandrP написал : Добрый день. Подскажите подойдет ли такая схема разводки электрике. Квартира 2шка, плита газовая. [url=]
Мда-а. Экономно... А номиналы УЗО какие? И кто Вам 40А даст? Дом старый?
27.06.2013 в 17:16:53
Ну сначала огласите серию дома и сделайте фотки этажного щитка. Отсюда надо выяснить, можно ли вам вообще ввод на 40А ставить. Потом укажите на УЗО оба параметра: ток утечки и ток контактов. А так, если ооооочень бюджетно - то сам принцип составления схемы вы поняли.
27.06.2013 в 17:36:06
Квартирка маленькая, 17 и 14 метров. Дом 78года выпуска. 40 ампер это 8,8 КВт.. Спасибо, что заметили. Вводной автомат поставлю на 32А. Фотки этажного щитка лучше не делать, там творится ужас. УЗО с током утечки 30ма.
27.06.2013 в 17:37:22
Так вот ужас нам сюда и давайте. А то вы там ща ещё PE откуда-нибудь возьмёте, откуда не надо. Или окажется что надо будет УЗМ-51м добавлять. Не надо стесняться =) Нам же надо всего лишь фотки вашего, кхм.. ЩИТКА!
27.06.2013 в 17:48:19
Мы и не такое видали ;)
27.06.2013 в 18:44:18
Фото щитка: i46.fastpic.ru/big/2013/0627/82/_abcf1db9ea12a864457ce6f260d7a282.png Дом блочный, серия II-18/12, год выпуска 1968
27.06.2013 в 18:46:53
Ну ёпт. =) На ввод максимум 25А. В щитке обязательно УЗМ-51м. PE никуда не подключать. Как-то вот так.
Ну и себе новые отводы от стояка на двухполюсный вводной автомат.
27.06.2013 в 22:10:32
Для 68г очень даже приличный щиток. Ещё даже не горел ни разу :), опасных пакетников нет, скрутки с изолентой, бирки виднеются, счётчики поменяны, горы мусора не вываливаются, открывать относительно безопасно :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу