AleksandrP
AleksandrP
Новичок

Регистрация: 03.06.2013

Москва

Сообщений: 20

27.06.2013 в 17:01:36

Добрый день. Подскажите подойдет ли такая схема разводки электрике. Квартира 2шка, плита газовая. [url=http://i46.fastpic.ru/big/2013/0627/12/fc740dc1adadfa5003ac2468cbc11812.jpg[/url]

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

27.06.2013 в 17:15:27

AleksandrP написал : Добрый день. Подскажите подойдет ли такая схема разводки электрике. Квартира 2шка, плита газовая. [url=http://i46.fastpic.ru/big/2013/0627/12/fc740dc1adadfa5003ac2468cbc11812.jpg[/url]

Мда-а. Экономно... А номиналы УЗО какие? И кто Вам 40А даст? Дом старый?

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

27.06.2013 в 17:16:53

Ну сначала огласите серию дома и сделайте фотки этажного щитка. Отсюда надо выяснить, можно ли вам вообще ввод на 40А ставить. Потом укажите на УЗО оба параметра: ток утечки и ток контактов. А так, если ооооочень бюджетно - то сам принцип составления схемы вы поняли.

0
AleksandrP
AleksandrP
Новичок

Регистрация: 03.06.2013

Москва

Сообщений: 20

27.06.2013 в 17:36:06

Квартирка маленькая, 17 и 14 метров. Дом 78года выпуска. 40 ампер это 8,8 КВт.. Спасибо, что заметили. Вводной автомат поставлю на 32А. Фотки этажного щитка лучше не делать, там творится ужас. УЗО с током утечки 30ма.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

27.06.2013 в 17:37:22

Так вот ужас нам сюда и давайте. А то вы там ща ещё PE откуда-нибудь возьмёте, откуда не надо. Или окажется что надо будет УЗМ-51м добавлять. Не надо стесняться =) Нам же надо всего лишь фотки вашего, кхм.. ЩИТКА!

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.06.2013 в 17:48:19

Мы и не такое видали ;)

0
AleksandrP
AleksandrP
Новичок

Регистрация: 03.06.2013

Москва

Сообщений: 20

27.06.2013 в 18:44:18

Фото щитка: http://i47.fastpic.ru/big/2013/0627/b2/e456ec5b6a048c987c022603a88c3eb2.png http://i48.fastpic.ru/big/2013/0627/47/_25ce86491cb0d100743755b512184947.png i46.fastpic.ru/big/2013/0627/82/_abcf1db9ea12a864457ce6f260d7a282.png Дом блочный, серия II-18/12, год выпуска 1968

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

27.06.2013 в 18:46:53

Ну ёпт. =) На ввод максимум 25А. В щитке обязательно УЗМ-51м. PE никуда не подключать. Как-то вот так.

Ну и себе новые отводы от стояка на двухполюсный вводной автомат.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9160

27.06.2013 в 21:36:53

AleksandrP, последний этаж?!Тогда

Cs-Cs написал : На ввод максимум 25А. В щитке обязательно УЗМ-51м. PE никуда не подключать.

Древнее всё ,но не

AleksandrP написал : творится ужас

"Чёрная зависть" что вы не видели У-ж-а-с!!!

0

И это пройдёт ...

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.06.2013 в 22:10:32

Для 68г очень даже приличный щиток. Ещё даже не горел ни разу :), опасных пакетников нет, скрутки с изолентой, бирки виднеются, счётчики поменяны, горы мусора не вываливаются, открывать относительно безопасно :)