19.07.2013 в 13:30:07
сергей 30 написал : в щиток на 24 автомата влезет все?
1P+N "узкие"? На варку такой страшновато. Зачем автомат после диф.автомата? :)
Допустим, на одной рейке двухмодульные аппараты под двухполюсную гребёнку: входное УЗО; три УЗО второго уровня; двухполюсник на варку; диф.автомат на холодильник.
На другой 12 узких 1P+N (на холодильник лишний, варка ушла под общее УЗО) под две-три гребёнки (специально для этих автоматов).
19.07.2013 в 14:19:01
ВТБ! написал : На варку такой страшновато.
ВТБ! А какой тогда лучше поставить на варочную панель?
19.07.2013 в 14:25:42
сергей 30
Обычный двухполюсник - с модулями стандартной ширины.
19.07.2013 в 14:34:13
ВТБ! написал : 1P+N "узкие"? На варку такой страшновато.
в чем причина страха?
19.07.2013 в 15:04:26
1P+N ещё поискать надо :) Тут ещё советуют 1P АВ и вообще АВ с хар-кой С ? - Отстали от жизни) Шлейфом соединять нельзя) И ещё много интересного,если автор темы объявится :)
19.07.2013 в 15:09:28
Подредактировал всю схему, внес изменения. Изменил автомат на варочной панели, перенес свет на входное УЗО, на линии холодильника убрал автомат лишний.
19.07.2013 в 15:32:42
ProstoTAK Все будет из меди, с запасом. Бытовой техники будет много, решил подстраховаться.
19.07.2013 в 15:40:04
УЗО 32А/10мА не найдёте. Ставьте 25А/10мА + на тёплый пол АВ 10А, либо УЗО 40А/30мА Щиток получается не менее 36м В остальном нормально
19.07.2013 в 15:45:46
ksiman написал : УЗО 32А/10мА не найдёте
ksiman, Вы правы его почти нет. А если тогда поставить вот такое ABB 2р 40A 30мА, оно подойдет?
19.07.2013 в 15:48:05
SB3 написал : 1P+N ещё поискать надо
И двухполюсные гребёнки к ним. :) Впрочем, для столицы не проблема.
сергей 30 написал : перенес свет на входное УЗО
Освещение сан.узлов и балкона лучше вернуть под защиту УЗО малого номинала.
andrewkhv написал : в чем причина страха?
Мелковаты они для 40А. Шестёрку в такие жалкие клеммники запихивать как-то непривычно.
19.07.2013 в 15:52:44
сергей 30 написал : А если тогда поставить вот такое ABB 2р 40A 30мА, оно подойдет?
Пойдёт. 16А на тёплый пол в санузел как-то многовато... или там 15 кв.м
19.07.2013 в 15:57:44
сергей 30 написал : Площадь обогрева 6 м2
На кухне 6 м2 и 10А много :) Там требуемая мощность обогрева получается не более 800Вт
19.07.2013 в 15:58:56
ksiman написал : На кухне 6 м2 и 10А много
тогда сечение провода необходимо уменьшить до 1,5x 3?