Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.07.2013 в 16:03:13

сергей 30 Да, и отделить от дифзащиты санузла, т.е. тёплый пол подцепить через автомат С10 к другому УЗО, а на санузел поставить дифавтомат С16/10мА или С16/30мА

0
Аватар пользователя
сергей 30

Местный

Регистрация: 28.06.2013

Москва

Сообщений: 122

19.07.2013 в 16:12:27

Вроде все изменения внес :)

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

19.07.2013 в 16:15:47

сергей 30

Опять автомат после диф.автомата.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.07.2013 в 16:20:44

сергей 30 написал : Вроде все изменения внес

Уберите автомат после дифавтомата ;) Нагрузки между УЗО можно перераспределить более оптимально Свет кухни лучше отцепить от света санузла и прицепить например на свет комнаты На весь свет 3х1,5

0
Аватар пользователя
сергей 30

Местный

Регистрация: 28.06.2013

Москва

Сообщений: 122

19.07.2013 в 16:21:02

Теперь изменил :)

ksiman написал : Нагрузки между УЗО можно перераспределить более оптимально

В комнате нагрузка будет не очень большая, основная нагрузка будет на кухне, духовой шкаф, вытяжка, СВЧ, миксер, соковыжималка, телевизор. Хотя теплый пол перенесу на второе УЗО, распределить.:)

Наверное все:) :)

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.07.2013 в 16:43:55

сергей 30 написал : Наверное все:)

Идеал достичь трудно Свет кухни лучше отцепить от света санузла и прицепить например на свет комнаты На весь свет 3х1,5

0
Аватар пользователя
сергей 30

Местный

Регистрация: 28.06.2013

Москва

Сообщений: 122

19.07.2013 в 16:56:09

Спасибо всем большое за помощь в составлении схемы:clapping Всем очень благодарен:)