samwwell написал : придется соединять

На ГЗШ.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.07.2013 в 08:38:55

ВТБ! написал : Иногда ограничения присутствуют.

А уж какие ограничения вызывают эти технические решения...

ПУЭ-7 написал : 1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.

Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т.д. в течение всего периода эксплуатации.

В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.

Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.

При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.

Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.

Изолированное помещение, ну просто прелесть....

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.07.2013 в 10:14:39

Может Гост р 50571.28-2006 Электроустановки медицинских помещений http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=120909&pageK=8E651E2D-F37B-49B0-A39F-37F7A917690D внесет ясность.

ВТБ! написал : Иногда ограничения присутствуют.

Когда имеются ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления, рабочее заземление должно быть подключено к СУП через разделительные разрядники (УЗИП).

0
samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

09.07.2013 в 19:57:20

тогда тему подниму еще- надо красить в какой-нибудь красивый цвет видимый контур ( ну тот,который по периметру кабинета)? черным забабахать или желто-зелененьким?краска есть всякая

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

09.07.2013 в 20:26:45

А как к таким шинам оборудование подключают? Не болты-же приваривают - это-ж не щитовая, а кабинет.

0
samwwell
samwwell
Местный

Регистрация: 23.04.2006

Пермь

Сообщений: 162

09.07.2013 в 21:23:23

вроде в каком-то из документов читал, что болты приваривают через полтора метра...а может крокодильчики какие-нить придумать?на гибкий провод

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.07.2013 в 23:58:18

samwwell написал : тогда тему подниму еще- надо красить в какой-нибудь красивый цвет видимый контур ( ну тот,который по периметру кабинета)? черным забабахать или желто-зелененьким?краска есть всякая

Раньше должен был быть черным. Ныне маркированным желтыми зелеными полосами(не обязательно в сплошную), в местах присоединения значок (земля) и маркировку РЕ. В общем: можете покрасить под интерьер, дабы хозявки помещения не выпали в осадок ...

ВТБ! написал : А как к таким шинам оборудование подключают? Не болты-же приваривают - это-ж не щитовая, а кабинет.

Красивые "присоединяшки" существуют. Импортные и даже отечественные.

samwwell написал : вроде в каком-то из документов читал, что болты приваривают через полтора метра

Болты варить нельзя! Этот поганый колхоз уже набил оскомину...

Варить флажки, использовать специальные гайки или зажимы.

0
Вложение
Одинец
Одинец
Эксперт

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

10.07.2013 в 09:32:26

Флажки приварить. Да в конце концов там не 50 кв.мм. присоединяться будет - в шине 50 х 5 можно и отверстия просверлить в самом бюджетном случае.

0