Добрый день. Нужно срочно подключить варочную панель NEFF t44t40. В квартиру заведены 3 фазы, в квартире установлена розетка на 5 контактов (заземление, ноль, 3 фазы). В схеме подключения (прилагаю), как я понял, можно подключить на 2 фазы( 3 картинка), но там 2 нуля. Мне их просто соединить, как на 1-ой картинке? Спасибо за помощь.
У Вас всё равно пятый провод в подходящем кабеле лишний. Перекиньте его с автомата на нулевую шину..
Вам нужна вторая картинка. А третью фазу просто заизолируйте
спасибо большое, буду пробовать
На 2 фазы - по 2 картинке. Работать будет нормально
ksiman, Так тута нет вроде.
Чего тута нету?
Трёх фаз. Судя по картинкам, там под две.
Я про 2 и пишу. Про 3 только подумал
Ну а в мысло пришёл оргинальный текст сообщения до правки, где было "А почему на 3 фазы не хотите?" - я на него и ответил)
Оно читает мои мысли... Караул!
Я в начале описался и очень быстро быстро исправил
Я ж шаман У меня прямой контакт с космосом)
Во!