Испытания автомата C16
12A - холодный тихо
15А - горяченький тихо
18А - гоячий тихо
23А 2 минуты горячий
25А 80 секунд горячий гудит
31А 30 секунд чуть тёплый
Испытание провода 2.5 (Реальный диаметр 1.7мм, Реальное сечение 2.2мм2)
12A Холодный 15А Еле тёплый 18А Тёплый, не горячий 10 минут 23A Заметно тёплый 2 минуты 26А Ощутимо теплый 50 секунд 31А Тёплый 20 секунд
Ток измерял токовыми клещами Нагружал несколькими радиаторами отопления Автомат ABB
То есть на 18А провод уже тёплый, а автомат не отключится Нормально ли это для провода? Автомат понятно ведёт себя по госту
Автомат должен отключать привентивно, пока провод ещё не начал нагреваться? Или он должен спасать от температуры опасной с точки зрения пожара и пробоя изоляции?
Если рассуждать логически, то тёплый провод вроде ничего плохого Разве что он зажат винтом в розетках, и расширяясь от нагрева он потом сужается и крепление может ослабнуть
Как вы думаете, нормально ли разрешать проводу немного нагреваться?