30.07.2013 в 14:44:03

Испытания автомата C16


12A - холодный тихо 15А - горяченький тихо 18А - гоячий тихо 23А 2 минуты горячий
25А 80 секунд горячий гудит 31А 30 секунд чуть тёплый

Испытание провода 2.5 (Реальный диаметр 1.7мм, Реальное сечение 2.2мм2)


12A Холодный 15А Еле тёплый 18А Тёплый, не горячий 10 минут 23A Заметно тёплый 2 минуты 26А Ощутимо теплый 50 секунд 31А Тёплый 20 секунд

Ток измерял токовыми клещами Нагружал несколькими радиаторами отопления Автомат ABB

То есть на 18А провод уже тёплый, а автомат не отключится Нормально ли это для провода? Автомат понятно ведёт себя по госту

Автомат должен отключать привентивно, пока провод ещё не начал нагреваться? Или он должен спасать от температуры опасной с точки зрения пожара и пробоя изоляции?

Если рассуждать логически, то тёплый провод вроде ничего плохого Разве что он зажат винтом в розетках, и расширяясь от нагрева он потом сужается и крепление может ослабнуть

Как вы думаете, нормально ли разрешать проводу немного нагреваться?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.07.2013 в 14:49:50

TailWind написал : То есть на 18А провод уже тёплый, а автомат не отключится Нормально ли это для провода?

Допустимая рабочая температура жилы 65-70 градусов. Руку на металле не удержишь :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.07.2013 в 15:11:40

TailWind написал : Испытания автомата C16 Испытание провода 2.5 (Реальный диаметр 1.7мм, Реальное сечение 2.2мм2)

Всё нормально и закономерно Открыто проложенный медный провод 2,2кв легко выдерживает и 20А в течении любого времени :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.07.2013 в 15:22:48

Если кто не в курсе, то допустимые температуры ПВХ изоляции кабеля типа ВВГ: +70 - Допустимый температурный нагрев медных жил +80 - Допустимый температурный нагрев медных жил (в сутки не больше 8 часов и за срок службы не больше 1000 часов) +160 - Максимально допустимый температурный нагрев медных жил при токах 4-секундного короткого замыкания +360 - Предельная максимальная температура по условию невозгорания при КЗ

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.07.2013 в 15:32:52

Допустимая рабочая температура жилы 65-70 градусов. Руку на металле не удержишь

Я тестирую проводку в квартире после ремонта Провод проложен в гофре под стяжкой и в стенах к розеткам Ну я взял маленький кусочек из остатков и решил проверить

То есть слегка тёплые провода замурованные в стене и полу квартиры это нормально? Я спокойно провод держу рукой, чувствуется тёплый, неприятных ощущений нет

70 градусов в стене, мне кажется это уже перебор :)

0
Юрий 304
Юрий 304
Местный

Регистрация: 08.07.2013

Саранск

Сообщений: 168

30.07.2013 в 20:04:45

TailWind написал : Испытания автомата C16 ... 31А ... ABB

хороший автомат... а другие не пробовали?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.07.2013 в 20:16:10

Другие исправные покажут примерно то-же

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.08.2013 в 21:38:11

Эт точно, максимально секунд так до 200 он должен легко продержать те 31 ампер.И че народ думает что если автомат на 16 ампер то при 17 он должен отключится?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.08.2013 в 21:40:13

Ылектрик написал : Эт точно, секунд так 200 он должен легко продержать те 31 ампер.

200 сек - не продержит. 20-30 сек - запросто

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.08.2013 в 21:52:44

Да я посмотрел сейчас на бумажке график нарисован для С-16 так там (правда для тока в 32А) нарисовано две кривых минимальная и максимальная,так вот минимально там 20 секунд а по максимальной кривой примерно 200 и есть.Рисовал не я, производитель потому что увидел то и написал.

0