Аватар пользователя
Pter

Местный

Регистрация: 16.05.2011

Москва

Сообщений: 18

06.08.2013 в 22:33:42

Господа эксперты, просветите плз., если трасса длинней паспортной (18м вместо 10ти) нужно ли перезаправлять кондей и на сколько? (в процентах, т. к. ни марка ни мощность мне есчо не известны)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

06.08.2013 в 22:51:26

Pter написал : Господа эксперты, просветите плз., если трасса длинней паспортной (18м вместо 10ти) нужно ли перезаправлять кондей и на сколько? (в процентах, т. к. ни марка ни мощность мне есчо не известны)

Согласно мануалу на данную модель, некоторые топовые брэнды и без заправки на таких длинах чувствуют себя ровно ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Pter

Местный

Регистрация: 16.05.2011

Москва

Сообщений: 18

07.08.2013 в 07:47:25

Спасибо

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

07.08.2013 в 18:42:47

Pter,

Если сможете понять что такое перегрев фреона и померять его-получите абсолютно правильный ответ на свой вопрос, но заморачиваться с этим действительно имеет смысл если оно надо,если все прекрасно работает-чего искать приключений?!

0
Аватар пользователя
Pter

Местный

Регистрация: 16.05.2011

Москва

Сообщений: 18

07.08.2013 в 18:59:50

КАТРАН, Что такое перегрев я знаю, но заморачиваться, и вправду, не стану, там наверняка куча утечек, ибо трасса длинная и гнутая, с множеством паек, выполненых неизвестно чем и кем. Так что я сегодня плеснул туда 1850 фреона, заказчик, хоть и был предупрежден о возможных последствиях такого "ремонта", но не захотел по всей трассе разбирать потолки (подвесные), и был доволен, что кондей холодит. Ну и ладно:scare. Гарантий естессно никаких. ЗЫ. Кондей, после установки, проработал месяц и сдох. Когда я до него добрался (сегодня) фреона там было полстакана. А вчерашний вопрос был оттго что мне так и сформулировали: не хватило родного фреона на длинную трассу:)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.08.2013 в 19:05:47

КАТРАН написал : Если сможете понять что такое перегрев фреона и померять его

Шедеврально !!!

Новый термин в кондиционировании ... :)

Разъясняю, для тех кто так и не смог осилить труды Котзагланианина ...

Есть понятие перегрев паров (так называемая степень перегрева паров, измеряется в Кельвинах)...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.08.2013 в 19:06:45

Pter написал : фреона там было полстакана.

Чем же ты братец количество то определил ???

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Pter

Местный

Регистрация: 16.05.2011

Москва

Сообщений: 18

07.08.2013 в 19:10:24

Бориска66, Ну, образно, конечно, один пшик был:a

Бывают припои-пасты для этих целей?? Или эти мудрецы ему оловом заделали?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.08.2013 в 19:12:23

Pter написал : Бывают припои-пасты для этих целей??

Для каких целей ?

Pter написал : Или эти мудрецы ему оловом заделали?

При чем тут вообще олово ???

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Pter

Местный

Регистрация: 16.05.2011

Москва

Сообщений: 18

07.08.2013 в 19:15:32

Потому что оловянные припои-пасты бывают, про твердые я не слышал.

Бориска66 написал : Для каких целей ?

О чём это я?:confused:

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.08.2013 в 19:18:10

Pter написал : Потому что оловянные припои-пасты бывают, про твердые я не слышал.

В кондиционировании не применяются ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Pter

Местный

Регистрация: 16.05.2011

Москва

Сообщений: 18

07.08.2013 в 19:18:58

Так вот, паяли там пастой...

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.08.2013 в 19:20:44

Pter написал : Так вот, паяли там пастой...

А при чем тут олово ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Pter

Местный

Регистрация: 16.05.2011

Москва

Сообщений: 18

07.08.2013 в 19:24:35

Так вот, паяли там пастой...

Pter написал : Потому что оловянные припои-пасты бывают, про твердые я не слышал.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

07.08.2013 в 19:26:32

Пастой могла быть обычная бура, но медь в кондиционерах паяют медно-фосфорным припоем с серебром ...