13.08.2013 в 15:41:41

Здравствуйте.

Ситуация такая: купил квартиру, в ней кроме стен, окон и входной двери ничего не было. Отделкой занимаю сам т.к. финансов лишних нет, но на качестве и материалах не экономлю. Сейчас прокладываю провода в жестких пластиковых трубах в полу и заливаю полы стяжкой. Дом новый, газа нет (электроплита будет стоять), электрическая магистраль 5-жильная (очень толстая, сечение назвать затрудняюсь), от неё отвод 16 мм2 на 2-х полюсный АВ и заземление, а с АВ уже на счетчик (те же 16 мм2). Имеется Квартирный щиток на 24 места (два ряда по 12 мест) и шина 10 мм2 однополюсная длинной 1 метр. Далее по схеме: Красная окружность - точка выделения (от 1-й до 3-х розеток), к каждой точке подходит своя линия (3 отдельных провода сечением 2,5 мм2, на варочную панель - 6 мм2, на духовой шкаф - 4 мм2); зелёная окружность - розетка в ванной, работает только при включенном свете (мне для бритвы допустим, жене для фена и т.д.), освещение не обозначал, но на каждую "точку света" идёт своя линия (т.е. 5 линий: кладовка, комната, коридор, кухня, сан. узел). Ещё есть отдельный провод заземления на стояки с горячей и холодной водой и ванну.

А вопросы следующие:

  1. Возможно заменить АВ до счетчика на такой же, но другой фирмы (стоит ekf, хочу abb либо legrand. менять как я понимаю должна обслуживающая организация)

  2. Могу ли я проложить от счетчика до квартирного щита провод сечением 16 мм2? (да, я понимаю что сечение может быть избыточным и я понимаю что мощность будет ограничиваться основным АВ, но по мне так лучше перебдеть, чем недобдеть) Не будет ли это нарушением ПУЭ либо других норм?

  3. На какие потребители нужно ставить УЗО? (как я понял нужен 1 на вводе, 1 на сан. узел, куда еще?) Видел УЗО совмещенное с АВ, но занимающее 1 место, подойдут ли такие или нет?

  4. нужен для стиральной машины отдельный АВ или можно совместить с каким-нибудь?

  5. Хватит ли 24 мест в щитке чтобы разместить все АВ, УЗО и т.д.? Как это всё в нём разместить, в каком порядке? можно ли подключать АВ снизу чтобы выход был сверху для прикручивания туда шины?

Задумка следующая: отдельный АВ на свет в каждом помещении, в комнате 2 группы розеток по одному АВ на каждую группу, 1 АВ на кладовку, 1 АВ на розетки коридора, 6 АВ на кухню (1- варочная панель, 1- духовой шкаф, 1- холодильник, 2- на блок из 6 розеток, по 1-у АВ и линии на 3 розетки, 1- на остальные розетки в кухне), 1 АВ на балкон.

Если мои вопросы тянут на полноценную консультацию и схему щитка, то готов оплатить труды. (даже примерные цены не знаю, так что надеюсь на вашу честность) Экономить на качестве комплектующих не намерен, т.е. если что-то необходимо, но дорого я куплю, а просто так тратится возможности нет. Елси данные вопросы уже поднимались и на них дали конкретные ответы, то прошу ткнуть в них носом.

Спасибо за внимание.

0
Вложение
Аватар пользователя
qazwer

Местный

Регистрация: 03.08.2007

Москва

Сообщений: 234

13.08.2013 в 16:37:28

Nemo2986 написал : Возможно заменить АВ до счетчика на такой же, но другой фирмы (стоит ekf, хочу abb либо legrand. менять как я понимаю должна обслуживающая организация)

всё имхо конечно, но можешь поменять и сам. Толmко как ты его будешь обесточивать?

Nemo2986 написал : Могу ли я проложить от счетчика до квартирного щита провод сечением 16 мм2

а почему нет?

Nemo2986 написал : нужен для стиральной машины отдельный АВ или можно совместить с каким-нибудь?

желательно, но не обязательно. Хотя всё что касается воды и электричества лучше перебдеть.

Nemo2986 написал : Хватит ли 24 мест в щитке чтобы разместить все АВ, УЗО и т.д

Жестко. Хорошо (да и правильно), когда в квартирах разделяют свет и розетки на разные группы. А у тебя на каждый прибор по автомату...Ну ты сам прикинь сколько тебе кабелей тащить и главное не понятно зачем??? тут наверное более правильно было бы посчитать нагрузки. если тот же кабель на кухню позволяет повесить все на него, то смысл плодить автоматы и провода? Ты же не будешь тупо впихивать в розетку коротящий прибор? Кладовка и коридор 2 автомата свет-розетки. ванна -туалет 2 автомата свет-розетки ( для стиралки (проточного обогревателя) квадрата на 4 и ампер эдак на 25). комната 2 автомата.

0
Аватар пользователя
Юрий 304

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Саранск

Сообщений: 168

13.08.2013 в 16:46:38

Nemo2986 написал : Ещё есть отдельный провод заземления на стояки с горячей и холодной водой и ванну.

Расшифруйте эту фразу.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

13.08.2013 в 17:25:10

И еще совет, посмотрите по форуму как народ делает схемки на свои щитки и сделайте что-то подобное, а то на словах как-то не очень понятно. А потом обсудим что и как.

0
Аватар пользователя
Nemo2986

Местный

Регистрация: 13.08.2013

Тверь

Сообщений: 30

14.08.2013 в 15:22:10

qazwer написал : всё имхо конечно, но можешь поменять и сам. Толmко как ты его будешь обесточивать?

сам я точно не собираюсь и обесточить не смогу, вопрос в том что тем кто придёт пломбировать важны параметры АВ, а не его производитель или нет?

qazwer написал : А у тебя на каждый прибор по автомату...Ну ты сам прикинь сколько тебе кабелей тащить и главное не понятно зачем???

не совсем на каждый. плита - в любом случае отдельный автомат, духовка тоже, холодильник отдельно для того чтобы при длительном отсутствии в квартире его можно было оставить включенным (а всё остальное выключить), 2 АВ и две отдельные линии на блок из 6 розеток на кухне нужны для раздельного подключения чайника, тостера, микроволновки, кофемолки и ещё фиг знает чего что утром может включиться одновременно. Отдельные линии проложены для того чтобы не городить распаечных коробок, отводов, соединений и повысить надежность системы, чтобы все коммутации и группировки производить в одном месте - щитке, причём, если что-то всё-таки произойдёт с проводами, я, в крайнем случае, смогу перетянуть всю линию.

Юрий 304 написал : Расшифруйте эту фразу

для уравнивания потенциалов, ПУЭ 7.1.87, 7.1.88. Чтобы не убило при приёме ванны если кто-то где-то как-то замкнёт фазу на стояки ХГВ и отопления либо через стиральную машину.

0
Аватар пользователя
marenkov

Местный

Регистрация: 01.07.2013

Воронеж

Сообщений: 5

15.08.2013 в 18:11:53

Смотри, судя по твоему описанию твои потребители: 5 линий света, 7 линий розеток (2 в комнате, 1 в кладовке, 1 розетки коридора, 3 розетки кухни) 1 варочная панель, 1 духовка (тут подойдет кабель 3×2.5mm²), 1 холодильник, 1 балкон, 1 стиралка.

Итого 17 модулей на автоматы, как минимум одно УЗО на 2 модуля, и общий рубильник еще 2 модуля. Получается 21 модуль, что влезет в твой щиток. При этом мы забыли линию на сплит-систему и бойлер.

На твоем месте я бы уменьшил количество линий розеток и, возможно, света. Я бы сделал так: 4 линии света (комната, кухня, ванна+туалет, коридор+кладовка); 3 линий розеток (комната, коридор+кладовка+розетки кухни кроме фартука, фартук кухни); 1 линия на варочную, 1 линия на духовку, 1 холодильник, 1 балкон, 1 стиралка, 1 сплит-система. 1 бойлер, если нужен.

В простейшем случае с одним УЗО расположить в щитке можно все таким образом, использовать шину для соединения нижнего ряда автоматов.

Можно использовать несколько УЗО, тогда их стоит разместить в верхнем ряду, а под ними запитанные от них автоматы.

0
Вложение
Аватар пользователя
Nemo2986

Местный

Регистрация: 13.08.2013

Тверь

Сообщений: 30

10.02.2014 в 13:50:40

Ремонт почти закончил и дело вплотную подошло к электрике. После чтения форума и разных сайтов допридумывался до такой схемы:

раньше я думал что щитка на 24 модуля хватит за глаза для однушки, но сейчас я бы взял на 36 :) т.к. под все мои хотелки 24-х маловато... но что поделать, лоханулся, переделывать нет возможности и тем более желания, поэтому щиток забит под завязку.

Все вводные и общие АВ и УЗО вынесены в этажный щиток, собираюсь использовать АВВ и Legrand, легранд только одноместные 1р+n автоматы, всё остальное АВВ.

хотелось бы уточнить у знающих людей несколько моментов:

  1. возможна такая схема? или я хрень нарисовал?
  2. есть ли какой-нибудь регулятор напряжения для защиты электроприборов от пониженного или повышенного напряжения у АВВ и можно им заменить вольтметр?
  3. какую серию автоматов и узо от АВВ лучше брать?
  4. на некоторые автоматы мне нужно подключить от 2 до 5 линий, на рейках места под клеммники нет, есть ли маленькие коробочки с винтовыми клеммами чтобы их щитке прикрутить и они не мешались?
  5. объясните убогому, нужно заземлять ванну и стояки или нет?
0
Вложение
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.02.2014 в 14:12:46

  1. Все розетки должны быть под УЗО, свет не обязательно, но желательно. УЗО на 50А нет у (АВВ, Сименс, Легранд, Шнайдер и Хагер)
  2. УЗМ 51
  3. S200 автоматы и DS200 УЗО (а чем вам Легранд не угодил DX3 серия, делали все на ней)
  4. Есть
  5. Если стояки металлические и ванна такая же, то делать ДСУП

Nemo2986 написал : Ремонт почти закончил и дело вплотную подошло к электрике.

Эта фраза порадовала, вообще то кабели то проложили или будете по готовому ремонту теперь штробить и прокладывать?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.02.2014 в 14:21:20

Nemo2986,

Все розетки должны быть под дифзащитой (УЗО) номиналом не выше 30мА.

0
Аватар пользователя
Nemo2986

Местный

Регистрация: 13.08.2013

Тверь

Сообщений: 30

10.02.2014 в 14:33:35

MINik написал : Эта фраза порадовала, вообще то кабели то проложили или будете по готовому ремонту теперь штробить и прокладывать?

проложил конечно:) всё залито в полу в трубках пластиковых, провода все пв-1 по 2,5 кв. мм., на плиту 6 кв. мм., на духовой шкаф и микроволновку 4кв.мм..

MINik написал :

  1. Если стояки металлические и ванна такая же, то делать ДСУП

металлические, и ванна чугунная. а не важно то что у соседей по стояку такого может не быть? а то здесь на форуме однозначного ответа не нашел, мол по пуэ надо делать, но если сделали не все, то тебе от этого только хуже будет.

MINik написал :

  1. УЗМ 51

а на сколько ампер он расчитан? и каком месте его ставить?

0
Аватар пользователя
Nemo2986

Местный

Регистрация: 13.08.2013

Тверь

Сообщений: 30

10.02.2014 в 14:35:07

Solovey написал : Все розетки должны быть под дифзащитой (УЗО) номиналом не выше 30мА.

т.е. узо в этажном щитке можно заменить на 30 мА, а в квартирном убрать узо на эти же 30 мА?

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.02.2014 в 14:39:48

Nemo2986 написал : т.е. узо в этажном щитке можно заменить на 30 мА, а в квартирном убрать узо на эти же 30 мА?

нет в этажном у вас противопожарное и хорошо бы селективное было бы, а в квартире на каждую группу свое УЗО, можно и этажным одним отделаться но любой чих и вся электрика в отключке

Nemo2986 написал : но если сделали не все, то тебе от этого только хуже будет.

Если соседи вклинили полипропилен в стояк металлический, а делать надо т.к. этим защищаем себя от возможной аварии у соседа

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

10.02.2014 в 14:40:38

В этажном на 100mA/В квартирном на 30мA,но не наоборот!!!!

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

10.02.2014 в 14:44:00

Nemo2986 написал : провода все пв-1 по 2,5 кв. мм.

Тащить удобнее чем ВВГ? и на свет тоже 2,5 кв. мм?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.02.2014 в 14:48:16

Nemo2986, Сделайте всё таки фото этажного щита, нарисуйте свою схему и сюда ... а то, как то немного беспредметное обсуждение ...