НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

16.08.2013 в 17:31:14

Ситуация такая. Частный дом, ввод однофазный от трехфазной ВЛИ. На опоре счетчик "Матрица": http://www.matritca.ru/odnofaznye-schetchiki-np523.php Повторное заземление на опоре со слов заказчика вроде как есть, завтра проверю. Вопрос в следующем. По нормам на вводе в дом нужно повторное заземление. Но у этого счетчика то ли шунт, то ли ТТ в нейтрали. При устройстве повторного заземления после счетчика ток нейтрали на ЗУ будет тарифицироваться. Что делать? Бодаться с электросетями и тянуть отдельным проводом РЕ с опоры или не делать повторного заземления на вводе и выполнить деление PEN после счетчика? Тапок не надо, прошу по делу.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

16.08.2013 в 21:56:15

Схема заземления ТТ с УЗО. Такое предписание делает нам всем РЭС, независимо от того, частный дом, магазин или синагога. Независимо, одна фаза или три фазы.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

16.08.2013 в 22:50:49

Свежая ВЛ, меньше года. Состояние отличное. ТТ - грех непростительный. Если я заказчику озвучу цены на УЗИП, меня не поймут.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.08.2013 в 23:09:54

НЕМЕЦ, Раз счетчик на опоре, то заставьте Энергосбыт сделать повторное заземление в щите на опоре и дать возможность получения полноценного трехпроводного однофазного подключения по TN-C-S. Где то так наверное.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.08.2013 в 08:56:41

DED@ПВО написал : сделать повторное заземление в щите на опоре

Нет никакого щита, счетчик висит на СИПе, посмотрите ссылку. Повторное заземление должно быть, сегодня проверю. Проблема в том, что надо тянуть РЕ с опоры (делать деление PEN до счетчика). Сети могут упереться.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.08.2013 в 09:35:59

Если я правильно понимаю, в Split счётчиках не контролируется ток в нейтрали. Верхняя нейтральная шина проходная и служит для крепления и контроля напряжения, поэтому повторное заземление после него вполне допустимо :)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

17.08.2013 в 10:55:02

НЕМЕЦ написал : Нет никакого щита, счетчик висит на СИПе, посмотрите ссылку.

Эта ссылка не на Вашу опору. Сфотографируйте и выложьте.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

17.08.2013 в 15:29:00

ksiman, по описанию на сайте производителя есть три исполнения:

  1. С шунтом в фазе и ТТ в нейтрали.
  2. С шунтом в фазе и датчиком диффтока.
  3. Просто Split с шунтом в фазе и ничего более. Какой конкретно стоит буду выяснять в сетях в понедельник; снизу не видно и зума на фотике не хватает. Надеюсь на третий вариант, но и второй годится если систему не запрограммировали на отключение или штрафной тариф при возникновении диффтока. Короче, в понедельник будет ясно.
0
chernenko
chernenko
Местный

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 132

10.09.2014 в 15:53:40

Так как у вас решился вопрос?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.09.2014 в 16:19:30

chernenko написал : Так как у вас решился вопрос?

Счетчик оказался по третьему варианту, т.е., в нейтрали просто перемычка. Выполнил деление PEN после счетчика.

0
Константи
Константи
Новичок

Регистрация: 10.10.2018

Екатеринбург

Сообщений: 0

10.10.2018 в 20:32:57

Нашел картинку на сайте uraltehencom.ru - там все наглядно нарисовано как он подключается, ничего сложного не увидел :scare - позвонил по телефонам - спросил пользуется ли он спросом - сказали, что садоводы покупают и устанавливают их сразу на весь СНТ - и сразу пропадают "потери электроэнергии" в проводах.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу