Есть у тещи старый дом и новая баня. Заземления там отродясь не было. Щитка как такового нет. Есть счетчик и 3 автомата: 16а на свет, 16а на розетки и 25а (бегло посмотрел, так и не понял на что). Сейчас оттащили туда старые посудомойку, стиралку, микроволновку панас на 42 литра и 2 накопительных водонагревателя на 80 и 20л.
Проводку переделывать там никто не будет (пока все по временной схеме), тк дом будем сносить и строить новый. Все провода на розетках медь 2.5 кв.
Контур заземления на участке сделаю.
Заземлять буду только 2 розетки в доме и бане, те куда подключаются вышеуказанная техника.
Вопросы:
Какие материалы (уголки/штыри тп) применить для изготовления контура и каким проводом заводить в дом/баню?
Как защитить себя от пробоя водогреев и тп?
Самое главное сейчас сделать баню.
Сейчас водогрей в бане подключен через УЗО ABB 25A 30mA (чую надо на 10мА ставить), заземления нет. Корпус водогрея током не дерется.
Тк это не айс - решил разобраться в вопросе и заняться.
Нужно в кв-ру - кабельканалы цветом под деревео. Был в электромонтаже - какие-то некузявые. Где в Москве большой выбор?
Какие материалы (уголки/штыри тп) применить для изготовления контура и каким проводом заводить в дом/баню?
Borizz написал :
Сейчас водогрей в бане подключен через УЗО ABB 25A 30mA (чую надо на 10мА ставить), заземления нет. Корпус водогрея током не дерется.
Тк это не айс - решил разобраться в вопросе и заняться.
Уже хорошо что УЗО поставили - многие даже не напрягаются с этим.
Открываем таблицу 1.7.4 в главе 1.7 ПУЭ и читаем. А то Вы ничего не сказали - КАКИЕ уголки - штыри и т.д - оцинковка, чёрные?
Примеры.
Чёрные - труба не менее 32 мм диаметром с толщиной стенки не менее 3,5 мм.
Круглые - не менее 16 мм для вертикальных и 10 для горизонтальных
(не забываем, что арматура периодического сечения, т.е. ребристая, ЗАПРЕЩЕНА!)
Уголок - не менее 40х40х4 мм (хотя есть письмо, что 50х50х5).
А про сечение сварного шва отдельный разговор...
УЗО 100 (или 300 мА) на всю баню - только если нет ТЭНов каменки и после него 30 мА - на водогрей. УЗО требуется в любом случае - есть заземление, или ещё нет. Будет драться - может статься, это окажется последнее ощущение в жизни...
Топка топится углем. Те обычная.
Единственный электроприбор кроме лампочек - там водонагреватель )))
правда там большая баня 2 этажа - наверху 2 комнаты и бильярдная + еще и кухня - максимум будет еще микроволновка на кухне.
Вобщем хочу в первую очередь сделать там нормальный электрощиток - отдельные автоматы на свет на каждое помещение (прводока разведена), отдельные автоматы на розетки каждого помещения, общее УЗО на все это
отдельный автомат и узо на водогрей - это самое первое что буду делать
ЗЫ раньше этим тесть занимался - я туда даж не ездил - теперь я - не бросать же тещу
Одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ!****
Почему писал в теме .
Судя по не пониманию многих, что в приведенной ссылке подразумевается под безграмотностью тех, кто в первую очередь должен знать как нужно делать правильно, привожу ссылку на тему , на аналогичном форуме, где в новой КТП сразу напортачили подключив под один зажим на шине РЕ по несколько жил, которые скорей всего используются как PEN, что говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
Вот ещё ссылка на тему , что так же говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
В теме , на аналогичном форуме, почитайте про безграмотного действующего инженера-энергетика с высшим образованием, что так же говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.
Это не говоря, что в любой момент, без вашего ведома могут поставить в разрыв нейтрального повода на верхушке столба счетчик как в теме , на аналогичном форуме.
Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в доме, чего к сожалению нет в нормах: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если уже по ошибке есть в вводном на участок бронированном кабеле должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть обеспечена как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
Подробней про часть указанного писал в теме .
Про часть остального, в том числе как делать контур, бюджетное ЗУ, подробней с рисунками, фото, указанием нормативов не однократно писал раньше в других темах.
Borizz написал :
Сейчас водогрей в бане подключен через УЗО ABB 25A 30mA (чую надо на 10мА ставить), заземления нет. Корпус водогрея током не дерется.
Тк это не айс - решил разобраться в вопросе и заняться.
Правильно, в первую очередь безопасность нужно повышать дифзащитой, так как заземление без надлежащего защитного отключения может защитить только от утечек, а при пробое может усугубить ситуацию, если заземлено более 1-го электроприбора!
СП 31-110-2003 написал :Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
А. 1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал :
2.5.2 … Примечание 1. УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА, в том числе в сочетании со штепсельными розетками (УЗО-розетки), рекомендуется также применять для усиления защиты от поражения электрическим током в цепях штепсельных розеток существующих двухпроводных сетей зданий и сооружений.
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Какие материалы (уголки/штыри тп) применить для изготовления контура и каким проводом заводить в дом/баню?
, правда для забивки этого заземлителя нужен мощный перфоратор. В начале своей работы мы делали заземление так. В подготовленную траншею не менее чем через 3м забивали 3 штыря по 3м длиной из гладкого прутка 14мм. Один конец штыря болгаркой подрезали как зубило, его в землю. На второй конец надевали кусок трубы 1/2 " и использовали её как ствол. Снарядом был второй пруток, которым забивали первый. Забивали до тех пор, пока не оставалось 10-15 см прутка выше дна траншеи, и так все 3 прутка. Потом сваривали все прутки полосой 40х4, а от неё в удобном для нас месте делали выпуск к цоколю дома такой же полосой на высоту не менее 20см от уровня отмостки. На верхнем конце приваривали болт М8 для крепления наконечника провода. Провод должен быть сечением не менее сечения жилы вводного кабеля, т.е. не менее 10мм2 по меди.