Уважаемые Электрики и другие участники форума а почему бы несоздать в этом форуме "ветку" ОСТОРОЖНО ПОДДЕЛКА.
25.09.2006 в 00:47:55
Уважаемые Электрики и другие участники форума а почему бы несоздать в этом форуме "ветку" ОСТОРОЖНО ПОДДЕЛКА.
27.09.2006 в 14:56:07
malenkiy написал : иф. автомат отключает:
а УЗО отключает:
по утечке
Совсем я запутался!!! Распутайте кто-нибудь пожалуйста!!!
А если на УЗО написано 30ma 16A, 30ma это я так понимаю ток утечки, но что тогда 16А???
И я что то не понимаю - (нагрев, короткое) это не одно и тоже для автомата, ведь в том и др случае он отключается при токе свыше например - 16А???
27.09.2006 в 15:02:47
Мельник Александр написал : с включённым последовательно автоматическим выключателем с защитой от сверхтоков характеристик В и С"
И не подскажете ли еще, что означает В и С???
27.09.2006 в 15:11:12
Тест УЗО Автоматы
27.09.2006 в 18:26:37
sanches_06 написал : Зашел в один магазин.... Продавец меня стал уверять, что дифференциальный автомат и УЗО это разные вещи
Не соврал. Диф. автомат представляет собой объединенные в одном корпусе УЗО и автомат.
sanches_06 написал : и уверял меня что диф. автомат лучше
Здесь он покривил душой. Лучше как раз отдельное УЗО плюс отдельный автомат. Диф дешевле, в основном потому, что УЗО в нем (в диф. автомате) электронное. Мой совет: брать отдельное электромеханическое УЗО и отдельный двухполюсной автомат (можно и ИЭК), причем УЗО по номинальному току брать на вдвое больший, чем автомат, ток. Например, у нас имеется линия 2,5 меди. Автомат ВА-2/16; УЗО-02-32/30 (два полюса, 32 Ампера, 30 миллиАмпер). УЗО желательно проверить при покупке.
27.09.2006 в 19:32:25
Slawa написал : Мой совет: брать отдельное электромеханическое УЗО и отдельный двухполюсной автомат (можно и ИЭК), причем УЗО по номинальному току брать на вдвое больший, чем автомат, ток. Например, у нас имеется линия 2,5 меди. Автомат ВА-2/16; УЗО-02-32/30 (два полюса, 32 Ампера, 30 миллиАмпер).
И какого номинала покупать УЗО на входной автомат на 50А?
27.09.2006 в 19:47:23
Александр Ро написал : И какого номинала покупать УЗО на входной автомат на 50А?
А что будет защищать такой автомат?
28.09.2006 в 08:16:14
Александр Ро написал : И какого номинала покупать УЗО на входной автомат на 50А?
63А на 30мА
28.09.2006 в 08:48:39
Александр Ро написал : И какого номинала покупать УЗО на входной автомат на 50А?
63 Ампера. На больший ток однофазных не делают, насколько знаю. Что не вдвое, ничего страшного - крайне маловероятно, что в данном случае реальный ток будет близок к току автомата (50 Ампер - это 11 кВт однофазной мощности, номинал явно выбран из соображений "чтобы не выбивало" :)). Дифференциальный ток зависит от его (УЗО) назначения - если это единственное УЗО на всю квартиру сразу, то 30 мА.