Аватар пользователя
Ренат

Местный

Регистрация: 28.08.2013

Москва

Сообщений: 5

28.08.2013 в 11:19:34

Добрый день! Нужна помощь знающих людей. В квартире установил светодиодные светильники (http://www.centrsvet.ru/produkcija/potolochnye-svetilniki), к ним электронные трансформаторы. все это должно димммироваться с помощью вот этого диммера (http://www.amperkin.ru/rozetki-i-vyklyuchateli/rozetki-i-vyklyuchateli-merten/merten-mehanizmy-rozetok-i-vyklyuchateley-dlya-skrytoy-provodki/mtn5133_0000/). Сначала на каждый светильник был установлен свой трансформатор. При диммировании все лампы моргали. Затем установили один трансформатор на две лампы. Вроде бы проблема с морганием решилась, но все равно бывает, что в определенном положении диммера, начинаю дрожать лампы.

Как можно решать данный вопрос? Может ли быть дело в том, что сам диммер для обмоточных трансформаторов, а не для электронных. И может нужно его поменять http://www.amperkin.ru/rozetki-i-vyklyuchateli/rozetki-i-vyklyuchateli-merten/merten-mehanizmy-rozetok-i-vyklyuchateley-dlya-skrytoy-provodki/mtn5137_0000/, который подходит для электронных.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.08.2013 в 11:27:52

что за трансформаторы? Совместимы со светодиодами?

0
Аватар пользователя
Ренат

Местный

Регистрация: 28.08.2013

Москва

Сообщений: 5

28.08.2013 в 11:33:53

В светильниках PURI 2 применяются светодиоды последнего поколения американской компании BRIDGELUX. Яркость светильника идентична 100 ваттной галогенной лампе. Рекомендуются для интерьерного освещения, могут использоваться во влажных помещениях.

*источник питания в комплект не входит СПЕЦИФИКАЦИИ

подключение 350 мА яркость 789 Лм потребляемая мощность 14 Вт цветопередача CRI>80 Ra угол света 20° размер 183×100×76 мм влагозащищенность IP44 тип светодиода BRIDGELUX

Стоят вот такие драйверы диммируемые http://www.adssvet.ru/catalog/upravlenie/driver_toka/product/product116/

ИНСТРУКЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА http://www.centrsvet.ru/pdf/svetilniki/puri2.pdf

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.08.2013 в 11:59:59

В принципе, всё у вас грамотно подобрано и мигать по идее не должно. Да, попробуйте заменить диммер на совместимый с электронной нагрузкой.

Ренат написал : один трансформатор на две лампы.

так и драйвер спалить можно - он у вас на нагрузку не более 20 Вт рассчитан, а вы 28 Вт на него вешаете!

Ещё попробуйте 2-3 лампы (каждая со своим драйвером) повесить на один диммер - это будет более 40 Вт (минимальная паспортная мощность диммера) - будут мигать? Тогда меняйте диммер.

0
Аватар пользователя
Ренат

Местный

Регистрация: 28.08.2013

Москва

Сообщений: 5

28.08.2013 в 12:00:36

Готов заплатить грамотному электрику, чтобы разобрался с этим и все заработало.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.08.2013 в 12:07:26

дык, ничего сложного:

Alexiy написал : попробуйте 2-3 лампы (каждая со своим драйвером) повесить на один диммер - это будет более 40 Вт (минимальная паспортная мощность диммера) - будут мигать? Тогда меняйте диммер.

подобный эффект замечен при использовании кнопочного диммера Legrand, так что действительно не все диммеры одинаково полезны

0
Аватар пользователя
Ренат

Местный

Регистрация: 28.08.2013

Москва

Сообщений: 5

28.08.2013 в 12:13:35

попробую вот этот диммер http://www.amperkin.ru/rozetki-i-vyklyuchateli/rozetki-i-vyklyuchateli-merten/merten-mehanizmy-rozetok-i-vyklyuchateley-dlya-skrytoy-provodki/mtn5137_0000/, у него порог вроде бы 20-630 и для электронных подходит

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.08.2013 в 14:06:59

Да. И отпишитесь - что получится. Мне самому интересно.

0
Аватар пользователя
RELAY

Местный

Регистрация: 06.08.2013

Одесса

Сообщений: 33

28.08.2013 в 16:41:39

Трансформаторы должны поддерживать димерирование.И из практики даже если и поддерживают надо подбирать регуляторы.

0
Аватар пользователя
BOE

Местный

Регистрация: 04.03.2009

Москва

Сообщений: 437

29.08.2013 в 00:59:10

Ренат написал : Готов заплатить грамотному электрику, чтобы разобрался с этим и все заработало.

перед тем как платить, ответьте на вопрос: у вас в подрозетнике с диммером нейтраль есть? Или вы просто поставили его в разрыв фазы? И подождите пока перебирать все диммеры подряд.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2013 в 09:04:03

BOE написал : в подрозетнике с диммером нейтраль есть? Или вы просто поставили его в разрыв фазы?

без нейтрали он вообще работать не будет, значит есть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу