28.08.2013 в 11:19:34
Добрый день! Нужна помощь знающих людей. В квартире установил светодиодные светильники (
Как можно решать данный вопрос? Может ли быть дело в том, что сам диммер для обмоточных трансформаторов, а не для электронных. И может нужно его поменять
28.08.2013 в 11:27:52
что за трансформаторы? Совместимы со светодиодами?
28.08.2013 в 11:33:53
В светильниках PURI 2 применяются светодиоды последнего поколения американской компании BRIDGELUX. Яркость светильника идентична 100 ваттной галогенной лампе. Рекомендуются для интерьерного освещения, могут использоваться во влажных помещениях.
*источник питания в комплект не входит СПЕЦИФИКАЦИИ
подключение 350 мА яркость 789 Лм потребляемая мощность 14 Вт цветопередача CRI>80 Ra угол света 20° размер 183×100×76 мм влагозащищенность IP44 тип светодиода BRIDGELUX
Стоят вот такие драйверы диммируемые
ИНСТРУКЦИЯ СВЕТИЛЬНИКА
28.08.2013 в 11:59:59
В принципе, всё у вас грамотно подобрано и мигать по идее не должно. Да, попробуйте заменить диммер на совместимый с электронной нагрузкой.
Ренат написал : один трансформатор на две лампы.
так и драйвер спалить можно - он у вас на нагрузку не более 20 Вт рассчитан, а вы 28 Вт на него вешаете!
Ещё попробуйте 2-3 лампы (каждая со своим драйвером) повесить на один диммер - это будет более 40 Вт (минимальная паспортная мощность диммера) - будут мигать? Тогда меняйте диммер.
28.08.2013 в 12:00:36
Готов заплатить грамотному электрику, чтобы разобрался с этим и все заработало.
28.08.2013 в 12:07:26
дык, ничего сложного:
Alexiy написал : попробуйте 2-3 лампы (каждая со своим драйвером) повесить на один диммер - это будет более 40 Вт (минимальная паспортная мощность диммера) - будут мигать? Тогда меняйте диммер.
подобный эффект замечен при использовании кнопочного диммера Legrand, так что действительно не все диммеры одинаково полезны
28.08.2013 в 12:13:35
попробую вот этот диммер
28.08.2013 в 14:06:59
Да. И отпишитесь - что получится. Мне самому интересно.
28.08.2013 в 16:41:39
Трансформаторы должны поддерживать димерирование.И из практики даже если и поддерживают надо подбирать регуляторы.
29.08.2013 в 00:59:10
Ренат написал : Готов заплатить грамотному электрику, чтобы разобрался с этим и все заработало.
перед тем как платить, ответьте на вопрос: у вас в подрозетнике с диммером нейтраль есть? Или вы просто поставили его в разрыв фазы? И подождите пока перебирать все диммеры подряд.
29.08.2013 в 09:04:03
BOE написал : в подрозетнике с диммером нейтраль есть? Или вы просто поставили его в разрыв фазы?
без нейтрали он вообще работать не будет, значит есть.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу