30.08.2013 в 17:23:06
Почему УЗО подключено шиворот навыворот?
30.08.2013 в 17:24:46
в том, что попало в кадр, особого криминала не замечено (при условии наличия вводного автомата не более 40А в другом щите), хотя можно было сделать и лучше. а принципиальная схема есть, чтобы сравнить то что хотели с тем что получилось?
п.с. что за заизолированный нулевой конец справа?
30.08.2013 в 17:29:58
Alex2507, Автомат который первый после УЗО должен стоять последним. Все остальные должны быть под единой с УЗО шинкой. И к тому же УЗО переподключите как сказал ksiman входом сверху. А что за "сопля" голубая справа болтается????
30.08.2013 в 17:33:32
Alex2507
Логично было бы подключить шину непосредственно к УЗО.
30.08.2013 в 17:38:01
спасибо за ответы! что за сопля вообще не в курсе((( вводного автомата в другом щитке нет (если только где-то на тех этаже где генератор стоит) я почему посоветоваться решил... всю жизнь считал что у автомата вход сверху выход снизу, а тут у родителей открыл щиток и потерялся...
30.08.2013 в 17:53:43
Alex2507 написал : вводного автомата в другом щитке нет (если только где-то на тех этаже где генератор стоит)
а вот это надо выяснить что там за автомат и на какой номинал. и проверить также сечение вводного кабеля - должно быть не менее 3х6,0 если там автмат С40. это гораздо важнее, чем
Alex2507 написал : у автомата вход сверху выход снизу
по-хорошему, на вводе щитка должен стоять общий рубильник на ток не менее 40А, а лучше на 63-100А, у леграна такие имеются.
30.08.2013 в 17:58:19
DED@ПВО написал : А что за "сопля" голубая справа болтается????
Распайка выключателя освещения.
30.08.2013 в 18:01:22
ну судя по всему в квартиру 6кв и заходит на УЗО. а по поводу 63-100А тут не дадут поставить столько. в сочи с электричеством проблема и всем режут потребление. почти во всем городе выделяют по 5кило на квартиру. и вводные автоматы больше 32А не пломбируют. что влечет кучу всего негативного( выяснил по поводу вводного автомата. как и говорил 32А. а узо 40А. что-то не то...
30.08.2013 в 18:15:22
Alex2507 написал : выяснил по поводу вводного автомата. как и говорил 32А. а узо 40А. что-то не то...
как раз самое то. автомат защищает узо. а какой марки автомат?
Alex2507 написал : а по поводу 63-100А тут не дадут поставить столько.
я имел в виду не вводной автомат, а просто рубильник (выключатель на дин-рейку) на входе щита. хотя он и не обязательно должен быть
30.08.2013 в 18:29:56
тот же самый легранд. я вот все таки не пойму получается автомат пофиг как подключать?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу