Аватар пользователя
Р_В

Местный

Регистрация: 02.12.2010

Южно-Сахалинск

Сообщений: 76

31.08.2013 в 16:50:27

Предстоит утепление большой лоджии со стороны улицы базальтовыми плитами под вент. фасад из алюминиевых композитных панелей. Наружная поверхность на площади утепления двух типов. Ригели и колонны каркаса дома бетонные, а сам парапет сделан из мет. рамки с заполнением 10см ППС.
Там где бетон, все просто и понятно. Крепим базальт парашютами к бетоны, накрываем изоспаном и фасад по профилям.
Вопрос в креплении базальтовых плит в тех местах где стена из ППС. За ППС есть тонкая стенка из пеноблока 8см, до до нее парашюты не дотянуться (10см базальт + 10 см ППС). Есть еще ребра жесткости мет. рамки примерно каждые 50см, но как я понимаю базальтовые плиты должны плотно прилегать по всей площади. Как можно все-таки закрепить их на ППС?

Кстати попутный вопрос. Монтажники всего этого положили поверх ППС еще слой изоспана, мотивируя тем, что он нужен между слоями разного утеплителя. Правильно ли это?

0
Аватар пользователя
Пыхтачок

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

31.08.2013 в 16:53:24

А зачем снаружи поверх ППС хотите минералватный ставить, добавьте туда еще ППС, его можно приклеить к имеющемуся, да и легче он. Минералватный снаружи может влаги набраться, если парогидроизоляция будет некачественно сделана.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Аватар пользователя
Р_В

Местный

Регистрация: 02.12.2010

Южно-Сахалинск

Сообщений: 76

31.08.2013 в 18:53:26

Пыхтачок написал : А зачем снаружи поверх ППС хотите минералватный ставить, добавьте туда еще ППС, его можно приклеить к имеющемуся, да и легче он. Минералватный снаружи может влаги набраться, если парогидроизоляция будет некачественно сделана.

Потому что вокруг окон вроде как нельзя ППС утеплять, а там 50% площади это мета вокруг окон. Не делать же часть ППС, а часть базальтовыми плитами. Вот и решили весь наружный слой сделать базальтом. Тот ППС который есть он не снаружи, а получается, в плоскости стены в некоторых местах.

0
Аватар пользователя
Пыхтачок

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

31.08.2013 в 20:41:00

Тогда хорошо закрывайте базальтовые плиты пароветрогидроизоляцией, чтобы она не тянула извне влагу, Иначе теплопроводность резко изменится в худшую сторону, и весь эффект от нее уйдет.

Как можно все-таки закрепить их на ППС?

Длинными грибами. Они есть. Если не найдете, то можно телескопическими пятаками с саморезом внутри, которые применяются для крепления кровельного пирога в плоских промышленных кровлях. Если не знаете какими, дам на них ссылку. Можно и поростыми фасадными дюбелями, иначе называемыми грибы.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу