Подскажите, нормально ли составлена схема квартирного щитка...
(внизу PDF, редактируется в LibreOffice Draw)
Пояснения:
-
16-этажный панельный дом П-3 1981 года, трёхкомнатная квартира. В 2009-2010 г. провели пятипроводный стояк. Все квартиры на этаже подключены к одной фазе (красный провод). В этажном щитке стоят однополюсные АВ производства ДЭК на нижней DIN-рейке - C40 на ввод, C32 на эл.плиту, C16 на свет, C16 на розетки. От старых времён остался "советский" чёрный автомат на 16 А для стиралки, закреплён на раме щитка. Нейтрали идут в отсек счётчиков, от счётчиков на винтовые клеммные колодки на верхней DIN рейке. Счётчики электронные трёхдиапазонные (), клеммные крышки счётчиков опломброваны тремя пломбами.
-
В квартире проводка на свет осталась оригинальная алюминиевая без защитного проводника. Проводка на розетки и на плиту выполнена плоским маложильным проводом ПУ(г)СН 3 x 2.5 мм2 и 3 x 4 мм2. Заколхозил местный электрик лет семь назад. Ввод от щитка в квартиру сделал через пожарный шкаф, провод проведён по плинтусам, затем до розеток сделаны вертикальные штробы перфоратором и провод заштукатурен алебастром. Гофров не проложено, распредкоробок тоже нет. Спасибо хоть подрозетники использовал и шину PE вроде правильно подсоединил... Стиралка в ванной, подключалась ранее мастерами М-Видео на отдельный мелкожильный провод 3x2.5 с отдельным автоматом, проводка идёт тоже через пожарный щит, поменять скорее всего не получится.
-
Основные проблемы: а. Электрический чайник, тостер, комбинированная духовка/свч и посудомойка сейчас висят на одном шлейфе АВ C16 вместе с комнатными розетками, где практически постоянно работает 55" плазма с потреблением 450 Вт и настольный компьютер на 300 Вт. б. Розетки в коридоре и ванной сейчас отведены от освещения и выполнены без защитного проводника. в. В ванной и туалете заколхозили за подвесным потолком галоген на 220 В в незащищённых светильниках. г. У провода на плиту повреждёна изоляция - отчётливо видна жила фазного проводника.
-
Соответственно в первую очередь нужно провести нормальный моножильный кабель к плите, духовке (комбинированная с СВЧ на 3.6 кВт), посудомойке и кухонным розеткам, развести отдельно розетки гостиной, а также подвести безопасное освещение 12 В для санузла. Хорошо бы ещё сделать розетки для встроенных холодильника и морозильника, проводку для светодиодной подсветки мебели и рабочей поверхности кухни, а также провести провод для системы дополнительного уравнивания потенциалов (СДУП) на кухне и в санузле.
Кондиционеров, тёплых полов, освещения на балконе и т.п. пока не планируется. Общий выключатель не нужен, как и отдельная линия на холодильник/морозильник до него.
Поначалу хотел ограничиться установкой пары автоматов в этажный щиток и прокладкой кабелей, но к сожалению квалификация местных электриков за 8 лет никак не повысилась - с ходу предложили отвести розетку на духовку от плиты... Кроме того, на все гениальные задумки места в этажном щитке точно нет, да и дорогие дифавтоматы тип A не хочется там оставлять.
Вести кабель придётся под плинтусом. В коридоре и комнатах потолок не подвесной, а побеленный и крашеный белой краской. Новый ремонт в комнатах и ванной делать никакой возможности нет, поэтому нужно как-то использовать часть существущей проводки.
Стены в коридоре и кухне есть возможность проштробить вертикально до входов в розетки и света в ванную/туалет за подвесной потолок, чтобы сделать гофр и распредкоробки, потом зашпатлевать и заклеить остатками обоев. Над рабочей поверхностью плитка, поэтому на две розетки и вытяжку придётся оставить отрезок ПУ(г)НП 3 x 2.5 мм2. В комнатах сейчас так сделать не получится, это задача на ближайшее будущее (весной-летом), но и там скорее всего придётся на розетки оставить ПУ(г)НП 3 x 2.5 мм2, только присоединить их к отдельным линиям от щитка на ВВГн.
Проводка освещения останется существующая алюминиевая 2 x 4 мм2.