DmitryKo
DmitryKo
Новичок

Регистрация: 01.09.2013

Москва

Сообщений: 15

03.09.2013 в 18:08:24

Johnny27 написал : По Леграну может avmal подсказать.

Нашёл из предыдущей серии DX - ближе всего двухполюсный выключатель-разъединитель 400В 63А (код 004330), либо 250В 32А с индикаторной лампой...

Можно трех и оставить свободный полюс) По мне так ABB рулит. И их суровые рубильники OT.

Т.е. поставить трёхфазный рубильник и ещё навесить на него огромную ручку, чтобы один раз торжественно включить при вводе и потом навсегда о нём забыть? :)

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

06.09.2013 в 15:24:45

DmitryKo написал : Т.е. поставить трёхфазный рубильник и ещё навесить на него огромную ручку, чтобы один раз торжественно включить при вводе и потом навсегда о нём забыть?

Дыа! =))) http://cs410326.vk.me/v410326646/8f78/AqCSbMApKak.jpg

0
DmitryKo
DmitryKo
Новичок

Регистрация: 01.09.2013

Москва

Сообщений: 15

08.09.2013 в 01:19:33

Я уже заказал новые DX3-IS на 63А 400В (код 406441) с красненькими ручками, завтра заберу...

И если кому интересно, практически вся линейка DigiTop есть на Митинском рынке, цокольный этаж пав. 7. На звонки и письма им правда лениво отвечать, но МР-63 мне точно отдали не самый последний экземпляр...

0
DmitryKo
DmitryKo
Новичок

Регистрация: 01.09.2013

Москва

Сообщений: 15

17.09.2013 в 13:17:38

Щиток ABB A336N3, навесной. Повесил все запланированные устройства, чтобы прикинуть размеры и найти косяки. И точно - не хватило шинок Quick N/PE, пришлось покупать по конским ценам в Электромонтаже... в среднем ряду шесть двух-диновых автоматов подряд ВНЕЗАПНО не влезли по размеру в прорезь пластрона и в риски-ограничители на DIN-рейке :(

Вопрос: допустимо для индикаторных ламп подвести жилу 2.5 мм2 под стальную подвижную клемму, снизу под основной провод 10 мм2? На другой стороне входа у Legrand там контактные площадки из меди, а вот насчёт УЗМ-51 и DigiTop не уверен...

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

17.09.2013 в 13:57:38

DmitryKo написал : не хватило вводных клемм, пришлось покупать по конским ценам в Электромонтаже ZK144PE и ZK144G

А что, у Леграна нет возможности соединять модульку через гребенку с Y-образными контактами? Тогда вводные клеммы бы не понадобились.

DmitryKo написал : в среднем ряду шесть двух-диновых автоматов подряд ВНЕЗАПНО не влезли по размеру в прорезь пластрона и в риски-ограничители на DIN-рейке

Так неудивительно - они под оборудование ABB, а у него ширина модуля меньше :)

DmitryKo написал : допустимо для индикаторных ламп подвести жилу 2.5 мм2 под стальную подвижную клемму, снизу под основной провод 10 мм2?

В общую гильзу их обожмите, раз уж с моножилой связались. Иначе хорошего контакта не будет.

Зачем там насажены на ДИН-рейки желтые изоляторы от шин PE? Почему внизу из гребенки торчат голые зубья?

0
DmitryKo
DmitryKo
Новичок

Регистрация: 01.09.2013

Москва

Сообщений: 15

17.09.2013 в 20:09:46

Johnny27 написал : В общую гильзу их обожмите... Иначе хорошего контакта не будет.

Хмм. Именно гильзы или можно наконечники? А если гибкий провод, тогда 10 мм2 и 2.5 мм2 обжимать пресс-клещами под один наконечник НШВИ (2) 10-14 ? :confused:

Тогда вводные клеммы бы не понадобились.

Я неточно выразился - не хватило клеммников Quick N/PE из поставки шкафа (ZK50B, 2 шт. ZK83B и ZK206G), пришлось докупать ZK144B и ZK144G. Причём подошли бы и ZK51G/B, но их нет нигде в наличии...

Зачем там насажены на ДИН-рейки желтые изоляторы от шин PE? Почему внизу из гребенки торчат голые зубья?

Как ограничители - DigiTop катался по рейке, как по рельсам. Жёсткий провод кстати отлично закрепил всю верхнюю рейку, ничего не шатается... Гребёнку пока не резал.

раз уж с моножилой связались.

А я ещё ни с чем не "связался", это же тестовая сборка (aka debug build). ;)

А что, у Леграна нет возможности соединять модульку через гребенку с Y-образными контактами?

Нет, у Legrand обычные гребёнки на 12, 13 или 56 модулей и либо вводные клеммы (код 4905), либо готовые вводные провода (фаза код 4908, нейтраль код 4907; комплект двух проводов - код 4903).

[off] ... Кстати, новинки 2013 года - "автоматическое" групповое распределение под УЗО серии 4116xx, автоматы 4067xx / 4068xx и дифавтоматы 4107xx. Включает вводный провод 1P+N (код 404927), четырёхфазные гребёнки (код 4052xx7) и вертикальные гребёнки 1P+N (код 4050xx) для шкафов Drivia (код 40121x ширина 13 модулей, код 40122x 18 модулей, однофазная гребёнка на 18 модулей код 404928).

Но ничего этого к сожалению нет в русском каталоге LeGrand 2013-2014 года, пока только во французском (см. иллюстрации на стр. 82-83 )

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

18.09.2013 в 13:27:45

DmitryKo написал : Хмм. Именно гильзы или можно наконечники? А если гибкий провод, тогда 10 мм2 и 2.5 мм2 обжимать пресс-клещами под один наконечник НШВИ (2) 10-14 ?

Если моножила - тогда именно толстостенная гильза типа ГМ(Л). Или ее обрезок. Иначе хорошего контакта в клемме АВ не будет - два разных провода не зажмутся. Моножилу наконечниками (НШВИ) не обжимают. С гибким проводом так: берете провод 10 мм кв., 1.5 мм кв.(больше не нужно) и засовываете их в ОДИН ОДИНАРНЫЙ наконечник НШВИ-10. Все прекрасно получается. Вам, кстати, можно для разводки использовать ПВ3 1х6 вместо 10.

DmitryKo написал : Как ограничители

Так лучше такие - http://fotkidepo.ru/?id=photo:880382 (металлические на переднем плане)

Вообще, я не понимаю этой кучи лишних соединений с вводными клеммами. Никогда мне не симпатизировала модулька Легран. Вон у ABB F/S с двойными клеммами (да и не только - http://fotkidepo.ru/?id=photo:926993 ) таких проблем нету в принципе. Хотя, быть может, в некоторых линейках Леграна тоже есть такая возможность.

0
DmitryKo
DmitryKo
Новичок

Регистрация: 01.09.2013

Москва

Сообщений: 15

18.09.2013 в 16:19:57

Johnny27 написал : Если моножила - тогда именно толстостенная гильза типа ГМ(Л). С гибким проводом так: берете провод 10 мм кв., 1.5 мм кв.(больше не нужно) и засовываете их в ОДИН ОДИНАРНЫЙ наконечник НШВИ-10.

OK, понял.

у ABB F/S с двойными клеммами... таких проблем нету в принципе. Хотя, быть может, в некоторых линейках Леграна тоже есть такая возможность.

Раньше у Legrand были гребёнки с U-образными клеммами, коды 04911 - 04920 (см. стр. 204 в каталоге 2011-2012)...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.