sirrah
sirrah
Новичок

Регистрация: 12.09.2013

Москва

Сообщений: 98

16.09.2013 в 21:36:17

Скоро будет собираться щиток, посему есть вопросы. Диспозиция такова:

  1. на вводе ABB S201 C32NA (1P+N)
  2. далее УЗО ABB F202 40A30mA
  3. с УЗО на автоматы.
  4. С частью автоматов все ясно (розетки, теплый пол, кондеи).
  5. А вот с частью есть, собственно, вопросы: а) розетки в детской лучше через УЗО на 10мА? б) имеем два сан узла, розетки и свет планирую повесить на один автомат. нужно ли все-таки сюда отдельное УЗО на 10мА? вдумчиво курил форум - единого мнения так и нет :( в) на балконе так же будет теплый пол, розетки - нужно ли тут дополнительное УЗО? (при условии, что балкон сухой и теплый)

ПС: Провод НУМ 3х2.5 на розетки, кондеи. Теплый пол, свет - НУМ 3х1.5. НУМ Севкабелевский.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.09.2013 в 21:52:16

в) нужно.

Давайте хоть список потребителей и линий. Ну и сечения линий и автоматы. Ну и комнаты опишите. Ну и квадратные метры скажите.

0
sirrah
sirrah
Новичок

Регистрация: 12.09.2013

Москва

Сообщений: 98

16.09.2013 в 22:01:57

навскидку: комнаты-розетки: 3х2.5, автоматы ABB 16А С S201 6кА, квадратура по 13-20 метров. Потребители несложные - телеки, зарядки, лампы, и т.п. теплые полы: 3х1.5, ABB 10А С S201 6кА. Площади небольшие - 8м, 3м, 4м, 3м кондеи на соответствующие комнатам метражи: 3х2.5, 16А С S201 6кА

в гостевой ванной: свет, розетка, розетка для стиралки в хозяйской ванной: свет, розетка, болер с балконом сложнее: теплый пол (8метров), пара инфракрасных обогревателей, розетки (там будем комп и т.п.)

в детской, думаю, вполне возможно на 10мА не ставить, т.к. детишки не лезут в розетки (переросли уже), а приборов в "группе риска" там не планируется. ы?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

16.09.2013 в 22:12:04

sirrah написал : а) розетки в детской лучше через УЗО на 10мА?

10 лучше, но и 30 допустимо.

sirrah написал : б) имеем два сан узла, розетки и свет планирую повесить на один автомат. нужно ли все-таки сюда отдельное УЗО на 10мА? вдумчиво курил форум - единого мнения так и нет

Единого мнения действительно нет. Требуется дифзащита с током срабатывания не более 30мА. 30-допустимо 10-еще лучше

sirrah написал : ПС: Провод НУМ 3х2.5 на розетки, кондеи. Теплый пол, свет - НУМ 3х1.5. НУМ Севкабелевский.

А вот тут, для себя любимого, вместо NYM только ВВГнг-LS (РЭК, Кольчугино или Севкабель)

0
sirrah
sirrah
Новичок

Регистрация: 12.09.2013

Москва

Сообщений: 98

16.09.2013 в 22:14:27

Solovey написал : А вот тут, для себя любимого, вместо NYM только ВВГнг-LS (РЭК, Кольчугино или Севкабель)

поясни плз почему из-за температурного режима эксплуатации?

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

16.09.2013 в 22:17:10

Solovey написал : А вот тут, для себя любимого, вместо NYM только ВВГнг-LS (РЭК, Кольчугино или Севкабель)

почему?

0
sirrah
sirrah
Новичок

Регистрация: 12.09.2013

Москва

Сообщений: 98

16.09.2013 в 22:29:07

Solovey написал : Единого мнения действительно нет. Требуется дифзащита с током срабатывания не более 30мА. 30-допустимо 10-еще лучше

т.е. теоретически, если на вводе стоит УЗО на 30мА (и не планируется постановка на 10), то мы избегаем дополнительных танцев с бубном?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.09.2013 в 23:09:15

sirrah написал : т.е. теоретически, если на вводе стоит УЗО на 30мА (и не планируется постановка на 10), то мы избегаем дополнительных танцев с бубном?

То мы танцы с бубном получаем сразу же, ещё не запустив электроустановку объекта. Вот тут как раз и возможны ложные срабатывания (из-за разветвлённой сети квартиры), а локализация будет затруднена. Я бы, будь я сборщиком щита для данной квартиры, рекомендовал щит в котором будет 5 УЗО.

0
sirrah
sirrah
Новичок

Регистрация: 12.09.2013

Москва

Сообщений: 98

16.09.2013 в 23:15:57

web-rr написал : То мы танцы с бубном получаем сразу же, ещё не запустив электроустановку объекта. Вот тут как раз и возможны ложные срабатывания (из-за разветвлённой сети квартиры), а локализация будет затруднена. Я бы, будь я сборщиком щита для данной квартиры, рекомендовал щит в котором будет 5 УЗО.

согласен, но дюже небюджетно :(

буду думать..

возможно разнесу розетки+кондеи+теплый пол на одно УЗО а другие потребители сгруппировать еще на два: 1) сан узлы и 2) балкон..

опять-таки, чего из производителей посмотреть?

0
sirrah
sirrah
Новичок

Регистрация: 12.09.2013

Москва

Сообщений: 98

16.09.2013 в 23:18:28

кто-нибудь похвалит-поругает УЗО и автоматы леграна?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.09.2013 в 23:20:37

Если всё загрублять, то УЗО три штуки 40/30, одному вся нагрузка в комнатах, второму санузлы, третьему лоджии/балконы. Всё в Easy9 есть, раз вас Acti9 не устраивает. Но я не понимаю (цензор проснулся и удалил матерный диепричастный оборот), в квартире пять тёплых полов, но нет денег на автоматику?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.