Аватар пользователя
Ptaha

Местный

Регистрация: 18.03.2007

Москва

Сообщений: 95

19.09.2013 в 21:10:10

Здравствуйте, уважаемые специалисты по электрике. Обращаюсь к вам за помощью. Нарисовал схему, покритикуйте, пожалуйста. Кабель Севкабель NYM, щиток будет собираться из компонентов ABB, розетки Legrand (в т.ч. для слаботочки).

Схемы по слаботочке не привожу, она проста. ТВ - к каждому тв (4 штуки, Cavel sat50 или Cavel sat703B или RG6U) от этажного щита, интернет (витая пара 5 категории) и телефон (витая пара) от этажного щита в розетки при входе в квартиру, которые будут спрятаны в шкафу. Интернет - WiFI, телефон - радиотрубки, питание будет рядом, получится 4 розетки в одной рамке. Еще от водосчетчиков выведу витую пару в этажный щиток, вдруг когда-нибудь поставят АСКУ.

И еще есть ряд вопросов.

  1. Красным выделено - как вести освещение и розетку на лоджию и балкон: отдельными проводами или можно запитать от розеток комнат? И отдельно свет и розетка или можно на один кабель повесить?
  2. Куда ставить УЗМ-51М?
  3. Для кондиционеров, которые буду подключать напрямую без розетки, допускается ли использование дифавтомата?
  4. Нужно ли отдельное УЗО на стиралку и посудомойку, которые разместятся на кухне, можно ли их на один кабель?
  5. Стоит ли заменить УЗО на дифавтоматы?
  6. Актуален ли водонагреватель в Москве? В новостях читал, что через пару-тройку лет ГВС будут отключать не больше, чем на день.
0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.09.2013 в 22:16:50

1) Освещение и розетка лоджии на один кабель 3*1,5 под защитой дифавтомата С10 30 мА. Балкон аналогично. 2) УЗМ сразу за выключателем нагрузки. 3) Кондиционеры могут быть защищены как связкой УЗО+автомат, так и дифавтоматом. 4) Я бы рекомендовал стиралку и посудомойку сажать на разные линии. Под разные автоматы. Но можно на одно УЗО 40 / 30 5) Если денежки позволяют - меняйте, схема будет лучше, это более рекомендательный вариант 6) Москва - не Россия. Там свои законы, свои предвыборные обещания. В России нет управ и префектур, а в нерезиновой есть.

0
Аватар пользователя
Ptaha

Местный

Регистрация: 18.03.2007

Москва

Сообщений: 95

19.09.2013 в 23:11:44

web-rr, спасибо! Балконы запитал отдельными кабелями, УЗМ учел, УЗО поменял на дифавтоматы. От бойлера решил отказаться. А по стиралке и посудомойке еще подумаю.

Щиток, правда, большой получается. Влезет ли в 36 модульный..

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.09.2013 в 23:25:14

Зачем двухполюсной автомат на варочную? Если не хотите обеспечивать дифзащиту - можно не делать на этой линии, но тогда однополюсного автомата достаточно. Линии на кондиционеры будут заканчиваться розетками? Зачем нужен автомат через который получают питание все автоматы освещения? Все розеточные линию на кухню нужно под дифзащиту. Посудомоечную машину также! Накой автоматы отключают группы других автоматов? Смысла не понял. Какая функциональность заложена?

0
Аватар пользователя
Ptaha

Местный

Регистрация: 18.03.2007

Москва

Сообщений: 95

19.09.2013 в 23:45:34

web-rr написал : Зачем двухполюсной автомат на варочную?

На форуме вычитал в других темах, что так лучше.

Линии на кондиционеры будут заканчиваться розетками?

Кабелем, кондиционеры будут подключаться через клеммы.

Все розеточные линию на кухню нужно под дифзащиту. Посудомоечную машину также!

Каждую линию или общую дифзащиту на кухню посоветуете?

Зачем нужен автомат через который получают питание все автоматы освещения?

и > Накой автоматы отключают группы других автоматов? Смысла не понял. Какая функциональность заложена?

Тут я подвис. Сам не понял, зачем так. Надо подумать.

0
Аватар пользователя
Ptaha

Местный

Регистрация: 18.03.2007

Москва

Сообщений: 95

19.09.2013 в 23:55:21

Ptaha написал : Тут я подвис. Сам не понял, зачем так. Надо подумать.

Напутал там я, там УЗО должно быть.

0
Аватар пользователя
Ptaha

Местный

Регистрация: 18.03.2007

Москва

Сообщений: 95

20.09.2013 в 00:03:39

Очередная версия

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

20.09.2013 в 00:51:50

Ну всё, грубо пойдёт. Но дождитесь и других критиков схемы, наверняка будет что-то дельное. Не торопитесь.

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

20.09.2013 в 00:56:37

узо ставил бы на все линии.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

20.09.2013 в 01:14:52

Ptaha, Вы так и не вкурили что Вам web-rr сказал на счет диффавтоматов - если денежки есть то ставьте вместо каждого АВ на свет диффавтомат, а это много денежков...... Так что ставьте на свет УЗО и на каждую линию автомат. Кстати а какого номинала у Вас вводной АВ???? Возможно УЗО 40А 30мА придется менять на 63А 30мА. Остальное вроде бы нормально. А почему не рассматриваете использование АВ 1р+N в одномодульном исполнении, они сокращают количество нулевых шин, правда они немного дороже обычных. Фото этажного щитка не помешало бы......

0
Аватар пользователя
igor1

Местный

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

20.09.2013 в 02:24:11

В общем-то, все сделано нормально. Правда, на мой взгляд, слишком много АВ. На каждый чих – свой. Впрочем, дело хозяйское. Если финансы позволяют – на здоровье. Все же, любопытно: зачем на варочную панель двух полюсный АВ? И, почему на кондиционеры Р+N? И что такое мощное в СУ, что требует 2 дифа? Здесь кто-то утверждал, что диф лучше связки УЗО + АВ. На мой взгляд, это не так. Ну, во первых, большая часть дифов содержит электронное УЗО, что само по себе менее надежно, чем электро механическое. А во вторых, в случае поломки одного из составляющих – менять нужно весь аппарат. Или, на вводе у Вас выключатель 63А. Надо полагать, перед счетчиком стоит АВ 63А? И, если уж с деньгами все нормально, то зачем экономить на сечении? На АВ 63А – 10 квадратов – маловато. Т.б., на ВН. Ну, и последнее. На группу из пяти АВ 16А Вы ставите УЗО 40А. Или у Вас завышены номиналы АВ, или возьмите УЗО 63А. И, вообще, если финансы позволяют, после УЗО лучше ставить Р+N. В будущем проще найти линию с утечкой. Нет смысла, покупая "дорогой костюм", экономить на "пуговицах"!

0
Аватар пользователя
Ptaha

Местный

Регистрация: 18.03.2007

Москва

Сообщений: 95

20.09.2013 в 09:46:58

DED@ПВО написал : ставьте вместо каждого АВ на свет диффавтомат, а это много денежков...... Так что ставьте на свет УЗО и на каждую линию автомат.

Учел, поставил УЗО и АВ. Конечно, желательно подешевле. Но без значительной потери качества.

Кстати а какого номинала у Вас вводной АВ????

50А.

Возможно УЗО 40А 30мА придется менять на 63А 30мА.

Поменял.

А почему не рассматриваете использование АВ 1р+N в одномодульном исполнении

У ABB таких нет.

igor1 написал : зачем на варочную панель двух полюсный АВ? И, почему на кондиционеры Р+N? И что такое мощное в СУ, что требует 2 дифа?

По варочной панели и кондиционерам на форуме вычитал. В санузле уточнил, уже один ДА.

возьмите УЗО 63А

Исправил.

0
Вложение
Аватар пользователя
Ptaha

Местный

Регистрация: 18.03.2007

Москва

Сообщений: 95

20.09.2013 в 09:48:06

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу